Показано с 1 по 15 из 15

Тема: Повышенное давление на высоком контуре

  1. #1

    По умолчанию Повышенное давление на высоком контуре

    Добрый день ! Ребята подскажите! ВД 25 НД 3 ! Ситуация такая трубка с испарителя на всасывание еле холодная! Грешу на конденсор! Вентилятор работает постоянно! Температура воздуха 25! Что забито? Радиаторы чистые! Всем добра)

  2. #2

    По умолчанию

    Похоже, что хреону нафуячили больше, чем надо. Отвакуумировать и заправить по весам.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    С первым предложением категорически не согласен. Второе - правильно.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    хреону нафуячили больше, чем надо.
    думаетьса наоборот фреон убежал и воздуха насосал

  5. #5

    По умолчанию

    Фреона нормально! Это точно что то с давлением на высоте! Не первый раз сталкиваюсь!

  6. #6

    По умолчанию

    Уж больно трубка с осушителя горячая!

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Походу очередной шаман прибыл к нам

  8. #8

    По умолчанию

    Может комп не качает

  9. #9

    По умолчанию

    Тут только к гадалке идти, Инфа конкретная, вентилятор крутится и холода нет

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Может комп не качает
    Это при степени сжатия=8?

  11. #11

    По умолчанию

    Может и фильтр забит, вариантов масса. Всё зависит от того как схема сделана.

  12. #12
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Avtoklim, Дополни тему, в соответствии с Правилами!
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Может и фильтр забит, вариантов масса. Всё зависит от того как схема сделана.
    Если на всасе 3 очка, то однозначно есть циркуляция, при забитом фильтре вакуум.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Avtoklim Посмотреть сообщение
    Ребята подскажите! ВД 25 НД 3
    фреон то R410 ?
    Цитата Сообщение от Avtoklim Посмотреть сообщение
    трубка с испарителя на всасывание еле холодная!
    а до ?

  15. #15
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    фреон то R410 ?
    В автохолоде?
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

Похожие темы

  1. при оттайке повышается давление на высоком
    от ник@ла в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 17:50
  2. Повышенное давление.
    от jeka565 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 01:00
  3. Ауди 6 после аварии давление на высоком -7 на низком -7
    от ГУСЬ ХРУСТ в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 22:43
  4. повышенное давление на обратке
    от basj.split в разделе Вентиляция и кондиционирование