Показано с 1 по 16 из 16

Тема: Компрессор HQY 90 AA

  1. #1

    По умолчанию Компрессор HQY 90 AA

    Всем доброго времени суток!
    Подскажите кто знает какая холодопроизводительность компрессора ACC HQY 90 AA.
    Как припаять алюминиевую капиллярку к фильтру (ларь BEKO).
    Буду очень признателен.

  2. #2

    По умолчанию

    9.08 куб.см 215 kcal/h . гугл рулит . а с люминькой ты попал . на локринг ставь.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    - Что-то лишку хватил. Пишут, что 125 кКал/ч :
    https://www.4mcculloch.co.uk/images/...2425087315.pdf
    цифры местами перепутал , помню что писал 125 . спасибо что поправил

  4. #4
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Вот тут подбор аналогов: https://www.academia.edu/12543468/Cross_Reference_table
    125 кКал/ч - это номинальная мощность. Вот здесь пишут, что 145 кКал/ч при -23,3 по Ashrae : http://elektroluks.com.mk/en/documen...r600a-lbp.html

  5. #5

    По умолчанию

    Первый стык нужно паять капилярка+ф/о. Зафиксируй ф/о в вертикальном положении, отверстием для капиллярки вверх, вставь на 10мм. вовнутрь капиллярку, следи что бы капилдярку ни куда не клонило, потому что при нагреве поведет. Нагреваешь только ф/о, паяем кастолином 192. Без опыта можно попасть на фильтр.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Вот здесь пишут, что 145 кКал/ч при -23,3 по Ashrae
    брешет твоя таблица . глянь в ней чего кажут на HKK95AA и поймешь в чем проблема

    вот где я смотрел 2425087315.pdf

  7. #7
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,744

    По умолчанию

    Нашёл, холодопроизводительность для HQY 90 AA - 145 W при -23,3 по Ashrae или это равно 124,6 ккал

  8. #8
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    брешет твоя таблица . глянь в ней чего кажут на HKK95AA и поймешь в чем проблема
    - Понял, спасибо.

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    холодопроизводительность для HQY 90 AA - 145 W при -23,3 по Ashrae или это равно 124,6 ккал
    - Похоже, так и есть. Спасибо.

  9. #9
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Борисов Посмотреть сообщение
    Первый стык нужно паять капилярка+ф/о. Зафиксируй ф/о в вертикальном положении, отверстием для капиллярки вверх, вставь на 10мм. вовнутрь капиллярку, следи что бы капилдярку ни куда не клонило, потому что при нагреве поведет. Нагреваешь только ф/о, паяем кастолином 192. Без опыта можно попасть на фильтр.
    Еще не сталкивался, но мои коллеги вроде бы паяли капилярку к мелкой медной трубке, 5-7 см длиной, а потом, если все получилось - спокойно паяли к фильтру.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Еще не сталкивался, но мои коллеги вроде бы паяли капилярку к мелкой медной трубке, 5-7 см длиной, а потом, если все получилось - спокойно паяли к фильтру.
    Сталкивался два раза, первый раз залил два ф/о, потом приловчился по описанной технологии, второй раз запаял стык с первого раза.

  11. #11

    По умолчанию

    Добрый всем день! Спасибо всем кто откликнулся. Сегодня поставил атлант 145вт на 600, алюминиевую капилярку с фильтром соединил поксииполом, пока работает. Посмотрю как пайка поведет себя дальше.

  12. #12
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс58 Посмотреть сообщение
    алюминиевую капилярку с фильтром соединил поксииполом, пока работает. Посмотрю как пайка поведет себя дальше.
    Нашел же ты себе заботу лишнюю, на одно место... Без обид только... Поксипол не держит механических деформаций
    Тем более температурную..

  13. #13

    По умолчанию

    Механическая и температурная деформация - не совсем понятно. Посмотрю как сварка поведет себя дальше.

  14. #14
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс58 Посмотреть сообщение
    Посмотрю как сварка поведет себя дальше.
    Это не сварка, и даже не пайка...


    Механическая и температурная деформация - не совсем понятно.
    Разнородные материалы имеют различный температурный коэффициент линейного расширения, что может привезти (со временем, ) к разрушению твоей "залипухи". Перепад температур на фильтре может быть в районе 30-35℃.
    Потому такие виды соединений не отличаются абсолютной надежностью.
    Качественная пайка - гарантия герметичности!
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  15. #15

    По умолчанию

    Спасибо за участие.

  16. #16
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс58 Посмотреть сообщение
    Механическая и температурная деформация - не совсем понятно. Посмотрю как сварка поведет себя дальше.
    Механическая деформация возникает вследствие воздействия вибрации и давления, температурная деформация - изменение линейных размеров при изменении температуры.

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 14:55
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 20:15
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 00:13
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 07:10

Социальные закладки