Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Alpic air датчик температуры испарителя

  1. #1

    По умолчанию Alpic air датчик температуры испарителя

    Кондиционер: alpic air aou 105hps3, 10,5kw(холод. мощность), on/off, внутренний блок- кассета. Давление на всасе компрессора около 7 бар(0-1,5 градуса), на нагнетании немного за 20 бар. Конденсатор и испаритель чистые, фреон заправлен по весам и ничего не обмерзает, отвод конденсата работает. При выставлении мин. температуры на охлаждение, внутренний блок выдует воздух с температурой 8 градусов 5 минут, потом датчик температуры испарителя отключает компрессор. Выдуваемый воздух, нагревается до 22 градусов и включается компрессор. И так циклично. То есть датчик отключает компрессор, чтобыне обмерз испаритель. Обмерзания как такового не происходит. Датчик был вынут из места крепления к трубе испарителя и компрессор перестал отключаться. То есть датчик работает,но отключает компрессор при большей температуре чем должен. Это некорректная работа датчика или что-то с мозгами кондея? Менять датчики? Сопротивление датчика, к сожалению, не измерил. Кстати, такая ситуация на 4-х кондиционерах. Могли ли они все одинаково сломаться или это косяк производителя? Кондеи древние и скорее всего этого раньше не замечали, а сейчас новый тех. директор требует решения. В сервисе недавно, т.к. занимаюсь монтажом, поэтому прошу помочь

  2. #2

    По умолчанию

    Обороты на турбине добавь внутреннего блока и какая температура на улице.

  3. #3

    По умолчанию

    Вентиляторы на максимуме. Температура 15-20

  4. #4
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    462

    По умолчанию

    Во первых есть смысл проверить датчик температуры (капелька ) Именно по его изменению сопротивления происходит отключение при наборе температуры .

  5. #5

    По умолчанию

    Капелька это датчик температуры помещения? Если да, то он не при чем. Во внутреннем блоке, вроде как три датчика, которые отключают компрессор. Датчик испарителя(на трубе), датчик темп. воздуха помещения и датчик уровня конденсата, во избежание перелива. В моей ситуации отрубает датчик, который на трубке испарителя, т.к. когда я его выбираю из крепежа на трубке испарителя, компрессор не выключается. То есть, убрав его от испарителя(повысив температуру), компрессор продолжает работать. Как я понимаю этот датчик должен срабатывать при обледенении, а у меня ничего на испарителе не обмерзает.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •