Кондиционер: alpic air aou 105hps3, 10,5kw(холод. мощность), on/off, внутренний блок- кассета. Давление на всасе компрессора около 7 бар(0-1,5 градуса), на нагнетании немного за 20 бар. Конденсатор и испаритель чистые, фреон заправлен по весам и ничего не обмерзает, отвод конденсата работает. При выставлении мин. температуры на охлаждение, внутренний блок выдует воздух с температурой 8 градусов 5 минут, потом датчик температуры испарителя отключает компрессор. Выдуваемый воздух, нагревается до 22 градусов и включается компрессор. И так циклично. То есть датчик отключает компрессор, чтобыне обмерз испаритель. Обмерзания как такового не происходит. Датчик был вынут из места крепления к трубе испарителя и компрессор перестал отключаться. То есть датчик работает,но отключает компрессор при большей температуре чем должен. Это некорректная работа датчика или что-то с мозгами кондея? Менять датчики? Сопротивление датчика, к сожалению, не измерил. Кстати, такая ситуация на 4-х кондиционерах. Могли ли они все одинаково сломаться или это косяк производителя? Кондеи древние и скорее всего этого раньше не замечали, а сейчас новый тех. директор требует решения. В сервисе недавно, т.к. занимаюсь монтажом, поэтому прошу помочь