Добрый день, форумчане. Ну же ваш совет...
Ситуация следующая универсальная холодильная витрина Арктика -5+5 (куплена б\у) выставлена температура -4 раньше раньше доходил до -4(по табло)(при этом термометр, который положил в запасник показывал 0 С). Но при этом очень часто выскакивала температура +8 во время режима оттайки. Была так же наледь на обратке, про наледь на компрессоре не знаю была ли, так как залез туда позднее. Залез в настройки там стояли настройки 4 часа интервал оттайки и 12 С окончания оттайки по испарителю, при этом рекомедованных заводом (6 часах и 8С). Поставил рекомендуемые при этом датчик термостата опустил ниже в запасник (а то была рядом с испарителем). И выставил параметры по заводу.
После этого обнаружил на компрессоре наледь (скорее всего была ранее просто не долез до туда на тот момент) и температура на табло ниже -0,5 перестала опускаться. В запаснике термометр показывает (0 - -1). И перестала выскакивать повышенная температура, теперь в режиме оттайки максимум +4 С.
Подскажите:
1 Почему теперь температура не уходит в -4 в запаснике, если изза того что сместил датчик чуть ниже от испарителя, то тогда почему не может нагнать -4С (щелей нет все проверено)?
2 При этом наледь на компресоре говорит о том что или много хладагента или сильно занижена температура (чего нет)?
3 Может ли наледь на компрессоре не давать ему нормально нагнетать температуру и нужно стравить фрион, чтобы температура смогла опуститься до -4С?
или в чем то еще дело?
Понимаю что проще вызвать мастера но где найти толкового, да и так уже на грани закрытия....
Буду благодарен за ваши советы!