    добрый день. нужна помощь специалиста, столкнулся с системой Rhualing CS-09HHA.завершил монтаж и приступил к электроподключению, столкнулся с такой проблемой, на внутреннем блоке колодка на 4 конца проводов плюс 2 провода через клему,(сплит достаточно стары чтобы на нем стерлись все цифровые обозначения подключения проводов),на наружнем блоке колодка для пяти концов проводов плюс земля. Как подключать, кто сталкивался с такой техникой уже? заранее спасибо.

  2. #2
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    На крышках блоков всегда есть схемы. Руководствуйся ими.

  3. #3
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серго1 Посмотреть сообщение
    добрый день. нужна помощь специалиста, столкнулся с системой Rhualing CS-09HHA.завершил монтаж и приступил к электроподключению, столкнулся с такой проблемой, на внутреннем блоке колодка на 4 конца проводов плюс 2 провода через клему,(сплит достаточно стары чтобы на нем стерлись все цифровые обозначения подключения проводов),на наружнем блоке колодка для пяти концов проводов плюс земля. Как подключать, кто сталкивался с такой техникой уже? заранее спасибо.
    Б/у? очень похоже на неродные блоки. Схема подскажет. Под крышками тоже поищи. На внешке тоже

  4. #4
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Схемы часто расположены в самых неожиданных места: на внешнем блоке - на верхней крышке (часто) или боковой за компрессором (редко). На внутреннем блоке - на маске блока слева изнутри. Короче - пока не разберешь, не увидишь. Но схемы есть всегда, без схем не встречал!!! Ищите!!! Да даже и без схем... ну потратишь еще какое-то время... Они ж по одному принципу строятся, ну... защита... ну... еще что-то в сторону... Так это ж наша работа..

  5. #5

    По умолчанию

    Сегодня как раз устанавливал такой. Проблема в том, что на колодке внутреннего блока нумерация клемм на бумажках, которые давно отвалились. Но разобрался, наружный блок слева направо: земля, ноль, компрессор, вентилятор, 4хходовой клапан. Внутренний слева направо: компрессор, дополнительная фаза ( можно запитать дренажную помпу), ноль, земля. Дополнительная фишка - вентилятор и клапан (по цветам не запомнил, но это просто разобраться). Может кому пригодится, схем не нашёл, уж слишком он древний, ещё на R22

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серго1 Посмотреть сообщение
    плюс 2 провода через клему
    По всей видимости датчик температуры наружного воздуха, без него может не быть включения наружки, сталкивался с такой проблемой, устраняется установкой родного датчика или подбором сопротивления для "обманки"

  7. #7

    По умолчанию

    Да нет, нет там датчика, эти два дополнительных провода на клемме - фазы на вентилятор и клапан. Первый раз с таким столкнулся, сначала тоже думал что это датчик, однако обшарил весь наружник - ответки не нашёл. Померил цешкой - нашёл фазу вентилятора, включил на тепло - появилась фаза на клапан

  8. #8

    По умолчанию

    В общем, все работает.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    По всей видимости ...
    Надо на даты постов смотреть.