Тема: Защита чиллера YORK от кратковременной просадки по питанию AC-380V .

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Защита чиллера YORK от кратковременной просадки по питанию AC-380V .

    На объекте установлены четыре чиллера YORK, расположенные далеко друг от друга.

    В случае пропадания питающего напряжения 380v на время более 30 секунд,
    включается резервное питание от дизеля.

    Автоматический авторестарт чиллеров отсутствует.

    В случае просадки питания надо срочно пробежать по объекту, вручную сбросить ошибку пропадания питания в течение 10 минут, иначе возрастает температура в тех. помещениях до аварийных значений.

    Допускается ли дублирование питания ас220v схемы управления чиллером
    от компьютерного ups на 60 секунд - ?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Стесняюсь спросить...
    Зачем, самому зная ответ, задавать вопрос?
    Если пеаришься, так тебя и так знают.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В случае пропадания питающего напряжения 380v на время более 30 секунд,
    пропадания или просадки?

  4. #4
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    опускается ли дублирование питания ас220v схемы управления чиллером
    от компьютерного ups на 60 секунд - ?
    Есть 3х фазные
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ups
    Они позволяют при работе Чиллеров и отключении питания , успеть запускать дизельный генератор .В вашем случае скорей всего управление по любому выдаст ошибку и отключит Чиллер .

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Стесняюсь спросить...
    Зачем, самому зная ответ, задавать вопрос?...
    Ответа не знаю.

    Тема была не актуальна, когда кто-то бегал в качестве авторестарта.
    Сейчас, в связи с карантином многих нет, я вышел на эту марафонско-спринтерную дистанцию.
    Не хочу бегать, пусть электроны за меня бегают, а я их направлять буду.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    пропадания или просадки?
    Техники испугали, если моргнул свет на пару секунд - готовься к 3 часовому забегу по объекту.
    А если в течение этого времени еще раз моргнул свет, то придется еще 3 часа прогуляться.
    Вверх, вниз 20 этажей в нескольких корпусах, с неисправными лифтами, по иронии судьбы...
    Так это у опытных техников результат забега, а я вижу в первый раз щиты управления.
    Где-что нажимать неизвестно, без подсказки по тф будет не 3 часа, а 6 в лучшем случае.
    К чиллерам добавится еще с десяток прецев и сплитов, надо у них авторестарт задействовать,
    чтоб без суеты встретить просадку.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Они позволяют при работе Чиллеров и отключении питания , успеть запускать дизельный генератор .В вашем случае скорей всего управление по любому выдаст ошибку и отключит Чиллер .
    Это мощная и дорогая бесперебойка, на нее денег не дадут.
    А для запитки мозгов чиллера 1-2 тысячи руб найдется.
    Аналогичную доработку я видел на одном из объектов.

  8. #8
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    А для запитки мозгов чиллера 1-2 тысячи руб найдется.
    Аналогичную доработку я видел на одном из объектов.
    Даже при работе электроники и отключении компрессоров на время подключения дизеля , разве не придется скидывать Аларм с управления Чиллеров ? Или это программируется ?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    А для запитки мозгов чиллера 1-2 тысячи руб найдется.
    ага и монитор фаз он тоже обманит.

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    разве не придется скидывать Аларм с управления Чиллеров ? Или это программируется ?
    у меня клинт есть, так он сам алармы по питанию скидывает.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    ага и монитор фаз он тоже обманит. у меня клинт есть, так он сам алармы по питанию скидывает.
    Как в настройках будет установлено, так контроллер и отреагирует.
    Насос ведь тоже остановится, и реле протока аварию даст.
    Эту аварию надо сбрасывать вручную.
    Все равно бегать надо.

  11. #11
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Все равно бегать надо.
    Смысл ставить тогда на Чиллер ? Я понимаю установка автовключение на кондеи .Хотя и здесь может быть проблемы если напряжение будет играть несколько раз

  12. #12

    По умолчанию

    Удаленка для наиболее важных и удаленных, но тут же пишешь - денех нет!Спрашивается, на кой оно тебе надо?Любишь секс - купи москвич, как говорили недавно...)))

  13. #13
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    что значит резервное питание управления????
    а схема управления не отключится если увидит что нет давления, нет 3фаз 380???

  14. #14

    По умолчанию

    неужели в чиллерах нет авторестарта програмно? может тогда есть удаленное подключение?

  15. #15

    По умолчанию

    Эти вопросы нужно задавать производителю. Производитель ответит "Обеспечьте для нормальной работы бесперебойное энерго питание" Для этих целей есть инженер энергетик и главный инженер. Влазить в схему оборудования может только специалисты имеющие допуск на проведение работ с этим оборудованием.

Похожие темы

  1. Остановка чиллера York (No Run Perm)
    от Danieldefo в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 23:02
  2. Подключение РЕФ от сети 380V
    от Semyon в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 09:36
  3. КомпрессорTFH2511E, 380v,R22.
    от серж71 в разделе Компрессоры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 22:26
  4. Помпажи чиллера Johnson Control (york) Ykklklh95
    от donilr в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 05:35

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •