Показано с 1 по 6 из 6

Тема: RR125B ошибка E3

  1. #1

    Сообщение RR125B ошибка E3

    Здравствуйте! Имеется кондиционер RR125B, в обслуживании 2 года, до меня его обслуживали другие, много колхоза во внешнем блоке, но последнее время вышел в аварийный режим (15 мин работает 15 стоит). Ошибка Е3 высокого давления, ток 5, давление на всасывание около 6 при температуре на улице -5, внутри +27. Возможно ли сбросить этот режим? с пульта отключением и выключением пакетника питания не получается, в инструкции написано про кнопку на внешнем блоке, но в данной комплектации этой кнопки нет.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg IMG222.jpg (401.4 Кб, Просмотров: 28)
    • Тип файла: jpg IMG33.jpg (201.5 Кб, Просмотров: 13)

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Нравятся мне сплитчеги, впервые увидевшие относительно нормальный полупром.
    "Колхоз" в наружке - это установка регулятора скорости вентилятора.
    Если в инструкции написано - значит, так и есть.
    Ищите. Есть.
    Подскажу - красного цвета.
    А еще скажу, что Е3 просто так не появляется.

  3. #3

    По умолчанию

    в 10 кондиционерах из 58 обслуживаемых стоит регулятор скорости вентиляторов, они подводят, допустим на этом перестал запускать вентиляторы, в итоге электролит был на 40 процентов меньшей емкости, после перепайки начал запускать вентиляторы. А так да, кондиционеры немного новое для меня, так как обслуживаю электронику, но добавили их обслуживание (оптимизация так сказать). А насчет ошибки E3 будем надеяться что все таки из-за грязного внешнего блока. Спасибо!

  4. #4

    По умолчанию

    Больше не буду так выражаться, просто все что не по заводской схеме, обычно считаю им.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Тогда уж еще подскажу.
    Ищите на трубках, а не на плате. С двумя проводами, а между ними - красная кнопка.

  6. #6

    По умолчанию

    Благодарю! матчасть учу, но вот Опыт самый хороший учитель), а иной раз спросить не у кого, опытных гуру очень мало!

Похожие темы

  1. Ошибка U4
    от Artem25 в разделе Вопрос
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2017, 11:42
  2. Что за ошибка?
    от СМЕРШ в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 14:48
  3. Midea MSQ 12 hr ошибка E3 Ошибка контроля скорости вращения вентилятора
    от LIX в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 00:13
  4. POWERFROST EWPK 2000 ZANOTTI ошибка e6 (ошибка карты памяти)
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 23:06
  5. ошибка Е2
    от zebex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 20:43

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •