Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 31 из 31

Тема: Пожар в наружном блоке кондиционера

  1. #21
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Натрий?...
    Магний или литий-ионная батарейка после попытки разборки.
    Вспыхивают еще больше при попадании в воду.

  2. #22
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Магний или литий-ионная батарейка после попытки разборки.
    Вспыхивают еще больше при попадании в воду.
    Сюда же стержни выпускных клапанов двигателей... (если надпилить процентов на 30)

  3. #23
    Новичок
    Регистрация
    19.04.2020
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Кровельщики рубероид на кровле меняли?
    Могли горящей смолой капнуть случайно.
    Тоже уже все поменяли в рамках капремонта года 2 назад. К тому же сейчас все ремонтные работы приостановлены по широко известным всем причинам.

    Но, кстати, появилась у меня одна неожиданная версия. Может соседские дети сверху играли с огнем в комнате, у них что-то полыхнуло и они решили выбросить это в окно, а там как раз мой кондиционер. К тому же раньше было слышно как сверху кто-то ходит, бегает, катается на чем-то, а в тот же вечер после инцидента и еще 2 дня после него - тишина, как будто никто не живет))). Жду экспертизы от пожарных и выемки записей с камер наблюдения. Теперь дело принципа узнать причину.

  4. #24
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anx Посмотреть сообщение
    ... Может соседские дети сверху играли с огнем в комнате, у них что-то полыхнуло и они решили выбросить это в окно, а там как раз мой кондиционер. К тому же раньше было слышно как сверху кто-то ходит, бегает, катается на чем-то, а в тот же вечер после инцидента и еще 2 дня после него - тишина, как будто никто не живет)))..
    Cпички отобрать, детвору - расстрелять!
    IMHO
    Принять как несчастный случай, повод для приобретения нового кондиционера.

  5. #25

    По умолчанию

    Человеческий фактор присутствовал,это обычное враньё. Кондиционер работал на тепло,возгорание произошло в моторном отсеке из-за не дожатых контактов на клемной коробке. Место контакта нагревается,до вишневого цвета,стреляет конденсатор,загорается все. Очаг пожара только моторный отсек. 16 амперный автомат,в лучшем случае,отщелкивает не по температуре,а по току. 3 киловатт прекрасно разогреют любое слабое место контакта. И автомат при этом не сработает. Что мешает использовать наконечники для проводов,на 1 или 1,5 квадрата. Кондиционерщики,себя так называевыемые,перейдите от массовости и потока к качеству.Посмотрите сколько жил от провода вы прикручиваете к клеме. При обслуживании обжимайте Контакты на наружном и внутреннем блоке и будет вам счастье.

  6. #26
    Местный Аватар для Pave1
    Регистрация
    31.05.2014
    Сообщений
    140

    По умолчанию

    - в какое время суток произошло возгорание?
    - был отключён от сети физически или с кнопки?
    - производитель СС?
    Пока предположительно очаг - вентиляторный отсек, пожарнику скажи, что электровозгорание отсеивается осмотром электрокабеля на перегрев жил.
    Судя по состоянию стены возгорание было кратковременным, т.к. «шубка» трубки всаса не успела вся обгореть.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anx Посмотреть сообщение
    Жду экспертизы от пожарных
    От этих толком ни чего не узнаешь, все формулировки будут размытыми и общими.


    Цитата Сообщение от Pave1 Посмотреть сообщение
    электровозгорание отсеивается осмотром электрокабеля
    Да действительно, хорошо видно.


    Anx, где сейчас наружка? Газ в системе остался? Вы сами осмотр делали? вызовите независимого эксперта, стоит в районе 10 но зато будет бумага которая в дальнейшем сможет прикрыть ваш зад если клиент начнет атаковать.

  8. #28
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    вот дешевый вкл/выкл китаез не загорелся бы. там гореть нечему. для верности я порой шумку с мотора снимаю - не нравится она мне))))

  9. #29
    Новичок
    Регистрация
    19.04.2020
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pave1 Посмотреть сообщение
    - в какое время суток произошло возгорание?
    - был отключён от сети физически или с кнопки?
    - производитель СС?
    Пока предположительно очаг - вентиляторный отсек, пожарнику скажи, что электровозгорание отсеивается осмотром электрокабеля на перегрев жил.
    Судя по состоянию стены возгорание было кратковременным, т.к. «шубка» трубки всаса не успела вся обгореть.
    Днем в промежутке с 14:30 до 14:48.
    Отключен от сети физически.
    Samsung.

    Цитата Сообщение от Pave1 Посмотреть сообщение
    Пока предположительно очаг - вентиляторный отсек, пожарнику скажи, что электровозгорание отсеивается осмотром электрокабеля на перегрев жил.
    Пожарный инспектор срезал часть проводов с клеммами для экспертизы.

    Цитата Сообщение от Liver Посмотреть сообщение
    От этих толком ни чего не узнаешь, все формулировки будут размытыми и общими.
    Да я уже это понял, судя по тому как неохотно инспектор все фиксировал и осматривал.

    Цитата Сообщение от Liver Посмотреть сообщение
    Anx, где сейчас наружка? Газ в системе остался? Вы сами осмотр делали? вызовите независимого эксперта, стоит в районе 10 но зато будет бумага которая в дальнейшем сможет прикрыть ваш зад если клиент начнет атаковать.
    Все так же, обгоревшая висит за окном) Насчет газа в системе не знаю. Осматривал пожарный инспектор непосредственно сразу после инцидента. Я и есть "клиент", решивший проконсультироваться тут с профессионалами своего дела). Атаковать никого не собираюсь).

  10. #30
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    Очаг пожара только моторный отсек.
    Выгорело ВСЕ .Вент , моторный отсек и даже изоляция на трубках .Если бы в моторном было , винт был бы цел Ну оплавился бы немного НО был бы.

  11. #31
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,294

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    НО был бы.
    Корпус полностью из пластика. Если загорится - НИЧЕГО пластикового не останется, как и видно на фото.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.05.2018, 13:26
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2017, 23:44
  3. Ремонт утечки в наружном блоке
    от yar33 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.08.2016, 11:36
  4. Течет кран на наружном блоке
    от Caracot в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 23:14
  5. Открытие кранов на наружном блоке
    от Azimut в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.07.2015, 20:20

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •