Тоже уже все поменяли в рамках капремонта года 2 назад. К тому же сейчас все ремонтные работы приостановлены по широко известным всем причинам.
Но, кстати, появилась у меня одна неожиданная версия. Может соседские дети сверху играли с огнем в комнате, у них что-то полыхнуло и они решили выбросить это в окно, а там как раз мой кондиционер. К тому же раньше было слышно как сверху кто-то ходит, бегает, катается на чем-то, а в тот же вечер после инцидента и еще 2 дня после него - тишина, как будто никто не живет))). Жду экспертизы от пожарных и выемки записей с камер наблюдения. Теперь дело принципа узнать причину.
Человеческий фактор присутствовал,это обычное враньё. Кондиционер работал на тепло,возгорание произошло в моторном отсеке из-за не дожатых контактов на клемной коробке. Место контакта нагревается,до вишневого цвета,стреляет конденсатор,загорается все. Очаг пожара только моторный отсек. 16 амперный автомат,в лучшем случае,отщелкивает не по температуре,а по току. 3 киловатт прекрасно разогреют любое слабое место контакта. И автомат при этом не сработает. Что мешает использовать наконечники для проводов,на 1 или 1,5 квадрата. Кондиционерщики,себя так называевыемые,перейдите от массовости и потока к качеству.Посмотрите сколько жил от провода вы прикручиваете к клеме. При обслуживании обжимайте Контакты на наружном и внутреннем блоке и будет вам счастье.
- в какое время суток произошло возгорание?
- был отключён от сети физически или с кнопки?
- производитель СС?
Пока предположительно очаг - вентиляторный отсек, пожарнику скажи, что электровозгорание отсеивается осмотром электрокабеля на перегрев жил.
Судя по состоянию стены возгорание было кратковременным, т.к. «шубка» трубки всаса не успела вся обгореть.
От этих толком ни чего не узнаешь, все формулировки будут размытыми и общими.
Да действительно, хорошо видно.
Anx, где сейчас наружка? Газ в системе остался? Вы сами осмотр делали? вызовите независимого эксперта, стоит в районе 10 но зато будет бумага которая в дальнейшем сможет прикрыть ваш зад если клиент начнет атаковать.
вот дешевый вкл/выкл китаез не загорелся бы. там гореть нечему. для верности я порой шумку с мотора снимаю - не нравится она мне))))
Днем в промежутке с 14:30 до 14:48.
Отключен от сети физически.
Samsung.
Пожарный инспектор срезал часть проводов с клеммами для экспертизы.
Да я уже это понял, судя по тому как неохотно инспектор все фиксировал и осматривал.
Все так же, обгоревшая висит за окном) Насчет газа в системе не знаю. Осматривал пожарный инспектор непосредственно сразу после инцидента. Я и есть "клиент", решивший проконсультироваться тут с профессионалами своего дела). Атаковать никого не собираюсь).