Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 33 из 33

Тема: TOSHIBA MMY-MAP1001HT8-E error P22 ( Outdoor fan IPDU error).

  1. #21
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    TOSHIBA MMY-MAP1001HT8-E выпуск 2009г.
    Появилась авария - error P22 ( Outdoor fan IPDU error).
    Пробит IGBT транзистор 15J331в модуле 2D16DA1 - p/n: 4316V237.



    2 - Что еще вышло из строя вместе с IGBT транзистором - ?
    15J331 утянул драйвер IR2136 (корпус 44LEAD PLCC), на фото слева, под герметиком.
    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR...IR2136_362.htm

    Для замены драйвера надо выпаять плату и микросхему с соблюдением термопрофиля.
    Сделать можно, но нужна паяльная станция с нижним и верхним подогревом и поток модулей для ремонта. Единичный случай не оправдает затрат.

  2. #22
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Бюллетень по доработке платы инвертора вентилятора Toshiba:
    Установка ф.ф. (два провода) на питание DC=+/- 300V.



    Установка ф.ф. на 4 слаботочных провода ( розовый, красный, синий, черный),
    кроме белого провода - импульсы шины обмена данными.



    Установка ф.ф. на каждый провод отдельно к обмоткам BLDC двигателя.



    https://toshibaaircon.ru/files/nodus...1424248154.pdf.
    На жгуте к вентилятору из трех проводов есть штатный ферритовый фильтр 1 шт. -
    ZCAT2032-0930.



    https://www.chipdip.ru/product/zcat2032-0930

    Силовые провода 380V после платы фильтра тоже имеют ф.ф. -
    ZCAT2132-1130 - 1 шт. на жгут L1, L2, L3..
    https://www.chipdip.ru/product/zcat2132-1130

    Белый сигнальный провод (4конт. CN01) - обратная связь от модуля 2D16DA1,
    поэтому он исключен из дополнительного фф. по бюллетеню.

  3. #23
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Сделать можно, но нужна паяльная станция с нижним и верхним подогревом и поток модулей для ремонта. Единичный случай не оправдает затрат.
    Скоро сказка сказывается, но не скоро дело делается.
    Получен из Китая Б/У модуль IPDU 2D16DA1 p/n 4316V237.

    При прозвонке выходов модуля относительно (+) питания
    обнаружена утечка 60КОм на контакте (U), на двух других контактах 1МОм.
    Это третий случай жульничества продавца-китайца в моей практике.





    Продавец утверждает, что плата рабочая, исправна 100%.

  4. #24
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Для замены драйвера надо выпаять плату и микросхему с соблюдением термопрофиля...
    Гладко было на бумаге... Герметик, оставшийся в труднодоступных местах, внес поправку.
    Температура размягчения герметика выше температуры плавления припоя.
    Поэтому почти все SMD компоненты, оставшиеся под слоем герметика,
    отпаялись от платы вместе с герметиком.





    Т.е. для успешного ремонта этого модуля,
    надо заменить микросхему (может быть с прошивкой) и запаять все SMD компоненты в исходное положение.

  5. #25
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение


    Т.е. для успешного ремонта этого модуля,
    надо заменить микросхему (может быть с прошивкой) и запаять все SMD компоненты в исходное положение.
    Теперь удалось рассмотреть драйвер - IR2136J
    Гадание на кофейной гуще оказалось правильным :






    А электронщики растолкуют, что означает формулировка:
    "Externally programmable delay for automatic fault clear"
    http://www.gaw.ru/pdf/IR/ic/ir2136.pdf
    "Внешнепрограммируемая задержка для автоматического сброса причины отключения"
    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR...IR2136_362.htm

  6. #26
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...Для замены драйвера надо выпаять плату и микросхему с соблюдением термопрофиля. Сделать можно, но нужна паяльная станция с нижним и верхним подогревом и поток модулей для ремонта...
    Первый китайский блин.
    Продавец алиэкспресс поклялся, что модуль новый, исправный.
    А под платой был новый транзистор с соплей (утечка 90 КОм) запаян вместо дохлого.
    Пришлось вскрыть модуль, там оказался другой, серый герметик и заменить транзистор.
    Модуль отработал менее часа, при включении опять пробился этот же транзистор (фаза U).
    Вывод: надо менять пару транзисторов и микросхему.



    Наблюдение.
    В правом нижнем углу микросхемы, справа последние 2 контакта на фото
    - нет припоя (фаза V, W).
    Может быть, в этом причина выхода из строя транзистора U - ?

    Под микросхемой был герметик, он приподнял корпус микросхемы над платой,
    контакт планарных выводов и платы нарушился.

  7. #27
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Схема.



    http://forum.easyelectronics.ru/view...p?f=14&t=37009

    Теперь можно смело ремонтировать модуль IPDU 2D16DA1 p/n 4316V237.

  8. #28
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Наблюдение.
    В правом нижнем углу микросхемы, справа последние 2 контакта на фото
    - нет припоя (фаза V, W).
    Может быть, в этом причина выхода из строя транзистора U - ?

    Под микросхемой был герметик, он приподнял корпус микросхемы над платой,
    контакт планарных выводов и платы нарушился.
    Очень похоже, что предположение соответствует истине.
    Указанные пятаки HIN3 (6), HIN2(5) долго не удавалось залудить,
    в отличие от других пятаков под микросхемой.

    Цоколевка IR2136J, вид сверху.



    Функциональная схема IR2136J



    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR...IR2136_362.htm

    Напрашивается еще один вариант ремонта.
    Замена штатной платы другой, с отдельными радиаторами для транзисторов.
    Места в эл. боксе достаточно.

  9. #29
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Цоколевка IR2136J, вид сверху.


    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR...IR2136_362.htm
    Выводы 20, 21 в микросхеме IR2136J можно выломать, они не задействованы.
    Пятаки 20, 21 при демонтаже выломались вместе с платой (через них виден радиатор).
    Пятаки никуда не соединяются. После пайки их залить лаком.
    GND2 (16 PCB) - выводы 14 (ITRP), 19 (VSS), 22 (COM).
    +12V (15 PCB) через R223 (12KOhm) поступает на выв. 17 (RCIN) - аварийная защита.
    EN (14PCB) поступает на выв. 16 EN) - разрешение на включение.

  10. #30
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    первый китайский блин...
    а под платой был новый транзистор с соплей (утечка 60 КОм) запаян вместо дохлого...
    вывод: надо менять пару транзисторов и микросхему.

    Первый китайский блин сгорел.
    Технология поверхностного монтажа smd компонентов:
    пайка выполняется при t=280c, в течение 10 секунд.
    Повторный нагрев не допускается.

    Печатная плата склеена с радиатором, отбирающим тепло, поэтому нижний подогрев т=+150с необходим. В кустарных условиях, на эл. плите пайка длилась 3 часа.

    Позиционирование и пайка микросхемы потребовало с десяток подогревов на печке, пришлось воспользоваться обычным паяльником с неизбежными соплями между выводами.
    Межплатные соединения 18 шт. тоже потребовали нагрева.
    Итог:
    Все исправные транзисторы 15j331 потемнели и появилась утечка (90КОм - 400КОм).
    При попытке включения в составе кондиционера все пробились.

  11. #31
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Напрашивается доработка модуля IPDU 2D16DA1 p/n 4316V237
    модулем от MHI PM50CSE060 (PCB505AD42).



    https://www.alldatasheet.com/datashe...M50CSE060.html

    Сомнение в питании 15V +/- 1.5V, необходимом для PM50CSE060.
    В модуле 2D16DA1 использовано +12V.

  12. #32
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Напрашивается доработка модуля IPDU 2D16DA1 p/n 4316V237
    модулем от MHI PM50CSE060 (PCB505AD42)...
    Или разборным IPM, PFC модулем Infineon - FP35R12KT4,
    который применяется в кондиционере Midea для вращения компрессора:


  13. #33

    По умолчанию

    всем доброе время суток , столкнулся с проблемой настройки адресов на Toshiba vrv MMY-MAP1204HT8-E
    в мануале очень поверхностная информация
    в общем и целом прошлый ремонтник приехал на заявку увидел ошибку е-19(нету связи с блоками) и просто списал плату
    в дальнейшем настроить адреса ему не удалось точнее он их даже не попытался настроить и уехал пожав плечами
    сталкиваюсь с настройкой врв впервые
    как настроить адреса кто нибудь может помочь?
    сбросил все до заводских, на ведущем блоке выполнил автоматическую настройку адресов , а вот разобраться с пультом это целая история, подскажите как настроить адрес каждого блока с пульта (RBC-AMS41E)

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. DAIKIN VRV-3. ERROR CODE F4.
    от FBT в разделе Daikin
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 31.05.2022, 14:32
  2. Fatal error
    от constantyn в разделе Новости форума
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 06.11.2015, 17:54
  3. Fatal error
    от constantyn в разделе Вопрос
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 02:51
  4. Fuji RO-36LB IPM error
    от Маклай в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 21:51

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •