    Требуется включить ТЭН (R=39 Ом) - 380V/10A =>6.4KW.
    Есть в наличии контактор:
    Sсhneider Electric LC1E06... (400V/20A/2.2kW)



    Из документации контактора, рабочий ток при трехфазном подключении I=6A !



    https://clck.ru/MtsT2

    Допускается ли коммутация ТЭНа (10A) этим контактором - ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Допускается ли коммутация ТЭНа (10A) этим контактором - ?
    А по чему нет?
    Почитай, что такое АС-1 и АС-3.
    Или опять хочешь тут лекции читать

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Допускается ли коммутация ТЭНа (10A) этим контактором - ?
    Да, при нагрузки АС1 20А.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А по чему нет?
    Почитай, что такое АС-1 и АС-3...
    Спасибо, mihail97.

    АС-1 - активная нагрузка = 20А
    АС-3 - индуктивная нагрузка = 6А.



    https://www.avtomats.com.ua/1770-app...contactor.html

    В данном случае, ТЭН - звезда (L1, L2, L3), без подключения нейтрали (N).
    По каждому фазному проводу течет ток 10А, т.е. в сумме 30А.
    Значит, надо ставить с запасом надежности, более мощный контактор.
    Верно - ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение




    Верно - ?
    Ну, ты что, в трёх проводах запутался, суммой ту и не пахнет.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Значит, надо ставить с запасом надежности, более мощный контактор.
    При желании и наличии свободного места под габаритный контактор, конечно можно.)

Похожие темы

  1. Fuji electric rd 90 ec
    от OLEGSA в разделе Fujitsu
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 12:08
  2. Mitsubishi Electric сошел с ума.
    от павелzpn в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 15:26
  3. Mitsubishi Electric 20
    от diad-1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 21:14
  4. Fuji electric
    от azat в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 16:04

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •