Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 23

Тема: вопрос профессионалам

  1. #1

    По умолчанию вопрос профессионалам

    руководители хотят на лари if400 где стоял компрессор ne2130z на 134 фреоне ставить компрессора МL90FB(r404) с угуров400.Храниться будет мороженое т.е. температура не выше-23 градусов.Вопрос:будет работать?Инакаком газу?

  2. #2

    По умолчанию

    будет и в пределах нормы без дополнителных переделок.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    будет и в пределах нормы без дополнителных переделок.
    Я другого мнения.



    максим74, а что за ларь if400?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Я другого мнения.
    капа на 134 немного длиннее но после установки МL90FB испарение будет на градуса три ниже . какбы не кретично.

  5. #5

    По умолчанию

    Повторяю-вопрос для профи!Самоучкам не писать!

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    капа на 134 немного длиннее но после установки МL90FB испарение будет на градуса три ниже . какбы не кретично.
    Т.е заправка 404, а то что этот компрессор требует на 34% больший конденсатор, чем для 2130

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от максим74 Посмотреть сообщение
    Повторяю-вопрос для профи!Самоучкам не писать!
    Ты сам то кто, что давать оценки.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от максим74 Посмотреть сообщение
    Повторяю-вопрос для профи!Самоучкам не писать!
    зачем пишешь тогда? зачем берешся за такую работу где простые вещи не можешь сопоставить ? есть таблицы по компрессорам вот и глянь сам . вбиваешь в гугл и он покажет.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Тогда и к ТС вопрос: Вы какое отношение к этим ларям имеете?
    С точки зрения профессии.

  10. #10

    По умолчанию

    Вот и мои бестолковые рук.-и(рукожопики)начитавшись на форуме что будет работать говорят делай.Ну сделал-не работает,все обосновал почему-вроде поняли.Хотелось бы с профессионалами покалякать в курилке как когда то в 90е только начинал свою трудовую деят.в реф.депо но похоже их здесь нет.Или есть?

  11. #11

    По умолчанию

    Cubigel ML90FB

    5 987
    Технические параметры в PDF
    Напряжение: 200-230V
    Производство: Испания


    КОМПРЕССОР: ML90FB
    Хладагент R404A/R507A
    Электропитание 220 - 240V 1~ 50 Hz

    Характеристики
    Объем цилиндра8.86 cm³
    Вес10.2kg
    Присоединение линии всасывания6.5 mm
    Присоединение линии нагнетания4.9 mm
    Электропотребление В/Гц/ф200-230V / 50 / 1
    Пусковой ток12.2 A
    Заправка масла0.40 dm3
    Тип примененияНизкотемператур ный
    Серия компрессораL
    ХладагентR404A/R507A
    Максимальный рабочий ток3 A
    Холодопроизводительность [\Вт]
    tc \ te -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10
    40 189 266 354 453 564 686 819
    45 161 227 305 394 495 606 729
    50 - 189 256 335 426 527 639
    55 - - 208 276 356 447 550
    60 - - - 218 287 368 460


    Embraco Aspera NE2130Z

    7 121 руб.
    Технические параметры в PDF

    Напряжение: 200-230V
    Производство: Италия

    КОМПРЕССОР: NE2130Z
    Хладагент R134A
    Электропитание 220 - 240V 1~ 50 Hz
    Характеристики
    Объем цилиндра12.11 cm³
    Вес10.9 kg
    Присоединение линии всасывания8.2 mm
    Присоединение линии нагнетания6.2 mm
    Электропотребление В/Гц/ф200-230V / 50 / 1
    Пусковой ток13.2 A
    Заправка масла0.35 dm3
    Тип примененияНизкотемператур ный
    Серия компрессораNE
    ХладагентR134A
    Максимальный рабочий ток2.3 A
    Температура конденсации 35 °C
    Температура кипения Мощность охлаждения Потребляемая мощность Ток Скорость потока газа
    °C (kcal/h) (W) (Btu/h) (W) (A) (kg/h)
    -35 181 210 717 178 2,02 4,05
    -30 233 271 926 205 2,03 5,25
    -25 303 352 1.202 233 2,03 6,83
    -20 389 453 1.544 264 2,05 8,79
    -15 492 572 1.953 297 2,1 11,15
    -10 612 712 2.428 331 2,19 13,91
    Температура кипения 45 °C
    Температура кипения Мощность охлаждения Потребляемая мощность Ток Скорость потока газа
    °C (kcal/h) (W) (Btu/h) (W) (A) (kg/h)
    -35 168 195 665 181 2,01 3,76
    -30 219 254 867 209 2,03 4,91
    -25 286 333 1.136 241 2,05 6,45
    -20 371 431 1.471 275 2,08 8,37
    -15 472 549 1.873 313 2,14 10,69
    -10 590 686 2.341 354 2,2

    Практически одинаковые компрессора. Ставить можно смело. Единственное не перезаправить, при высоком давлении может трубки порвать,( если уже нет дырок?) Можно попробовать вывести давление 0,2-0,3 бар на всасе и посмотреть обмерзание, а потом видно будет.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от максим74 Посмотреть сообщение
    .Ну сделал-не работает,все обосновал почему-вроде поняли.
    Каким хладагентом заправлял?

  13. #13

    По умолчанию

    Сначала r134 потом r404

  14. #14

    По умолчанию

    Если 134-м, то компрессор не тянул по причине мЕньшей объёмной производительности.
    Если 404-м, то такие элементы установки как капиллярка и конденсатор (ты ж их не менял?) не соответствовали характеристикам хладагента.
    Тут ещё вопросов много. Мыл ли систему? менял ли фильтр?, В каком состоянии капиллярка? Когда компрессор сгорает это не проходит бесследно.

  15. #15

    По умолчанию

    Пользователь просто хол правильно ответил!Это особенно видно когда ларь работает под нагрузкой

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    что то мне не нравится подобный апломб.... викторинщик хренов. причём давая оценки он заправляет 134, то, что предназначено 404.. неделя отдыха. спесь не пройдёт-бан.

  17. #17

    По умолчанию

    Главная » Холодильные компрессоры » - Поршневые герметичные » Cubigel » Cubigel ML90FB
    Cubigel ML90FB

    5 987
    Технические параметры в PDF
    Напряжение: 200-230V
    Производство: Испания


    КОМПРЕССОР: ML90FB
    Хладагент R404A/R507A
    Электропитание 220 - 240V 1~ 50 Hz

    Характеристики
    Объем цилиндра8.86 cm³
    Вес10.2kg
    Присоединение линии всасывания6.5 mm
    Присоединение линии нагнетания4.9 mm
    Электропотребление В/Гц/ф200-230V / 50 / 1
    Пусковой ток12.2 A
    Заправка масла0.40 dm3
    Тип примененияНизкотемператур ный
    Серия компрессораL
    ХладагентR404A/R507A
    Максимальный рабочий ток3 A
    Холодопроизводительность [\Вт]
    tc \ te -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10
    40 189 266 354 453 564 686 819
    45 161 227 305 394 495 606 729
    50 - 189 256 335 426 527 639
    55 - - 208 276 356 447 550
    60 - - - 218 287 368 460
    Потребляемая мощность [кВт]
    tc \ te -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10
    40 220 251 286 326 369 417 470
    45 215 248 286 328 374 425 480
    50 - 246 286 331 379 432 490
    55 - - 286 333 384 440 500
    60 - - - 336 389 448 510
    Ток [A]
    tc \ te -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10
    40 1.80 1.87 1.97 2.09 2.23 2.40 2.60
    45 1.80 1.89 2.00 2.14 2.30 2.49 2.70
    50 - 1.90 2.03 2.19 2.37 2.57 2.80
    55 - - 2.07 2.24 2.43 2.65 2.90
    60 - - - 2.29 2.50 2.74 3.00
    Массовый расход [kg/s]
    tc \ te -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10
    40 1.62 2.43 3.46 4.71 6.18 7.87 9.78
    45 1.48 2.28 3.29 4.52 5.98 7.65 9.55
    50 - 2.13 3.12 4.34 5.78 7.44 9.32
    55 - - 2.96 4.16 5.59 7.23 9.09
    60 - - - 3.98 5.39 7.02 8.87
    Рабочие условия: ASHRAE
    tc - Температура конденсации [ºC]
    te - Температура кипения [ºC]

    Embraco Aspera NE2130Z

    7 121 руб.
    Технические параметры в PDF

    Напряжение: 200-230V
    Производство: Италия

    КОМПРЕССОР: NE2130Z
    Хладагент R134A
    Электропитание 220 - 240V 1~ 50 Hz
    Характеристики
    Объем цилиндра12.11 cm³
    Вес10.9 kg
    Присоединение линии всасывания8.2 mm
    Присоединение линии нагнетания6.2 mm
    Электропотребление В/Гц/ф200-230V / 50 / 1
    Пусковой ток13.2 A
    Заправка масла0.35 dm3
    Тип примененияНизкотемператур ный
    Серия компрессораNE
    ХладагентR134A
    Максимальный рабочий ток2.3 A
    Температура конденсации 35 °C
    Температура кипения Мощность охлаждения Потребляемая мощность Ток Скорость потока газа
    °C (kcal/h) (W) (Btu/h) (W) (A) (kg/h)
    -35 181 210 717 178 2,02 4,05
    -30 233 271 926 205 2,03 5,25
    -25 303 352 1.202 233 2,03 6,83
    -20 389 453 1.544 264 2,05 8,79
    -15 492 572 1.953 297 2,1 11,15
    -10 612 712 2.428 331 2,19 13,91
    Температура кипения 45 °C
    Температура кипения Мощность охлаждения Потребляемая мощность Ток Скорость потока газа
    °C (kcal/h) (W) (Btu/h) (W) (A) (kg/h)
    -35 168 195 665 181 2,01 3,76
    -30 219 254 867 209 2,03 4,91
    -25 286 333 1.136 241 2,05 6,45
    -20 371 431 1.471 275 2,08 8,37
    -15 472 549 1.873 313 2,14 10,69
    -10 590 686 2.341 354 2,24 13,41
    Температура кипения 55 °C
    Температура кипения Мощность охлаждения Потребляемая мощность Ток Скорость потока газа
    °C (kcal/h) (W) (Btu/h) (W) (A) (kg/h)
    -35 155 181 616 183 2 3,48
    -30 204 238 811 213 2,03 4,59
    -25 270 314 1.072 248 2,06 6,09
    -20 353 411 1.401 286 2,1 7,97
    -15 453 526 1.796 329 2,18 10,25
    -10 569 662 2.258 376 2,29 12,94


    Чертеж компрессора Embraco Aspera NE2130Z

    Вопрос чего я не догнал? Cubigel ML90FB при 45гр. конденс. и -35 исп. производ. 305ватт . NE2130Z при 45град. конденс. и -30 испар. 271ватт . почему не подходит? смотрел под установленную под 134 капу. я конечно с пром очень редко встречаюсь но принцип похожий.
    Последний раз редактировалось Sasha76; 17.03.2020 в 10:56.

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    КОМПРЕССОР: ML90FB
    Хладагент R404A/R507A
    Объем цилиндра8.86 cm³

    Embraco Aspera NE2130Z
    КОМПРЕССОР: NE2130Z
    Хладагент R134A
    Характеристики
    Объем цилиндра12.11 cm³

    Вопрос чего я не догнал? Cubigel ML90FB при 45гр. конденс. и -35 исп. производ. 305ватт . NE2130Z при 45град. конденс. и -30 испар. 271ватт . почему не подходит? смотрел под установленную под 134 капу. я конечно с пром очень редко встречаюсь но принцип похожий.
    Чё, правда разницы нет? Давления разные, объемная производительность тоже...

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sasha76 Посмотреть сообщение
    вопрос чего я не догнал? Cubigel ml90fb при 45гр. конденс. и -35 исп. производ. 305ватт . Ne2130z при 45град. конденс. и -30 испар. 271ватт . почему не подходит? смотрел под установленную под 134 капу. я конечно с пром очень редко встречаюсь но принцип похожий.
    вот мои прикидки. условия ashrae32 при -30/54.4
    ne2130 z r134 12.11 см3 208 вт конденсатор 422 вт
    ml90 fb r404 8.85 см3 282 вт конденсатор 575 вт
    ml90 fb r134 примерно 144 вт конденсатор примерно 300 вт.

    ставя просто ml90 fb r404, получаешь надоразмеренный конденсатор на 44%. со всеми вытекающими последствиями.
    ставя просто ml90 fb r134, получаешь холода меньше примерно 20%, с учетом переразмеренного конденсатра.
    Так, что посто заменой не пойдёт, надо делать переделки.
    а если учитывать, что ларь под мороженное (надо не менее -23*с), то ларь должен работать по максимальной производительности.
    ТС не уточнил, что за ларь. если это италфрост-это бюджетная серия.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Чё, правда разницы нет? Давления разные, объемная производительность тоже...
    Я не сказал что разницы нет но по производительности с условием что длинна капы остаётся подобранна под старый мотор то она немного задушит новый и параметры выходят блиские ( смотрел по программе по подбору капы ) . давления то разные изза разницы газов . количество заправки поменяется но по идее должен пойти .

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопрос к профессионалам и знающим.
    от Vp0Ryadke в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 20:49
  2. Вопрос
    от IvanDolgov в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 05:25
  3. вопрос
    от Сергей86 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 13:00
  4. вопрос
    от Сергей86 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 22:23
  5. Вопрос...
    от venteco+ в разделе Монтаж
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 16:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •