    Добрый день мастера, подскажите пожалуйста дилетанту в сложившейся проблеме. Инверторный мульти сплит панасоник-был скачок напряжения в сети, после этого при включении сплита на нем непродолжительное время моргает "TIMER" после чего обрубает автомат в щитовой. С чего начать расследование?

  2. #2

    По умолчанию

    Ищи что включает таймер или контроллер скорее всего. Что включает то и коротит. Короткое замыкание.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    Не надо усложнять.

    ТС, берите инструкцию и делайте диагностику с пульта.
    Будет код ошибки.
    С ним и приходите вопрошать.
    Да, таймер мигает на всех внутренних блоках?
    Как вариант, что-то пробило в наружке.
    И, может быть, был и не скачок напряжения, а клин компрессора.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Мигает на обоих блоках. Во время скачка напряжения сплит не работал.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    Маркировку блоков и ошибку в студию!

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Внутренние cs-e9hkdw,наружный cu-2e15gbe. Один блок пишет Н-11,второй Н-12

  7. #7

Похожие темы

  1. Мульти сплит не запускается.
    от sydmyu в разделе LG
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 23:38
  2. проблема с мульти-сплит лыжа
    от sava44 в разделе LG
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 23:31
  3. Мульти-сплит неподходящая голова
    от flywio в разделе Монтаж
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 10:44
  4. Мульти-сплит Samsung XUD26B1E3/XFO
    от polakkzl в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 14:52
  5. Не запускается LG neo plaza мульти сплит
    от sergey1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 23:02

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •