Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 145

Тема: Холодильник Bosch b21cl80sns перестал морозить

  1. #101
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2020
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Да, ну и что?

    Алюминий не ржавеет. Эти пятна не имеют ни какого полового значения!
    Это следствие нахождения рядом крепежа из черного металла.
    На конкретном холодильное утечка R134A. Весьма вероятно на стороне низкого давления.
    Без поиска и устранения утечки все телодвижения не имеют смысла!

    PS. Форум - не площадка для обучения ремонту холодильников всех желающих, жмущих деньги за ремонт профессионалу!
    Вне зависимости от места проживания, доходов и т.д...
    Я прошу прощения но я уже отвечал на подобное высказывание. Я могу себе позволить вызвать мастера или купить новый холодильник. Дело совсем в другом, я планирую чему то научиться и испытать гордость ( или разочарование) от проделанной работы.
    Лично мне не известно специальной школы по ремонту холодильного оборудования. Форум, это отличная площадка попросить совета а также научиться чему нибудь полезному.

  2. #102
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2020
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Вне зависимости от устройства вашего холодильника , у вас проблема с подачей фреона в испаритель , либо с его не хваткой .Три версии вам уже озвучили .Ну а дальше вам решать ,что будете предпринимать
    Буду заправлять.
    Всем спасибо за ответы!

  3. #103
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serjkru Посмотреть сообщение
    Лично мне не известно специальной школы по ремонту холодильного оборудования.
    Что, и Гугл не знает?


    Цитата Сообщение от serjkru Посмотреть сообщение
    я планирую чему то научиться и испытать гордость
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  4. #104
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,744

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serjkru Посмотреть сообщение
    Буду заправлять.
    ...если только с целью диагностики.
    Обычно принято сначала найти место утечки, затем устранение утечки, затем замена фильтра, длительное вакуумирование и заправка рекомендованной дозой.
    Я бы засоры в системе не исключал, особенно учитывая, что это "LG" на R134A, с нижним расположением обдуваемого конденсатора ( кто помнит LG GR-389 SQF и 349 модели).

  5. #105

    По умолчанию

    Когда планируется заправка агрегата? Правильно уже подмечено выше из соображений диагностики. Будет ли произведена замена фильтра-осушителя, что очень важно?!

  6. #106
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2020
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Что, и Гугл не знает?



    Гугл это первое куда я пошел, и нашел данный форум.

  7. #107
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2020
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    ...если только с целью диагностики.
    Обычно принято сначала найти место утечки, затем устранение утечки, затем замена фильтра, длительное вакуумирование и заправка рекомендованной дозой.
    Я бы засоры в системе не исключал, особенно учитывая, что это "LG" на R134A, с нижним расположением обдуваемого конденсатора ( кто помнит LG GR-389 SQF и 349 модели).
    Спасибо за поправки,. Купил индикатор по поиску утечек фреона. В пятницу попробую.
    Кому интересно, я отпишусь.

  8. #108
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2020
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serega Посмотреть сообщение
    Когда планируется заправка агрегата? Правильно уже подмечено выше из соображений диагностики. Будет ли произведена замена фильтра-осушителя, что очень важно?!
    В первую очередь попробую найти место утечки. Так как все равно придется заправлять то вот список чего я куплю:

    Вакууматор, фреон r134a, два манометра и шланги, клапан Шредера, припой медь-фосфор, горелку, фильтр осушитель, вроде все.

  9. #109

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serjkru Посмотреть сообщение
    Ну стоит у меня цель: починить своими силами.
    Цитата Сообщение от serjkru Посмотреть сообщение
    За то будет что вспомнить
    Serjkru - Вперёд! ..........

  10. #110
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2020
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Уважаемые форумчане, мне удалось найти место через которое уходит фреон.
    Теперь без вашей помощи не обойтись.

    Прикладываю фотографии. Дренажная трубка была полностью забита мусором и в ней стояла вода, которая собственно намочила поролон откуда выходит трубка.
    Трубку намазал мыльным раствором и пошел надуваться маленький пузырек.

    Эта трубка уходит вовнутрь холодильника и пока мало не очень понятно как к ней подобраться.
    IMG_20200219_222827-1920x1080.jpgIMG_20200219_222841-1920x1080.jpgIMG_20200219_222834-1920x1080.jpg

  11. #111
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serjkru Посмотреть сообщение
    Эта трубка уходит вовнутрь холодильника и пока мало не очень понятно как к ней подобраться.
    Очень просто!

    Дополняешь список
    Цитата Сообщение от serjkru Посмотреть сообщение
    Вакууматор, фреон r134a, два манометра и шланги, клапан Шредера, припой медь-фосфор, горелку, фильтр осушитель, вроде все.
    Угловая шлифмашинка Bosch 125, туборез, труборасширитель, припой серебряный 30%, огнестойкий мат, пена полиуретановая, герметик силиконовый...


    PS. Это надо так загадить холодильник за три года!
    Или ему раза в два-три больше...
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  12. #112
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2020
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Вот что планирую сделать:
    Выпущу фреон,
    Припаяю клапан Шредера,
    Проблемную трубку зачищу и поверх напаяю припоем с 30% содержанием серебра,
    Вакууматором выкачаю остатки фреона,
    Заправляю по весам 180 грамм r134a.
    Фильтр нужно менять?

  13. #113
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2020
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Очень просто!

    Дополняешь список


    Угловая шлифмашинка Bosch 125, туборез, труборасширитель, припой серебряный 30%, огнестойкий мат, пена полиуретановая, герметик силиконовый...


    PS. Это надо так загадить холодильник за три года!
    Или ему раза в два-три больше...
    Благодарю.

    Вот с горелкой пока не решил. Если брать только на пропане то пламя будет слишком большим, с кислородом пока не удалось найти.

  14. #114

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serjkru Посмотреть сообщение
    Теперь без вашей помощи не обойтись.

    Прикладываю фотографии. Дренажная трубка была полностью забита мусором и в ней стояла вода, которая собственно намочила поролон откуда выходит трубка.
    Трубку намазал мыльным раствором и пошел надуваться маленький пузырек.

    Эта трубка уходит вовнутрь холодильника и пока мало не очень понятно как к ней подобраться
    Резать и менять часть трубки . Работа очень засадная , нужно очень аккуратно.

  15. #115
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,744

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serjkru Посмотреть сообщение
    Дренажная трубка была полностью забита мусором и в ней стояла вода, которая собственно намочила поролон откуда выходит трубка.
    Кто бы мог предположить, непростое место.

  16. #116
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2020
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Кто бы мог предположить, засадное место.
    Довелось наблюдать на своей стиральной машине такую неисправность: при автоматическом наборе воды, под стиральной машиной образовывалась большая лужа.
    Разбирал два раза, никаких зацепок. Пришла идея не собирать полностью и посмотреть как идёт набор воды.
    К моему удивлению отверстие через которое выходила вода на лоток со стиральным порошком было покрыто ржавого цвета пленкой. Так вода по этой пленке (поверхность приобрела свойство высокой смачиваемости) текла на несколько сантиметров в сторону, огибала контейнер и выливалась на пол.

    Проблема решилась путем удаления этого налета, обычной тряпкой.

  17. #117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serjkru Посмотреть сообщение
    Довелось наблюдать на своей стиральной машине такую неисправность: при автоматическом наборе воды, под стиральной машиной образовывалась большая лужа.
    Разбирал два раза, никаких зацепок. Пришла идея не собирать полностью и посмотреть как идёт набор воды.
    К моему удивлению отверстие через которое выходила вода на лоток со стиральным порошком было покрыто ржавого цвета пленкой. Так вода по этой пленке (поверхность приобрела свойство высокой смачиваемости) текла на несколько сантиметров в сторону, огибала контейнер и выливалась на пол.

    Проблема решилась путем удаления этого налета, обычной тряпкой.
    А может ножки заодно подрегулировал? Или крышка верхняя вакуум создавала, от этого и изменение потока, снял крышку, сбросил вакуум, проблема временно исчезла.

  18. #118
    Холодильщик-Абориген Аватар для ALS-holod
    Регистрация
    12.05.2008
    Сообщений
    2,359

    По умолчанию

    Если дренаж был забит, то некоторое время должен был ощущаться дискомфорт в виде воды, вытекающей внутрь шкафа!

  19. #119
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2020
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Позис Посмотреть сообщение
    А может ножки заодно подрегулировал? Или крышка верхняя вакуум создавала, от этого и изменение потока, снял крышку, сбросил вакуум, проблема временно исчезла.
    Ножки не регулировал да и вакуума там не было. Это лоток для засыпания порошка. Там нет герметичности.

    Как бы так обьяснить. Вот представьте горизонтальную поверхность с многочисленными отверстиями из которых в лоток поступала вода. Так вот если поверхность скачиваемая то по ней будет бежать вода.

  20. #120
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2020
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    Если дренаж был забит, то некоторое время должен был ощущаться дискомфорт в виде воды, вытекающей внутрь шкафа!
    Верно подмечено. Трубка была заполнена водой до верху, а вот сверху вода стекала по наружной стороне дренажной трубки и какое то количество впитывалась поролоном, торчащим из соседнего отверстия.

Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. перестал морозить холодильник Либхер
    от MarakoBes в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 02:25
  2. Bosch KGN 36 VP 10 R перестал морозить
    от Pahanelli в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 13:05
  3. перестал морозить холодильник самсунг RL44SCSW нофрост
    от natik-25 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 15:01
  4. Перестал морозить холодильник
    от Евген_70ru в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 18:48
  5. Bosch KGN 39Y20 перестал морозить
    от Meshhera в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 21:07

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения