Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 84

Тема: Судовая система кондиционирования. Шипит ТРВ

  1. #41
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Thnkstrng Посмотреть сообщение
    Перед заправкой система стояла под вакуумом 0.5 (сколько смог набить насос)12 часов.
    Потеря вакуума была?
    Симптомы очень напоминают неконденсаты в системе. Возможно где-то что-то зависло.
    Лично я даже новую систему стараюсь перед первым пуском, либо после серьезного ремонта, после вакууммирования продуть рабочим хладагентом - точно есть гарантия, что ничего лишнего в системе не останется.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Thnkstrng Посмотреть сообщение
    Стекла нового нет. Не разбирается, нужно распаивать трубу. Подумал можно и без этого обойтись.

    За смотровое стекло наврал. Вопрос был за ресивер, которого отдельного нет. Вот и напутал наверное. При работе а стекле ничего нет, и когда агрегат работал как положено тоже ничего не было. Уровень появлялся только когда собираешь фреон в конденсатор с закрытым выходом. И то как то не всегда получалось увидеть уровень. Сейчас собираю - уровня нет.
    Так стекло стоит на жидкостной трубе или на конденсаторе-ресивере?

  3. #43
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Лично я даже новую систему стараюсь перед первым пуском, либо после серьезного ремонта, после вакууммирования продуть рабочим хладагентом - точно есть гарантия, что ничего лишнего в системе не останется.
    Бытовку - можно, а на чиллере сложновато будет и догого.

  4. #44
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Вангую-тупо мало фреона. ))

  5. #45
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Бытовку - можно, а на чиллере сложновато будет и догого.
    На магазине с 20 единицами оборудования и трассами в районе 120 метров (общая длинна) на это уходит максимум 3 кг фреона.
    Я же не говорю все жидкарем промыть .
    Стравил азот, отвакууммировал, залил фреон в жидкую линию включил оборудование, через паровую все выпустил, свакууммировал и заправил.

  6. #46

    По умолчанию

    ,,,Стравил азот, отвакууммировал, залил фреон в жидкую линию включил оборудование, через паровую все выпустил, свакууммировал и заправил".... Так это называется ,,подрыв вакуума".

  7. #47
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    ,,,Стравил азот, отвакууммировал, залил фреон в жидкую линию включил оборудование, через паровую все выпустил, свакууммировал и заправил".... Так это называется ,,подрыв вакуума".
    Так откуда я знаю как у вас-холодильщиков это называется
    Я ж КИПовец по образованию и подземный электрослесарь по профессии

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    подземный электрослесарь по профессии
    хап и к себе в норку

  9. #49
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    хап и к себе в норку
    Нееее. Это не наш метод! (с)

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Так стекло стоит на жидкостной трубе или на конденсаторе-ресивере?
    На жидкостной трубе стекло с индикатором влаги которое (которого, индикатора, там уже давно не видно).
    На конденсаторе стекло уровня.

  11. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Вангую-тупо мало фреона. ))
    Если добавлять фреон, то упираюсь в высокое давление без результата.
    Если предположить, что в системе влага - за 12 часов вакуум упал с 0.52 до 0.5, причём примерно за первый час. Остальное время держалось. Много ли влаги может там быть? Читал, что вроде если если влага, то вакуум хорошо проваливается.
    Азота продуть нет. Если продувать фреоном, то где лучше вход/выход делать?

  12. #52
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Thnkstrng Посмотреть сообщение
    Если предположить, что в системе влага - за 12 часов вакуум упал с 0.52 до 0.5, причём примерно за первый час.
    Это фреон из масла выкипает.
    Цитата Сообщение от Thnkstrng Посмотреть сообщение
    Если продувать фреоном, то где лучше вход/выход делать?
    Вход после компрессора, выход перед компрессором.
    На вход подавать жидкость.

  13. #53
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Thnkstrng Посмотреть сообщение
    На жидкостной трубе стекло с индикатором влаги которое (которого, индикатора, там уже давно не видно).
    Стекло поменять надо и, учитывая его состояние, масло в компрессоре тоже.

  14. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Thnkstrng Посмотреть сообщение
    Если предположить, что в системе влага - за 12 часов вакуум упал с 0.52 до 0.5, причём примерно за первый час. Остальное время держалось. Много ли влаги может там быть? Читал, что вроде если если влага, то вакуум хорошо проваливается.
    Азота продуть нет. Если продувать фреоном, то где лучше вход/выход делать?
    Не понятно. Ты 12 часов вакуумировал?

    Надо с вакуумировать (вакуум должен быть ниже точки кипения воды при данной температуре), выключить вакуумник и следить за давлением.
    Изображения Изображения

  15. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Не понятно. Ты 12 часов вакуумировал?

    Надо с вакуумировать (вакуум должен быть ниже точки кипения воды при данной температуре), выключить вакуумник и следить за давлением.
    Вакуумировал примерно час. 12 часов система под вакуумом.

  16. #56

    По умолчанию

    Может кто-нибудь считает, что проблема может быть в трв? А точнее в том что ушёл газ и баллона и трв не открывается.
    Или что бы тогда было?

    P.S. спасибо всем, кто сюда заглядывает.

  17. #57
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Thnkstrng Посмотреть сообщение
    Может кто-нибудь считает, что проблема может быть в трв? А точнее в том что ушёл газ и баллона и трв не открывается.
    Или что бы тогда было?
    Это что то подобное у вас ?
    2448872.jpg
    Или такое ?
    imgpreview (7).jpg

  18. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Thnkstrng Посмотреть сообщение
    что ушёл газ и баллона и трв не открывается.
    Или что бы тогда было?
    он у тебя закроется полностью

  19. #59
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Thnkstrng Посмотреть сообщение
    Если добавлять фреон, то упираюсь в высокое давление без результата.
    Конденсатор чистил?!
    Температура забортной воды?
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  20. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    он у тебя закроется полностью
    То что закроется понимаю, а вот не будет постоянное шипение трв следствием этого?

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Судовая система кондиционирования
    от Thnkstrng в разделе Вопрос
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 19:26
  2. Шипит копрессор
    от ConzumiR в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 12:03
  3. Машины для кондиционирования воздуха
    от plica в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 16:46
  4. постоянно шипит внутренний блок кондиционера
    от Герман001 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 14:40
  5. Кондиционер. Калина. Слабо холодит. Шипит.
    от tomson в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 03:30

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •