Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Сборная холодильная камера

  1. #1

    По умолчанию Сборная холодильная камера

    Добрый день . Холодильная камера skycold 2011 года выпуска перестали запускаться вентиляторы компрессор работает по фреону все нормально, испаритель обмерзает но вентиляторы не запускаются ставили контроллер с рабочего холодильника не помогло . Подскажите пожалуйста что может быть

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    Моноблок ?
    Датчик испарителя проверял ?

  3. #3

    По умолчанию

    Датчик испарителя не проверял. Не моноблок, компрессор снаружи испаритель внутри камера не большая 5 куб.

  4. #4
    Местный Аватар для Pave1
    Регистрация
    31.05.2014
    Сообщений
    141

    По умолчанию

    наверно не видят контролеры обмерзание испарителя, желательно подробнее рассказать о проблеме: "С цифрой!".

  5. #5

    По умолчанию

    austalik, мастера приглашай, не видя аппарата неисправность искать ...., толи провод отпал, а может мыши перекусил, а возможно датчик или контактор, а может его и нет вообще.

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    08.01.2016
    Сообщений
    394

    По умолчанию

    На принудительную оттайку встает? Если нет, то датчик, если встает, то искать разрыв в питании.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от austalik Посмотреть сообщение
    Добрый день . Холодильная камера skycold 2011 года выпуска перестали запускаться вентиляторы компрессор работает по фреону все нормально, испаритель обмерзает но вентиляторы не запускаются ставили контроллер с рабочего холодильника не помогло . Подскажите пожалуйста что может быть
    Датчики все проверил рабочие , испаритель обмерзает на входе на выходе без изменений такое впечатление что на компрессор не идёт фреон трубка на всасывании на компрессоре горячая

  8. #8

    По умолчанию

    Пригласил бы специалиста, все уже бы работало.
    Тоже мне Якубович нашелся, гадай тут, то испаритель обмерзает, то оказывается на входе только, а это совсем другой расклад.

  9. #9

    По умолчанию

    Посмотри температуру на испарителе. Контроллер должен показывать. И тогда хоть понятно будет что где обмерзает и почему всас горячий. Вызови грамотного механика по хол оборудованию. И не экономь, а то пригласишь себе подобного. Деньги потеряешь и ума никто не даст.

  10. #10
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от austalik Посмотреть сообщение
    Датчики все проверил рабочие , испаритель обмерзает на входе на выходе без изменений такое впечатление что на компрессор не идёт фреон трубка на всасывании на компрессоре горячая
    Вариантов немного...
    Скорее всего их вообще 2 - утечка или засор.
    "Мастера в студию!" Ну точнее к камере
    (рад был бы предложить свои услуги но буду в тех краях только дней через 10)

Похожие темы

  1. холодильная камера CFI CF 68
    от roma_2709 в разделе Книги и учебники
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 14:12
  2. Холодильная камера
    от dmitriev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 20:08
  3. LG GR 522 холодильная камера
    от jmper в разделе LG
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 22:55
  4. холодильная камера кхс-2-6юм
    от dmitriev в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 06:49
  5. Холодильная камера
    от ice в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 19:48

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •