Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 33

Тема: Зимний комплект на кондиционер - гарантийный случай.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию Зимний комплект на кондиционер - гарантийный случай.

    В кондиционерах, работающих круглый год на холод, устанавливается зимний комплект - подогрев картера и замедлитель вентилятора. Эта доработка сокращает ресурс компрессора и вызывает избыточное давление в конденсаторе, которое может вызвать утечку.

    Например.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=34546

    Является ли гарантийным случаем утечка в конденсаторе, если установлен зимний комплект - ?
    За чей счет должна быть выполнена работа?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Является ли гарантийным случаем утечка в конденсаторе, если установлен зимний комплект - ?
    какая то дичь... ответь на вопрос-сколько давление опрессовки заявленная производителем при испытании на герметичность?

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В кондиционерах, работающих круглый год на холод, устанавливается зимний комплект - подогрев картера и замедлитель вентилятора. Эта доработка сокращает ресурс компрессора и вызывает избыточное давление в конденсаторе, которое может вызвать утечку.

    Например.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=34546

    Является ли гарантийным случаем утечка в конденсаторе, если установлен зимний комплект - ?
    За чей счет должна быть выполнена работа?
    У дайкинга гарантия чисто мифическая.
    Кто устанавливал "зимник"?
    В лучшем случае, если не прошел год, то заплатят, ИМХО, за работу.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    какая то дичь... ответь на вопрос-сколько давление опрессовки заявленная производителем при испытании на герметичность?
    35Bar.
    Исхожу из собственной статистики по зимним комплектам.
    Если термодатчика имеет плохую термоизоляцию от внешней среды, то зимой, при Тул.=0С будет аномально высокое давление конденсации, велика вероятность утечки.
    На дешевых сплитах нет датчика HP, штатный термодатчик - инерционный.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    35Bar.
    41,5.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    У дайкинга гарантия чисто мифическая.
    Кто устанавливал "зимник"?
    В лучшем случае, если не прошел год, то заплатят, ИМХО, за работу.
    Кто поставил зимник за шапку сухарей, тот и папа - несет всю гарантийную ответственность и за кондиционер, и за зимний комплект тоже.
    В АСЦ при малейшем намеке на установку зимника сторонними силами, оборудование считается не гарантийным.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    41,5.
    Из практики, не более 35 Бар.
    Если есть скрытая утечка, она течет при 15 Бар.
    При 40 Бар в одну трубу, есть шанс раздавить закрытый EEV.

    1 способ
    — Контур заполняется сухим азотом до давления 1,0 МПа.
    Проверяется нет ли падения давления в течение 1-го часа.
    — Контур заполняется сухим азотом до давления 4,15 МПа.
    — Через 24 часа контролируют изменение давления.
    Если давление по истечении 24 часов не понизилось, систему
    можно считать герметичной.
    Давление в контуре, заполненном азотом, меняется при измене-
    нии температуры окружающего воздуха.
    Для определения изменения давления в контуре пользуйтесь
    формулой: Р1/Т1 = Р2/Т2,
    где:
    Р1, Т1 — давление в контуре и температура окружающей среды в
    начале теста.
    Р2, Т2 — давление в контуре и температура окружающей среды в
    конце теста (спустя сутки).
    https://masterxoloda.ru/files/book/m...eone-r410a.pdf

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    Вообще никогда не интересовало, как опрессовывают на заводе.
    Опрессовка при утечке для ее поиска - наружка вместе с внутренним в три этапа, после чего сервисные порты перекрываются.
    Через сутки смотрится, есть ли давление в трассе и внутреннем блоке.
    Сервисные порты открываются и смотрится давление в наружке.
    Дальше - детали.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Я случайно побывал на двух объектах в разное время, на обоих кто-то установил зимник по температуре. Зимник работает нормально, но появилась утечка внизу конденсатора, видны пятна масла в нижней части конденсатора. Утечка появилась на 2-3 году эксплуатации в обоих случаях.

    Кто должен устранять утечку - паять конденсатор, исключать часть конденсатора с утечкой или менять конденсатор - ?
    Стоимость конденсатора, трудоемкость работы по его замене и цена зимнего комплекта не сопоставима.

  10. #10
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Утечка где? Во внешке или где? Во внешке при работе на тепло давление 4-5 бар ведь

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    Зимник тут не при чем.
    Перетирается или трескается (не помню) выход из кондера.
    Демонтаж, разборка, пайка, опрессовка, заправка и монтаж.

    Говорю же, если меньше года - есть шанс откусить бабло с даичи. Ну, или с кого другого.
    На третьем году - проблемы заказчика или продавана, если дал гарантию 3 года.

  12. #12
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Зимник тут не при чем.
    Перетирается или трескается (не помню) выход из кондера.
    Демонтаж, разборка, пайка, опрессовка, заправка и монтаж.

    Говорю же, если меньше года - есть шанс откусить бабло с даичи. Ну, или с кого другого.
    На третьем году - проблемы заказчика или продавана, если дал гарантию 3 года.
    SSA прав .Зимник не причем .Чаще всего утечки происходят на переходах калачи -конденсатор из за вибрации . Реже на трубках конденсатора (и то если кондишен используют на тепло и трубки плющит образовавшейся наледь ) , гарантия (если она есть ) осуществляется продавцем , или ЦГО (Центром гарантийного обслуживания ) если она предусмотрена паспортом агрегата и в этом нет вины самого эксплуатанта ( Не правильная эксплуатация )

  13. #13
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Утечка где? Во внешке или где? Во внешке при работе на тепло давление 4-5 бар ведь

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    Утечка где? Во внешке или где? Во внешке при работе на тепло давление 4-5 бар ведь
    Кондиционеры работают круглый год на холод.
    Утечка в нижней части конденсатора, не на калачах, а посередине конденсатора, видно пятно снизу.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В кондиционерах, работающих круглый год на холод, устанавливается зимний комплект - подогрев картера и замедлитель вентилятора. Эта доработка сокращает ресурс компрессора и вызывает избыточное давление в конденсаторе, которое может вызвать утечку.

    Например.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=34546

    Является ли гарантийным случаем утечка в конденсаторе, если установлен зимний комплект - ?
    За чей счет должна быть выполнена работа?
    Тысячи холодильников работают в таком режиме и на ресурс ничто не повлияло, ни подогрев картера, ни контроллер вращения вентиляторов (замедлитель вентилятора) при чем тут утечка в конденсаторе если давление регулируется по давлению. Кондиционер, это такой же холодильник как и остальные. В чём разница?

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    SSA прав .Зимник не причем .Чаще всего утечки происходят на переходах калачи -конденсатор из за вибрации . Реже на трубках конденсатора (и то если кондишен используют на тепло и трубки плющит образовавшейся наледь ) , гарантия (если она есть ) осуществляется продавцем , или ЦГО (Центром гарантийного обслуживания ) если она предусмотрена паспортом агрегата и в этом нет вины самого эксплуатанта ( Не правильная эксплуатация )
    К эксплуатационнику претензий нет.

    Идет выяснение отношение между
    -- АСЦ от производителя кондиционера и
    -- установщиком зимнего комплекта.

    Установщик зимнего комплекта подключил крутилку вентилятора, в холодильный контур не вмешивался. Представитель АСЦ производителя снимает с себя ответственность за гарантию, т.к. вмешался установщик зимнего комплекта.

    Кто должен паять или менять конденсатор?
    Вот в чем вопрос.

    По иронии судьбы, я в этой бадаге в качестве свидетеля оказался...
    Наблюдаю со стороны, чем закончится история.

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Тысячи холодильников работают в таком режиме и на ресурс ничто не повлияло, ни подогрев картера, ни контроллер вращения вентиляторов (замедлитель вентилятора) при чем тут утечка в конденсаторе если давление регулируется по давлению. Кондиционер, это такой же холодильник как и остальные. В чём разница?
    Давление конденсации отслеживается по температуре конденсатора с помощью доп. термодатчика, на калаче, плохо заизолированного от Т улицы,
    стяжка лопнула - термофлекс с калача улетел.

    Вентилятор еле крутит - высокое давление конденсации получается.

    В одной крупной компании лет 5 назад, вернулось с десяток кондиционеров с утечкой на конденсаторе по этой причине. Установщики зимников по шапке получили.
    Массовая утечка в конденсаторах произошла не летом, а в начале зимы, при 0С.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Утечка в нижней части конденсатора, не на калачах
    так это лёд батенька никто=же обогрев поддона кондиционера не поставил.

  19. #19

    По умолчанию

    Вращение регулируется по давлению

  20. #20
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    так это лёд батенька никто=же обогрев поддона кондиционера не поставил.
    скорее всего так и есть... вот панас 50 раздавленный льдом низ..
    Изображения Изображения

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Зимний комплект
    от Gefest в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 30.06.2021, 14:29
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 22:03
  3. Гарантийный случай?
    от vaspire в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 22:47
  4. Зимний комплект для кондиционера РДК Eckerle
    от fagot5 в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 22:50
  5. Зимний комплект для Инвертора установлю.
    от Argonavt в разделе Предложения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 08:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •