    По умолчанию Высокая влажность в холодильнике.

    Добрый день, холодильник EWPlus974. Появилась проблема, что на продуктах в холодильнике скапливается очень много конденсата. Установлен воздухоохладитель BS-TEB 318M ED. Температуру понизили до 2 градусов, но проблему это не решило. Ниже уже нельзя. На одном форуме прочитала, что ставят поддоны с солью. Кто нибудь знает, как можно решить эту проблему? Спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    У Вас оттайка на ТЭНах или вентиляторами. Были такие ситуации когда работали ТЭНы и вентиляторы одновременно. Нужно смотреть настройки контроллера. И если можно какой агрегат у вас стоит?

  3. #3

    По умолчанию

    Какой объём и сколько и какой продукции

  4. #4

    По умолчанию

    Вызовите мастера, который разбирается в настройках контроллера EW id974.

  5. #5
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Cheese, влага на упаковках это не что иное как "осаженная" паровая влага с испарителя, попавшая в воздух при оттайке, на более холодной поверхности.
    То есть - температура в камере +2 и так уже низкА.
    Какие продукты, насколько они герметично упакованы?

  6. #6

    По умолчанию

    Объем холодильника 9,1 м3. У нас сырная лавка и храним мы там головы сыра. Они не упакованы герметично. Упаковка либо пергамент либо стрейч пленка. Опустить температуру ниже уже нельзя, т.к. твердые сыры начнут замерзать, а на мягких сырах с плесенью погибнет культура плесени и продукт будет испорчен

  7. #7

    По умолчанию

    объем 9,1, продукция сыры

  8. #8

    По умолчанию

    Воздухоохладитель BS-TEB 318M ED, контроллер EWPlus974

  9. #9

    По умолчанию

    Так вам надо температуру наоборот поднимать, ну и с настройками оттайки разбираться. Возможно дренаж на воздухоохладителе засорился, талая вода не отводится.

  10. #10

    По умолчанию

    а не может ли быть там слишком плотненько завалено?

  11. #11

    По умолчанию

    плотненько) но у нас этот холодильник еще и склад. вот и пытаемся найти способ хранения в нем без вреда и потерь

  12. #12

    По умолчанию

    Есть еще момент, влага может быть не с испарителя, а с вновь загружаемых продуктов.
    Открытые теплые сыры парят, и влага оседает на уже остывших.
    Если так, то надо подумать о разделении камеры на секции.

  13. #13

    По умолчанию

    какова периодичность цикла оттайки и темпер.конца оттайки? где расположены датчики контроллера(фото)? корректировка температур в 974 делалась(проверить)?

  14. #14

    По умолчанию

    Парит различная продукция, сыры хранятся во многих холодильниках. Скорее всего во время оттайки работают одновременно ТЭН и вентилятор. Влага с испарителя сдувается и при понижении температуры выпадает в осадок ( то есть конденсируется).Холодильни к должен наоборот подсушивать продукцию. Самый хороший вариант пригласить специалиста Знающего своё дело.

  15. #15

    По умолчанию

    Вы можете это проверить включив оттайку принудительно и просмотреть цикл оттайки. Если не ошибаюсь нажать стрелку вниз секунд на пять или вверх

  16. #16

    По умолчанию

    Спасибо большое всем за советы! Пока помогло поднять температуру. Узнала много нового Спасибо еще раз.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 12:22
  2. LG влажность в системе .
    от Нарек в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 06:20
  3. Сильная влажность с кондиционера
    от VladislavT в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 17:46
  4. Влажность азота
    от kapilajr в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 01:44
  5. Влажность в серверной