Чиллер CARRIER авария - Flow Switch Setpoint Configuration Failure.
Под подозрением калориметрический датчик протока воды - SC0505.
Напряжение, измеренное на выходе датчика SC0505, при включенном насосе,
непосредственно между проводами
4-2 => U= - 10V (DC).
4-5 => U= - 10V (DC).
https://cdn.plc-trade.com/pub/230544/sc0505.pdf
https://clck.ru/M2cMm
Если внутри датчика электронный аналог сухого контакта реле, то датчик SC0505 неисправен.
Если внутри датчика логический преобразователь 0-10V, то датчик SC0505 исправен.
Перепад Т на испарителе = 2С.
Вывод:
Калориметрический датчик расхода воды через испаритель SC0505 - исправен.
Неисправна плата управления, сбой прошивки.
Правильно ли выполнена диагностика -?