Показано с 1 по 17 из 17

Тема: Так ведь не должно быть! Поиск утечки

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    14.12.2013
    Сообщений
    92

    По умолчанию Так ведь не должно быть! Поиск утечки

    Всем привет. Мужики, без вас труба дело, нервы уже кончились. Ситуация такая, обратился клиент, утечка фреона на бирюсе, было дело так:клиен уехал на вахту, холодильник работал нормально, через месяц вернулся все растаяло и в холодильнике тепло. Я его забрал в мастерскую, пустой полностью был, в ноль. Опрессовал контур на 30 атм, за сутки падения нет, внутрянку на 15 атм, также. По словам клиента работал как положено, ни где не намерзало все как надо, как он мне описал, фреон 600, если предположить чоо за месяц с нормальной работы до нуля вышел, должна ведь себя показать дырочка. Что делать уже не знаю, сейчас буду сам компрессор опрессовывать. Что вы делаете в таких случаях? У меня частенько стали попадаться такие случаи когда не могу найти утечку, если честно уже подумываю бросить это дело, 7 лет работаю, вроде все знаю, и с каждым годом все сложнее и сложнее. Что делать мужики? Холодильник бирюса 134.

  2. #2

    По умолчанию

    Сколько лет холодосу?

  3. #3
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    А декомпрессию на клапанах не предполагаешь?
    А почему ты всего лишь предполагаешь, что "за месяц до нуля вышел"???
    Кто вскрывал систему перед опрессовкой?

  4. #4

    По умолчанию

    Опресовываю и низкую и высокую по 35 бар. ну конечно если пластины на низком нет . но и так тоже недавно был случай с LG , простоял на низком и высоком по 35 бар три дня и утечки не показал . отдал клиенту и через две недели опять пустой . хорошо у себя на продаже был такой же так она согласилась на обмен.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    14.12.2013
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    Систему я вскрывал. Вся система полная маслом, решил сначала утечку 6айти,а потом проверить компрессор

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    14.12.2013
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    А декомпрессию на клапанах не предполагаешь?
    А почему ты всего лишь предполагаешь, что "за месяц до нуля вышел"???
    Кто вскрывал систему перед опрессовкой?
    Систему я вскрывал. Вся система полная маслом, решил сначала утечку 6айти,а потом проверить компрессор

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    14.12.2013
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от HAMELEON Посмотреть сообщение
    Сколько лет холодосу?
    Лет 8, компрессор вк 140 на 600, примерно так. Табличка стерлась,не видно год

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    14.12.2013
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    А декомпрессию на клапанах не предполагаешь?
    А почему ты всего лишь предполагаешь, что "за месяц до нуля вышел"???
    Кто вскрывал систему перед опрессовкой?
    Со слов клиента, как работал холодильник до его отъезда,распросил в деталях так сказать.

  9. #9
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от urik Посмотреть сообщение
    Вся система полная маслом,
    Не найдёшь ты с маслом. Сначала промой и продуй петлю подогрева, потом прессуй.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    14.12.2013
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Не найдёшь ты с маслом. Сначала промой и продуй петлю подогрева, потом прессуй.
    Уже делаю))) предположил что масло закрыло место утечки.

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    14.12.2013
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    Опресовываю и низкую и высокую по 35 бар. ну конечно если пластины на низком нет . но и так тоже недавно был случай с LG , простоял на низком и высоком по 35 бар три дня и утечки не показал . отдал клиенту и через две недели опять пустой . хорошо у себя на продаже был такой же так она согласилась на обмен.
    А дальше? Нашел утечку?

  12. #12

    По умолчанию

    Утечка по конденсатору или капилярке, не дыра а просто пора. При нагреве расширяется и хладон уходит. Остыла и нет дырочки даже при 35 барах. у меня было по кондерам и капиляркам такое не раз. В воду кидаешь не показывает. только при нагреве в горячей воде.

  13. #13

    По умолчанию

    У 134й как и у 132 й модели контур в перву очередь ,по вто ни разу в них не встречал утечку.Контур отдельно от кондера промой от масла и отдельно опресуй.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от urik Посмотреть сообщение
    А дальше? Нашел утечку?
    ждёт очереди в мастерской . чут свободней со временем будет начну заново . ну там явно по высокому .

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    При нагреве расширяется и хладон уходит. Остыла и нет дырочки даже при 35 барах
    полностью согласен . вот и я буду в горячей воде проверять.

  16. #16

    По умолчанию

    Иногда помогает перед опрессовкой подержать на вакууме.

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    14.12.2013
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    Ну все,можно тему закрывать. Продул кнденсатор,показала в контуре утечку. Спасибо вам всем, без геморойного ремонта каждому!!!

Похожие темы

  1. какое кол-во фреона должно быть в компрессоре ?
    от Aklim-plus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.05.2017, 00:11
  2. Какое должно быть давление 410го при температуре 10 цельсия
    от Graf-maste в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 22:30
  3. Скажите пожалуйста такое дребезжание должно быть?
    от R4ZR в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 23:16
  4. какое рабочее давление должно быть при оприсовке на 22 и 410 фреоне в мпа?
    от mega102 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 11:33
  5. какое давление должно быть?
    от RUS в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 07:39

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •