Показано с 1 по 9 из 9

Тема: TK Smx II ошибка 48

  1. #1

    По умолчанию TK Smx II ошибка 48

    Пришли ко мне 2 трупа с названием Термо кинг один из них smx2 простоял 10 лет на свежем воздухе под дождём.(сгнил двигатель и были украдены часть медных фреоноводов) но вроде как все до 10ти летней стоянки работало (со слов при покупке.) Второй честно говоря без опознавательных знаков но с рабочим компрессора и двигателем( по факту так оно и есть.) большего и не надо было.
    При сборке из 2 в 1 были решено хозяином избавится от электродвигателя что я с успехом и сделал. По итогу все было собрано но при первом запуске выскочила ошибка 48 (Неисправность муфты резервного электропривода. Муфта или ремни скользят) или (Ремни, муфта сцепления и частота вращения ротора генератора. В большинстве случаев - неисправность генератора.Рефрижератор работать не будет до устранения поломки.) Описания точного так и не нашёл.
    Добавлю что еще на рефе приколхоженны генератор от жигулей с выносным регулятором напряжения при чем такое ощущение что генератор вообще ни когда не работал (словно 10 лет пролежал)
    Клиент путал полярность на АКБ.
    В общем направьте в нужном направлении для решения 48 ошибки.
    1) Бубет ли реф жаловаться на отсутствие электродвигателя и как он считывает его присутствие( электродвигатель подключал обратно но только электрическую часть.48 ошибка не ушла.
    2) будет ли реф работать с геной от жигулей ( гена исправен зарядку даёт 100 процентов)
    3 ) есть ли зашита от переполюсовки?(сомневаюсь но мало ли)





  2. #2

    По умолчанию

    STAFORD,
    к генератору подключен провод W и куда именно?
    фото того, что вместо электромотора стоит выложи.
    шкивы с электромотора родные ?

  3. #3

    По умолчанию


    Все переделанно на такой лад все шкивы установленны вместе с контрактным двигателем .
    W- подключен точно но не помню обозначение провода
    сегодня опытным путем выявил что проблема в не соответствии передаточного числа из за разницы диаметров шкивов ( крутил генератор отдельно от двигателя с помощью шуруповерта , правда выдержал 2 мин. но этого достаточно )
    остался все же еше вопрос какой шкив переделывать .....

  4. #4

    По умолчанию

    STAFORD,
    ставь шкивы с электромотора

  5. #5

    По умолчанию

    STAFORD,
    еще как вариант, в генераторе на роторе и статоре другое количество полюсов и как следствие будет код 48

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vegapiratr Посмотреть сообщение
    STAFORD,
    ставь шкивы с электромотора
    Пробовал аналогичного диаметра . без изменений... (до этого стаял большего диаметра)

    30> 29 обороты увеличиваются
    29=26
    26>17
    17=18
    18>21
    Думаю сначала стоит исключить несовместимость генератора . а затем рассчитывать диаметры шкивов

  7. #7

    По умолчанию

    STAFORD, вот с генератора и начни.
    как вариант может и контроллер быть неисправным...
    если есть частотомер или осциллограф, можешь замерить частоты на флайвил сенсоре и генераторе, значения 3333гц и 250гц соответственно (на малых оборотах дизеля).
    т.е. коэффициент отношения частот при котором не должно быть проскальзывания ремней = 13.3 при любых оборотах двигателя

  8. #8

    По умолчанию

    vegapiratr, Спасибо за советы. Проблема решилась после установки родного генератора.

  9. #9

    По умолчанию

    STAFORD, рад помочь, удачи!

Похожие темы

  1. Ошибка U4
    от Artem25 в разделе Вопрос
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2017, 11:42
  2. SH 12 Ошибка E3
    от rolss в разделе Samsung
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 00:21
  3. Midea MSQ 12 hr ошибка E3 Ошибка контроля скорости вращения вентилятора
    от LIX в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 00:13
  4. POWERFROST EWPK 2000 ZANOTTI ошибка e6 (ошибка карты памяти)
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 23:06
  5. ошибка Е2
    от zebex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 20:43

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •