Тема: Прецизионник EMICON ED.A 341D.K - авария по вентилятору

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    888

    По умолчанию Прецизионник EMICON ED.A 341D.K - авария по вентилятору

    Прецизионник EMICON ED.A 341D.K - авария по вентилятору не сбрасывается.
    Типовые дефекты:
    1 - срывается шумоизоляция cо стен внутри блока, затыкает вентилятор, может сломать крыльчатку.
    2 - выход из строя компрессора при утечке фреона.
    Требуется уменьшить время задержки отключения компрессора по аварии LP.

    Руководство пользователя на контроллер EMIPRO
    имеет несколько разновидностей:
    http://webmanuals.lennoxeurope.com/C...trolManual.pdf

    Почему не сбрасывается авария по вентилятору - ?
    Какой заводской пароль - ?

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    888

    По умолчанию

    Руководство пользователя EMIPLUS (EN):
    https://clck.ru/LEWhk
    Руководство пользователя EMIPLUS (RU):
    https://clck.ru/LEX82

    Cогласно инструкции пользователя:
    Пароль: 1234

    Превентивная мера для защиты компрессора по аварии LP.


  3. #3
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    888

    По умолчанию

    "Для снятия предупреждений вручную, просто подведите курсор к экрану предупреждений, и нажмите кнопку Предупреждение еще раз; если предупреждения исчезли с экрана(цифровые входы восстановлены, температура в нормальных пределах, и т.д…), экран пропадает, красный индикатор отключается и появляется сообщение “NO ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ACTIVE” (нет активных предупреждений). В случае, когда одно или несколько предупреждений еще активны, с экрана пропадают только неактивные, остальные предупреждения остаются, и снова включается сирена и мигает красный индикатор."
    http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=175
    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=39798

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    888

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...Почему не сбрасывается авария по вентилятору - ?
    Один из вариантов - неисправен контактор.
    Пропадает контакт на одной из трех фаз или перефазировка.

    elden: "...Простейший пример - спиральный компрессор на объекте периодически, несистемно, отключается внутренним кликсоном(перегрев). Фреон - в норме, конденсатор - в норме, вентилятор конденсатора - в норме, фильтра - в норме, напряжение(380В) при пуске и при работе - в норме, токи при пуске - в норме, токи при работе - в норме ....
    А ларчик открывался просто - обгорел 1 контакт в пускателе, при включении включались все 3 контакта, при работе (пускатель не дребезжал) один подвижный контакт отходил от неподвижного, при этом компрессор, из-за малых маховых масс, даже звук не менял при работе, поломка была обнаружена чисто случайно - в один из замеров был замечен серьезный перекос по токам обмоток".
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=34234&page=3

    Авария не сбрасывается даже тогда, когда вентилятор не работает.
    Вот в чем закавыка.
    Как все эти дефекты в одном кондиционере собрались не понимаю.
    Уже контроллер и контакты проводов в его обвязке попадают в круг поиска.