Тема: Прецизионник EMICON ED.A 341D.K - авария по вентилятору

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Прецизионник EMICON ED.A 341D.K - авария по вентилятору

    Прецизионник EMICON ED.A 341D.K - авария по вентилятору не сбрасывается.
    Типовые дефекты:
    1 - срывается шумоизоляция cо стен внутри блока, затыкает вентилятор, может сломать крыльчатку.
    2 - выход из строя компрессора при утечке фреона.
    Требуется уменьшить время задержки отключения компрессора по аварии LP.

    Руководство пользователя на контроллер EMIPRO
    имеет несколько разновидностей:
    http://webmanuals.lennoxeurope.com/C...trolManual.pdf

    Почему не сбрасывается авария по вентилятору - ?
    Какой заводской пароль - ?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Руководство пользователя EMIPLUS (EN):
    https://clck.ru/LEWhk
    Руководство пользователя EMIPLUS (RU):
    https://clck.ru/LEX82

    Cогласно инструкции пользователя:
    Пароль: 1234

    Превентивная мера для защиты компрессора по аварии LP.


  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    "Для снятия предупреждений вручную, просто подведите курсор к экрану предупреждений, и нажмите кнопку Предупреждение еще раз; если предупреждения исчезли с экрана(цифровые входы восстановлены, температура в нормальных пределах, и т.д…), экран пропадает, красный индикатор отключается и появляется сообщение “NO ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ACTIVE” (нет активных предупреждений). В случае, когда одно или несколько предупреждений еще активны, с экрана пропадают только неактивные, остальные предупреждения остаются, и снова включается сирена и мигает красный индикатор."
    http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=175
    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=39798

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...Почему не сбрасывается авария по вентилятору - ?
    Один из вариантов - неисправен контактор.
    Пропадает контакт на одной из трех фаз или перефазировка.

    elden: "...Простейший пример - спиральный компрессор на объекте периодически, несистемно, отключается внутренним кликсоном(перегрев). Фреон - в норме, конденсатор - в норме, вентилятор конденсатора - в норме, фильтра - в норме, напряжение(380В) при пуске и при работе - в норме, токи при пуске - в норме, токи при работе - в норме ....
    А ларчик открывался просто - обгорел 1 контакт в пускателе, при включении включались все 3 контакта, при работе (пускатель не дребезжал) один подвижный контакт отходил от неподвижного, при этом компрессор, из-за малых маховых масс, даже звук не менял при работе, поломка была обнаружена чисто случайно - в один из замеров был замечен серьезный перекос по токам обмоток".
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=34234&page=3

    Авария не сбрасывается даже тогда, когда вентилятор не работает.
    Вот в чем закавыка.
    Как все эти дефекты в одном кондиционере собрались не понимаю.
    Уже контроллер и контакты проводов в его обвязке попадают в круг поиска.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Прецизионник EMICON ED.A 341D.K - авария по вентилятору не сбрасывается.
    Почему не сбрасывается авария по вентилятору - ?
    Какой заводской пароль - ?
    Авария по вентилятору:
    "AL17
    Врем тревог
    Main fan"

    Светится индикатор аварии, при этом кондиционер работает нормально, охлаждает помещение.
    При нажатии на кнопку аварии на дисплее высвечивается - "текущих аварий нет".
    Контакты датчиков диф. давления FAN (3-2) и FILTER (3-1) замкнуты
    при работающем вентиляторе и компрессоре - это нормально.
    ID7 на контроллере U=0V.

    Если при работающем кондиционере:
    FAN увеличить более 0.5мBar, то появляется авария FAN, кондиционер останавливается.
    FILTER уменьшить менее 4.0мBar, то появляется авария грязный FILTER, кондиционер продолжает работать.

    Вывод: авария "AL17 Врем тревог Main fan" - уведомительная,
    свидетельствующая о приближении окончания ресурса вентилятора - 14000 часов наработки.
    Какой пароль вводить в
    "A5 Пароль руководство" - ?
    Пароль пользователя и пароль заводской - не подходят.

    Руководство пользователя EMIPLUS (RU):
    https://clck.ru/LEX82
    В этом мануале все 3 пароля : 1234.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Авария по вентилятору:
    "AL17 Врем тревог Main fan"
    Руководство пользователя EMIPLUS (RU):
    https://clck.ru/LEX82
    Расшифровка аварийного кода AL17 в мануале стр. 19
    "Выпускной вентилятор достигнут порог рабочих часов"

    В английском варианте расшифровки аварии AL17 и пароля руководства нет, т.к. другая версия.

  7. #7

    По умолчанию

    1434039709_372399250.jpg Заканчивай так себя вести иначе может плохо кончится . Мастер ты хороший . жалко будет .

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Расшифровка аварийного кода AL17 в мануале стр. 19
    "Выпускной вентилятор достигнут порог рабочих часов"

    В английском варианте расшифровки аварии AL17 и пароля руководства нет, т.к. другая версия.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Контроллер PCO-1 имеет две NVM в какой сидит пароль - ?
    Мышкой перелить прошивку с известным паролем получится - ?

Похожие темы

  1. Встал прецизионник
    от Pakistan в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2016, 11:38
  2. Прецизионник EMICON EX.D - информация по ошибкам
    от Izon в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 20:24
  3. EMICON ed a 171 настройка
    от eXpression в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.09.2014, 18:06
  4. прецизионник Liebert Hiross
    от greesha в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 21:44
  5. Вопрос по вентилятору нар.блока
    от alexkorop в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 22:07

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •