Приехал к клиенту, компрессор работает, конденсатор мертвяк холодный. Вскрываю систему, газа ноль, компрессор масло гонит, давление на выходе компрессора пальцем держу. По всасывающей из корпуса масло капает. Обрезаю испаритель, привариваю новую капилярку 2.8 метра 0.67мм (старая алюминиевая), 2 метра медной всасывающей в флекс укладываю, компрессор Secop HMK95AA, фильтр, клапан, вакуумирую, заправляю по Шильду 35 грамм, включаю, сдаю работу, на утро звонок, не отключается, приезжаю, в МК -26, в ХК 2 градуса, молотит не останавливаясь, вентилятор гонит поток из МК просто хорошо, термостат с завода данфос, есть у меня новый, подкидываю... результата ноль, отключается только если меньше середины термостат выкрутить (на 11 часов примерно). Холода навалом, конденсатор прогрет просто отлично, давление на всасывающей -0,5 все по Станиславскому. Сталкивался на Атлантах когда термочувствительный элемент термостата отходил от испарителя и были чудеса, но тут он не на испарителе, запенку не курочил, но судя по длинне сильфонной трубки где то на воздуховоде подачи в ХК закреплен. Что за чудеса, есть мысли???