Тема: bcrf out-48hn1 включается на одну секунду и глохнет

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.02.2017
    Сообщений
    30

    По умолчанию bcrf out-48hn1 включается на одну секунду и глохнет

    Здравствуйте колеги ! нужна помощь bcrf out-48hn1 при пуске в любом режиме внешний блок включается на одну секунду и глохнет , при этом не загорается не одна ошибка .

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    07.11.2012
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Здравствуйте! Напряжение в норме? Какой ток пусковой? На наружный блок трехполюсный автомат стоит (или 3 однополюсных)? Чередование фаз правильно? Глохнет полностью или только компрессор?

    Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    А наружный блок открыть и на плате посмотреть - религия не позволяет?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    05.02.2017
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Наружный блок открыт . там тоже ошибок нет

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    05.02.2017
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Напряжение в норме? Какой ток пусковой? На наружный блок трехполюсный автомат стоит (или 3 однополюсных)? Чередование фаз правильно? Глохнет полностью или только компрессор?

    Да по электричеству все проверил ! А глохнет полностью внешний блок . Внутренний работает по прежнему . До этого производили ремонт герметизации (фреон ушел)

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    07.11.2012
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Автомат выбивает? После того как заглохнет напряжение подается на наружный блок? Магнитный контактор исправен? Сопротивление обмоток компрессора? На корпус сопротивление?

    Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    05.02.2017
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Автомат выбивает? После того как заглохнет напряжение подается на наружный блок? Магнитный контактор исправен? Сопротивление обмоток компрессора? На корпус сопротивление?

    Автомат не выбивает . Напряжение подается непрерывно . Магнитный контактор исправен . Компрессор в норме напримую запускал работает качает .

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    07.11.2012
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    До ремонта как себя вел?

    Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    05.02.2017
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    До ремонта как себя вел?
    До ремонта показывал ошибку "сработала защита внешнего блока" обнаружили что нет фреона . Нашли утечку, устранили, заправили. Ошибка пропала.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    07.11.2012
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Разобрались с проблемой? Нашли причину неисправности?

    Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk

  11. #11
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Автомат не выбивает . Напряжение подается непрерывно . Магнитный контактор исправен . Компрессор в норме напримую запускал работает качает .
    Ты проверь какой нижний порог напряжения у аппарата, почитай в паспорте!
    Меня друг вот так пригласил - помоги по электрике, гад выбивает....
    Переспрашиваю:
    - напряжение, просадка, в норме?
    - ну да, 204 вольта при пуске, вполне!
    Потратил час на выяснение, ошибок не светит, в конце концов запросил паспорт, и в нем прочитал: "при напряжении 204 в и ниже, плата отключает блок от сети"!!!
    Как сейчас помню - какой-то израильский сплит хозяин где-то выцепил!

    А какая температура на улицце?:
    "4. Необходимо учесть, что эксплу атация кондиционера в зимних
    условиях имеет ряд особенностей. Во-первых, при крайне низких
    температурах: от –10°С и ниже для кондиционеров неинверторного
    типа и от –15°С и ниже для кондиционеров инверторного типа, ре-
    комендуется использовать кондиционер только в режи мевен тиля-
    ции. Зап уск кон диц ио нер а для ра бот ы в реж им ах охл ажд ен ия или
    обог ре ва мо жет прив ес ти к сбо ям в ра бо те кон диц и о не ра и по лом-
    ке комп ресс ор а. ВоJвтор ых, есл и на улиц е отр и цат ельн ая темп ер а-
    тур а, а кон денс ат (вод а из вну тр ен нег о бло ка) вы во дит ся на ули цу,
    то возм ожн о за мерз а ние дре нажн ой трубк и и во да, не имея вы хо-
    да, бу дет про тек ать из внут рен нег о бло ка в пом ещ ен ие."
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...89MCJ9&lang=ru
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 23.12.2019 в 01:13.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.06.2018, 19:29
  2. Помогите пожалуйста Ballu BCRF-48HN1 мигает зелена лампочка
    от Рустем 13 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.06.2018, 11:09
  3. Ballu BCRF-48HN1 мигает зелена лампочка
    от Рустем 13 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 15:52
  4. Холодильник Днепр. Включается и глохнет , в чем проблема ?
    от sERJOSS в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 18:10
  5. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 17:56

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •