    Если-бы это был холодильник для овощей. Я-бы сказал что не достаточная упаковка (пластиковка) хранимого продукта. Явное воздействие органических кислот и соединений сероводорода. А этого в каналье и овощах хватает с избытком. Испаритель под замену.

  2. #22
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    Аммиак из дренажа.


    http://газоаналитика.рф/text/re/wpd.pdf

    Вот и табличка в доказательство.

  3. #23
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Аммиак с медью - бесцветное водорастворимое соединение. С сероводородом - сульфид меди - чёрное, не растворимое в воде соединение.

  4. #24
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Аммиак с медью - бесцветное водорастворимое соединение. С сероводородом - сульфид меди - чёрное, не растворимое в воде соединение.
    Да, были черные хлопья - топырящиеся чешуйки.
    Кто должен платить за замену внутреннего блока - ?
    Дефект, появился из-за пересыхания сифона в раковине, т.к. хозяин там не проживал.

  5. #25
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Аммиак с медью - бесцветное водорастворимое соединение.
    С сероводородом - сульфид меди - чёрное, не растворимое в воде соединение.
    Причина дефекта - плохая вытяжка из канализации.
    Cантехники виноваты!



    https://helpiks.org/3-11938.html

    Плотность воздуха меньше сероводорода, т.е. сероводород стелется по полу.
    Он должен растекаться по ванночке уходить в атмосферу через жалюзи.

    Что скажете, Уважаемый SSA - ?

    Кстати, кто рекомендовал использовать вонючий меркаптан для диагностики утечки в VRV с помощью носа офисных работников.
    Меркаптан содержит в себе сернистый газ, он окислит медь изнутри - появятся чешуйки внутри труб, которые забют EEV и фильтры.

  6. #26
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Плотность сероводорода по отношению к воздуху 1,19,
    поэтому он может скапливаться в низких местах
    — ямах, колодцах, тоннелях, ящиках конденсаторов, холодильниках и т. п. [c.344]
    https://www.chem21.info/info/158595/
    В данном случае 3 этаж элитной 9 этажки.
    Выше по стояку 20 м. тяга лучше, чем на уровне 10м.
    Не вяжется сюжет с сероводородом.
    Не летает сероводород, а стелется по земле.

  7. #27

    По умолчанию

    ,,Не летает сероводород, а стелется по земле"ну-ну, ещё скажи что воздушный шар не летает, летает, сам видел. Выброс кратковременный из обсохшего сифона даже резкое открытие двери может спровоцировать или разница давления из-за ветровой нагрузки, а с так называемой ,, обратной тягой" у давно не топленной печи наверно всякий, кто видел печь, сталкивался.

  8. #28

    По умолчанию

    [quote="юкон;614056"],,Не летает сероводород, а стелется по земле"ну-ну, ещё скажи что воздушный шар не летает,
    молекулярная масса сероводорода 34,1 г/моль . средняя молекулярная масса воздуха равна 29г/ моль. так что если нет посроронних вихревых потоков он стелится .
    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    летает, сам видел
    хочю посмотреть на тебя как будешь летать на шаре заправленном сероводородом

  9. #29
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Что скажете, Уважаемый SSA - ?
    Есть такое свойство, диффузия называется.

  10. #30

    По умолчанию

    [QUOTE=Sasha76;614067]
    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    ,,Не летает сероводород, а стелется по земле"ну-ну, ещё скажи что воздушный шар не летает,
    молекулярная масса сероводорода 34,1 г/моль . средняя молекулярная масса воздуха равна 29г/ моль. так что если нет посроронних вихревых потоков он стелится .

    хочю посмотреть на тебя как будешь летать на шаре заправленном сероводородом
    Вообще то имелось ввиду оболочка с корзиной, А не содержимое той оболчки, кстати подогреваемое газовыми горелками, а это уже воздух с углекислым газом и парами воды, так и теплый сероводород из канализации может оказаться легче холодного воздуха в нежилом помещении, может эим и объясняется локальное разрушение меди в приведенном случае. А уж кто виноват в том что хозяин не проживал и не обеспечил сохранность оборудования, неуж монтажник или сантехник? Консервировать оборудование надобно перед длительным простоем.

  11. #31
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Есть такое свойство, диффузия называется.
    Почему поверхность правых калачей превратилась в черные лохмотья, а левых калачей безупречно блестит, диффузия на расстоянии 1 м на одном уровне должна быть одинаковой интенсивности.
    Прошу обратит внимание на термодатчик.
    Торец черный, окисленый, а середина цилиндра не тронута окислами.
    О чем это говорит?
    О том, что была агрессивная жидкость - пролетела и ага,
    а не газ, он бы щелку нашел, почернил поверхность цилиндра совсех сторон.
    Обратите внимание на внутреннюю часть пластика, видны капли агрессивной жидкости, а не газа.
    ТО не было, брызг внутри корпуса ВБ быть не должно.

  12. #32
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Почему поверхность правых калачей превратилась в черные лохмотья, а левых калачей безупречно блестит, диффузия на расстоянии 1 м на одном уровне должна быть одинаковой интенсивности.
    Дренажное отверстие с какой стороны? Вангую с той, где все сожрало. Не спорь, это из-за канальи проблема. А что является причиной, метан или сероводород-абсолютно по барабану. Имел такие же траблы на мультах Carrier на кораблях. В зимнее время сифоны пересохли и газы с фановых труб сожрали всю медяху и припой. Дополню-теперь эта "медяха" не паяется ничем..))

  13. #33
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Могу фоток накидать, но лень. Сергей SSA их видел.

  14. #34
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Дренажное отверстие с какой стороны? Вангую с той, где все сожрало. Не спорь, это из-за канальи проблема. А что является причиной, метан или сероводород-абсолютно по барабану. Имел такие же траблы на мультах Carrier на кораблях. В зимнее время сифоны пересохли и газы с фановых труб сожрали всю медяху и припой. Дополню-теперь эта "медяха" не паяется ничем..))
    Да, очень похоже, что каналья виновата.
    Аналогичная история из холодильных витрин от испарения салатов с уксусом и соленой селедки.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=34520

    Давление воздуха в канализации разное бывает.
    Может быть отрицательное - воду из стиралки высасывает.
    https://monitor.net.ru/forum/threads/453531/
    А может быть избыточное - пример этой темы.

  15. #35
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Да, очень похоже, что каналья виновата....
    Аналогичная история.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35958

  16. #36
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Не только он. Здесь характерные черные хлопья сульфида меди из-за сероводорода из дренажа. К каналье небось слив подключили?
    Напрямую дренажную трубу в канализацию! Классика жанра.

  17. #37
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    очень похоже, что каналья виновата.
    Сплитовесам насрать на результат их трудов, срубил копейку и свалил. Частенько, вижу результаты трудов оных индивидов.

  18. #38
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Выше по стояку 20 м. тяга лучше, чем на уровне 10м.
    Зато, когда работает турбина кондиционера, она создаёт разряжение внутри корпуса внутреннего блока. Если сетчатый фильтр забит пылью, то тянет из канализации всю нечисть!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2023, 08:21
  2. MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-4A71VA Не холодит?????
    от Юрок в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 09:41
  3. Mitsubishi Electric 20
    от diad-1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 21:14
  4. Mitsubishi Electric MSC-GA25VB-E1
    от Тимур в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 04:12
  5. mitsubishi electric pu-125yha
    от dyran в разделе Mitsubishi
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 17:07

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •