Спасибо!
.....Не забыть бы все советы исполнить
Капиллярка определяет соотношение низкого и высокого давления, поэтому надо измерять их оба.
Например ты всё спаял, запустил, нд 1 бар, а вд 25 бар - тааак, это дохрена, нужно меньше, значит укорачиваем капу. При достижении нд 1 бар (-25) и вд 13-14 бар (35-40) должно заработать, при условии правильно подобраных компонентов.
Спасибо, понял!!!
Еще совет нужен. Как лучше расположить докипатель и каким его сделать?
Если сделаю по 1 рисунку не будет в нем масло скапливаться? Останется компрессор на масляном голодании... Или не парить мозг и сделать на большом фильтре?! Могу еще от роторного компрессора напольного кондиционера оторвать боковую емкость... Правда, жалко.... Может удасться продать.... У меня их 2 штуки по 1.5 кВт. Маслоподьемную петлю надо сделать или не тот случай?
Привет. Я бы сделал так 20200103_082421.jpg художник с меня никакой но принцип понятен. а масло у тебя вернётся полюбому так как у тебя мал подъём .
Тут подъёма совсем нет. По моему мнению докипатель должен стоять на подъём, иначе он ни какой роли не играет.
Давай, запускай. Одно дело подбирать капу. когда все части и доза установлены производителем и нужно подобрать только длинну. Другое дело, когда всё входит в неизвестное.
Так, что набирайся опыта, но иди "мелкими шажками" и записывай все параметры-анализируй, не забудь про весы. Удачи.
Есть у меня два вот таких фильтра. Один на осушитель, второй на докипатель. Пойдут?
Есть еще черный, который приехал ко мне вместе с агрегатом. Но он уже, наверное, только в утиль... Или из него докипатель сделать?
Куда поставить соленоид оттайки? Мне удобно как на картинке, но, может, его нужно ближе к компрессору или наоборот к испарителю?
И еще вопрос. По некоторым причинам мне не удобно ставить фильтр осушитель в период настройки длины капиллярки. Можно его временно не ставить?
Монументально
Не принципиально.
А придется ставить. Мусор который неизбежно есть в новой системе, а тем более в её б/у компонентах, может забить капиллярку.
Я-бы еще добавил смотровое стекло перед фильтром(а если фильтр будет стандартный то после, перед входом в капиллярку) - ну очень удобно будет контролировать заправку хладагентом.
На счет смотрового стекла можно по-подробнее? Что это такое? Ссылочка есть или картинка? И как по стеклу будет видно заправку?
По потоку хладагента,(пена, с пузырьками, и полный поток
Спасибо! Почитаю.... Посмотрю..... про стеклышко.....
Все, закончил пайку! Гляньте, что не так...
Фильтр пока оставил старый. После него поставил вентиль от наружнего блока и после капы тоже такой же вентиль поставил. Завтра попробую заправлять.
Социальные закладки