Не-не-не.... Я в то же магазин где и покупал его. Они сказали, что отдают его на свою экспертизу. Я за 900 руб так геммороиться не буду....
А правильно, что я после ресивера установил фильтр-осушитель? А то я про ресивер вот из этой статьи узнавал, а там фильтра нет. http://www.xiron.ru/content/view/31646/28/
ФО ставится перед ТРВ или капиляркой., А в первом ТРВ поди газ ,,того" из термобаллона или заклинил, тоже бывает.
Да все нормально!!! Вы все правильно сказали!!! Я действительно многого не знаю и многого не понимаю! А всем вам РЕСПЕКТ и УВАЖУХА, что вы все это терпите и находите в себе силы и время объяснить и рассказать!!!!
Еще раз БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!!!
Завтра видео выложу
Вот общаюсь с вами всего-то пару недель, а ощущение, что уже ПТУ заканчиваю!
Во-во-во!!!! Мне именно это и надо!!!
Один раз выставлю минус 20-22 градуса и усе!!!! Минус 15 прилипает немного, а минус 30 "встает колом"! Посему, - 20-22 для меня в самый раз должно быть! По крайней мере сегодня у меня нормально три порции получилось!
Вернее так:
На холостом ходу -22 градуса. Делаю мороженое - поднимается до - 17-18 Все нормально крутится и не липнет!
Если на Х.Х - 15 градусов. Делаю мороженое - поднимается до -11-12 и мороженое начинает СЛЕГКА прилипать к шпателю.
Критическая ошибка!!! Нужно ставить соленоид перед ТРВ (спасибо "mihail97")
Да вот хрен его знает....... Котелок компрессора имеет довольно большой объем! Чтобы компрессору пришла хана этот объем нужно заполнить. Моих 300 - 400 - 500 грамм будет явно недостаточно для гарантированного гидроудара. ИМХО
Че-то для меня это сложно... Соленоид и вымывание масла..... Пока не понимаю о чем Вы! Если можно по-подробнее.... Или в личку если не затруднит.....
Спасибо! Проверю.