Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Конденсационный агрегат(некорректно работает)

  1. #1

    По умолчанию Конденсационный агрегат(некорректно работает)

    Здравствуйте.В сушильной камере(для древесины)стоит"холодильни к".понятно,что не холод там нужен-прошу прощения(не тот форум,но спецы-те),а тепло и конденсат.Тепло на горячем теплообменнике есть,термометр выдает как обычно,а вот конденсата на холодном нет.Для меня-парадокс.Будьте добры объясните:1.как вырабатывается тепло,если не в результате процесса конденсации?
    2.как получить конденсат?(очень уж нужен)))

  2. #2
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    И тебе не хворать!
    Начинаю объяснять от печки...
    В клубе запрещается
    Нарушать тематику форумов и разделов.
    .....
    Создавать темы с малосодержательными названиями. В названии темы обязательно указать марку и модель прибора и год выпуска, кратко о неисправности, а в самом сообщении дать подробное описание выявленной неисправности оборудования, о котором идёт речь, и какие меры были предприняты автором или с помощью сторонних лиц для ее решения.
    .....
    Запрещается пользователям, не занимающимся ремонтом холодильного оборудования создавать темы, задавать вопросы в разделах , где происходит обсуждение на профессиональной основе.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  3. #3
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    И, если самоделка. то приложить несколько фото - агрегата, и обоих теплообменников.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    И тебе не хворать!
    Начинаю объяснять от печки...
    Прошу прощения.На форумах не бываю,вообще думал-проигнорируете,но...спасибо за наставления.
    Агрегат конденсационной сушки АКС-30 2013г.В чем неисправность понять не могу.
    Начну с того в чем разобрался:
    Компрессор работает
    Соленоидный клапан работает.
    ТРВ-работает(грел термобалон,показания на датчике температуры с горячего теплообменника увеличелись до аварийных+95)
    Контроллер работает-все уставки отрабатывают
    теплообменники продувал.

    ?в глазке пузыриться но не всегда
    ?трубки конденсируют,но только до хол.теплообменника
    ?конденсата нет(при данных параметрах :влажность99,темпиратура+40,в лагоотделение было 500-600 литров/сут.)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    И, если самоделка. то приложить несколько фото - агрегата, и обоих теплообменников.
    Не самоделка:компрессор 5 кВт,сушильный фильтр,ресивер,соленоидный клапан Н.З.,редуктор двупозиционный,ТРВ,холодны й теплообменник,горячий теплообменник,вентиляторы.
    Фото не получаются(слишком влажно)
    Теплообменники пластинчатые аллюминевые

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорь И. Посмотреть сообщение
    1.как вырабатывается тепло,если не в результате процесса конденсации?
    1. тепло отымается (грубо так) от окружающей среды


    Цитата Сообщение от Игорь И. Посмотреть сообщение
    2.как получить конденсат?(очень уж нужен)))
    2. методом понижения температуры испарителя(холодный теплообменник)
    проверьте испаритель. возможно подзабился мусором.

  7. #7
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,744

    По умолчанию

    Сама физика процесса - конденсация воды из воздуха на холодной поверхности. Важно понимание что такое относительная влажность.
    Влажный тёплый воздух из камеры осушения (отн. влажность около 100 процентов) поступает на холодный испаритель. где воздух охлаждается и из него на испарителе конденсируется вода (отводится). На выходе из испарителя имеем холодный воздух со 100 процентной отн влажностью. Далее этот воздух проходит горячий конденсатор, где подогревается, относительная влажность резко падает. Имеем на выходе из конденсатора горячий воздух с небольшой относительной влажностью, готовый к подаче в камеру осушения. Точно не знаю, но может быть применён и электроподогрев воздуха (или объекта сушки) для дополнительного снижения относительной влажности. В осушительной камере снова происходит насыщение воздуха водой и процесс повторяется.
    Нашёл в сети - http://www.drevo-inform.ru/Ziklop%20...p%20driers.htm Так что причину надо искать в неэффективной работе холодильного агрегата - плохое охлаждение и недостаточный нагрев.. А причин может быть много... Недостаток холодильного агента, засор в линии подачи агента. Нужна полная картина давлений в системе при работающем холодильном агрегате. Температура кипения приблизительно +2 - +3*С, конденсации - +60*С (судя по картинке). Холодильный агент R22. Для диагностики лучше пригласить грамотного холодильщика.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось 2vlad; 03.12.2019 в 09:53.

Похожие темы

  1. Samsung RB41J7811SA после разморозки некорректно работает
    от pakllirik в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.06.2019, 23:11
  2. Whirlpool ARC 4010 некорректно работает
    от rus.vin в разделе Whirlpool
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.05.2019, 07:21
  3. Контроллер STC-2000 работает некорректно
    от Ank в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:13
  4. aeg-electrolux santo 86378 дисплей не некорректно
    от Stilman84 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 20:14
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 08:01

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •