    Здравствуйте, уважаемые специалисты!!!
    Вопрос такой: НТЦ на двух доринах, меняли входящую и выходящую трубки от конденсатора до вентилей которые стоят на каждой из трубок перед конденсатором , для его обслуживания или замены . Ну и соответственно нужно было собрать газ :ставлю конденсацию на 8 бар перекрываю я выход с ресивера, жду отключения , потом в пренудиловку запускаю ,дохожу до 0,1 бара и перекрываю вход в ресивер. (так сделал я ) приходит еще один сотрудник и говорит мне : мол ты как его собрал , я и говорю как выше написал. Он мне говорит не дружище не так мол таким образом я собрал не весь газ и что для конкретно нашей цели(замена трубок)нужно перекрыть входную на конденсатор догнать его до отсечки по высокому при этом отключив вентиляторы конденсатора и подождать маленько ,потом включить вентиляторы еще подождать и закрыть выход с конденсатора и мол все сконденсируется и будет потери намного меньше (на улице -5)
    ВОПРОС :кто сделал правильно данную процедуру?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tery Посмотреть сообщение
    Вопрос такой: НТЦ на двух доринах, меняли входящую и выходящую трубки от конденсатора до вентилей которые стоят на каждой из трубок перед конденсатором ,
    Цитата Сообщение от tery Посмотреть сообщение
    Ну и соответственно нужно было собрать газ :ставлю конденсацию на 8 бар перекрываю я выход с ресивера, жду отключения , потом в пренудиловку запускаю ,дохожу до 0,1 бара и перекрываю вход в ресивер.
    Цитата Сообщение от tery Посмотреть сообщение
    для конкретно нашей цели(замена трубок)
    я не понял конденсатор или испаритель?
    а то чтото пошло не так

  3. #3

    По умолчанию

    нужно перекрыть входную на конденсатор догнать его до отсечки по высокому
    А это зачем? В одном он прав, чем выше конденсация, тем меньше жидкого в конденсаторе. При выключенных вентиляторах, производительность конденсатора меньше, соответственно зона переохлаждения уменьшается, а может и совсем изчезнуть.

Похожие темы

  1. Можно ли сделать ТИШЕ Атлант ХМ-4710 -100
    от Andrew_C в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 17:28
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 23:25
  3. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 22:35
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.06.2015, 18:43
  5. Достался тут мне General AOG18UNCNL что с ним можно сделать
    от icebreaker в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 01:03

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •