Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 64

Тема: Щит управления приточной установки NAD модуль ELKO LUM - трещит.

  1. #41
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Остались 2 сочетания перемычек:
    j1, j3 - ?
    j1, j2 - ?
    В этих сочетаниях задержка вкл/выкл вентилятора на кнопку "СТАРТ/СТОП" отсутствует.
    Что еще меняется - неизвестно.
    Перемычка j1, j3 при (I7=1) дает постоянное включение цирк. насоса, вместо ТЭН,
    для водяного калорифера, независимо от вкл/выкл вентилятора и кнопки "СТАРТ/СТОП".

    Перемычка j1, j2 аналогична j1, j3.

  2. #42
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Наблюдение, норма.
    Перемычка J2-J3.
    Если LUM в состоянии СТОП запитать АС24V, то реакции светодиодов и реле нет.

    Если LUM в состоянии СТОП обесточить,
    то на 1 сек. вспыхивают аварийные светодиоды FAN, ТЭН, ПОЖАР,
    при этом слышен щелчок реле.

    Т.е. тестируется состояние аварийных светодиодов.
    Это хорошо.

  3. #43
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Первичная диагностика элементарна - ХОРОШИМ фонариком просветить конденсатор
    В данном случае и фонарик нахрен не нужен. Все видно по расходу воздуха вентилятором наружнего блока. А запустить его без платы (исключение инверторный двигатель вентилятора) сможет любой грамотный специалист.

  4. #44
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    В данном случае и фонарик нахрен не нужен.
    Все видно по расходу воздуха вентилятором наружнего блока.
    Спасибо за подсказку.
    Т.е. нужен анемометр при остановленном компрессоре или
    контроль перепада температуры воздуха на конденсаторе при работающем компрессоре.
    Ловлю дефект с грязным конденсатором ровно 4 года. Забью гвоздик.
    http://aircon.ru/forum/index.php?PAG...D=17&TID=45102

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    А запустить его без платы (исключение инверторный двигатель вентилятора) сможет любой грамотный специалист.
    Подать + 5V на управление BLDC FAN MOTOR может и не специалист.
    За исключением моделей, где отсутствует питание +15V в режиме STOP.

  5. #45
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    ...Простейший пример - спиральный компрессор на объекте периодически, несистемно, отключается внутренним кликсоном(перегрев). Фреон - в норме, конденсатор - в норме, вентилятор конденсатора - в норме, фильтра - в норме, напряжение(380В) при пуске и при работе - в норме, токи при пуске - в норме, токи при работе - в норме .... А ларчик открывался просто - обгорел 1 контакт в пускателе, при включении включались все 3 контакта, при работе (пускатель не дребезжал) один подвижный контакт отходил от неподвижного, при этом компрессор, из-за малых маховых масс, даже звук не менял при работе, поломка была обнаружена чисто случайно - в один из замеров был замечен серьезный перекос по токам обмоток.
    Впечатляющая история, слышу об обрыве фазы на контакторе компрессора не первый раз. Хорошо бы узнать бренд и модель этого кондиционера.
    Лично у меня такого не было. У меня при обрыве фазы на контакторе - вышибает автомат или тепловуха на контакторе или мычит компрессор. Диагностика в течение 5 минут.

    Увеличение переходного сопротивления на доп контакте контактора компрессора
    с эпизодической аварией HP скушало 5 месяцев и 10 подходов.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=32137

  6. #46
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Хорошо бы узнать бренд и модель этого кондиционера.
    Не кондиционер.
    Холодильный агрегат - Danfoss OP-MPUC107MLP00E, компрессор MLZ048T4LC9
    --------------
    Обрыв фазы при запуске - это одно, потеря фазы при работе, причем несистемно, это совсем другое и диагностируется сложнее.

  7. #47
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Не кондиционер.
    Холодильный агрегат - Danfoss OP-MPUC107MLP00E, компрессор MLZ048T4LC9
    --------------
    Обрыв фазы при запуске - это одно, потеря фазы при работе, причем несистемно, это совсем другое и диагностируется сложнее.
    Ничего умнее тыкания лампочки в нормально замкнутый в работе контакт контактора на ум не пришло, кроме измерения тока компрессора двумя клещами DT3343.
    Качество контактов контактора прекрасно прозванивается тестером в обесточенном состоянии, мысль о прозвонке и замене контактов, должна появиться своевременно.
    Данфосс рекомендует менять контакторы каждые 5 лет, при выполнении регламентных работ.



    Если можно, чуть погадаю.
    https://holod-magazin.ru/compressors...-121u8579.html
    Номинальный ток потребления компрессора 7-8А.
    Контактор - С9А
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...%3D%3D&lang=ru
    Автомат должен быть больше номинального тока на 30%, т.е. 10 - 12А.

    Какой тип и номинал контактора и автомата были в Вашем случае - ?

  8. #48
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Какой тип и номинал контактора и автомата были в Вашем случае - ?
    Контактор Hager ESC463 230В/63A, 4НО, автомат защиты двигателя Moeller 16-20 А(штатный)

  9. #49
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Контактор Hager ESC463 230В/63A, 4НО, автомат защиты двигателя Moeller 16-20 А(штатный)
    Могучий контактор (63А) и хилый автомат защиты двигателя (16-20А) не соответствуют друг другу. Впервые вижу такое сочетание. Неужели это штатная комплектация?

  10. #50
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Автомат штатный, контактор - не штатный. Такой номинал контактора обусловлен тем, что это компактный контактор для стандартных щитов под модульную электроаппаратуру. Данный контактор, в первую очередь, предназначен для активной нагрузки.

  11. #51
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Автомат штатный, контактор - не штатный. Такой номинал контактора обусловлен тем, что это компактный контактор для стандартных щитов под модульную электроаппаратуру.
    Данный контактор, в первую очередь, предназначен для активной нагрузки.
    Спасибо за ответ.
    Установка аналога контактора, дело рискованное и не благодарное.
    То по месту не становится, то по проводам...
    Сколько часов - циклов он отработал нормально?
    Хорошо, что компрессор живой остался.

  12. #52
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    Установка аналога контактора, дело рискованное и не благодарное.
    То по месту не становится, то по проводам...
    Сколько часов - циклов он отработал нормально?
    Хорошо, что компрессор живой остался.
    Hager отработал 4 года, ИЭК отработал полгода, потом "какая-то китаезина" отработала год, сейчас опять Hager стоит.

  13. #53
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Приточная установка, щит управления NAD модуль ELKO LUM - 24744324.
    Термостат TER-9, инструкция:
    https://clck.ru/KARwx...
    Правильная инструкция.



    http://www.kn-s.ru/uploads/bloki_upravlenya/TER-9.pdf
    Вложения Вложения

  14. #54
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Hager отработал 4 года, ИЭК отработал полгода, потом "какая-то китаезина" отработала год, сейчас опять Hager стоит.
    Наверное, циклит компрессор более 10 раз в час?
    Твердотелку установить вместо контактора.

  15. #55
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Наверное, циклит компрессор более 10 раз в час?
    Твердотелку установить вместо контактора.
    Зимой- циклит.
    ПЧ - "Дорахаааааа!!!" (цитата заказчика)

  16. #56
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Зимой- циклит.
    ПЧ - "Дорахаааааа!!!" (цитата заказчика)
    Увеличить дифференциал уставки, переместить термодатчик.
    Какой компрессор MLZ048T4LC9 живучий, при циклении масло не возвращается.

  17. #57
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Увеличить дифференциал уставки, переместить термодатчик.
    Какой компрессор MLZ048T4LC9 живучий, при циклении масло не возвращается.
    Там централь - 6 единиц оборудования.
    С маслом все отлично.

  18. #58
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    капилярный термостат чтоль?
    когда тяпло это жоско и сильно контрастно да и пускателю может поплохеть если только не симисторами "щёлкать"
    Попалась в руки приточка Breezart 3500 Lux 22.5, с симисторной регулировкой ТЭН.
    1 ступень - плавная регулировка 7.5 KW
    2 ступень - контактор 7.5 KW
    3 ступень - контактор 7.5 KW

    Алгоритм работы.
    1 ступень работает постоянно, 2 и 3 ступень добавляются для быстрого набора температуры при включении и в дальнейшей работе, если первой ступени недостаточно для удержания Т уставки.



    Вскрыл регулятор мощности ТЭН под динрейкой.
    Вот что увидел:



    Cразу появилась мысль - приспособить зимний комплект от кондиционера в качестве термостата. Или простую схему управления с привязкой к 0 и режимом регулирования целыми периодами:



    А вместо симистора твердотелку поставить SSR50.


  19. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    приточка BREEZART, с симисторами.
    скорее всего это
    Бесконтактные тиристорные контакторы и пускатели

  20. #60
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    Тут другая модификация 380V/40A симисторы - BTA41.
    Удивительно, что между силовыми дорожками с 380V/40A на плате расстояние не более 2 мм,
    при этом автомат по питанию 380V - 40А!
    В случае прогорания дорожек, плата будет гореть ярко, с дымом.
    При пробое - взрыве симисторов на радиаторе образовались кратеры из расплавленного алюминия глубиной 2 мм шириной 10мм!



    Мне кажется, это косяк разработчика.


Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2021, 14:38
  2. Куплю модуль управления DAЕWOO ERF-370A (модуль ERF-310,340,370)
    от Андрюха77 в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 12:03
  3. Нужен модуль управления AEG
    от evgeni в разделе Корзина
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 19:52
  4. Ищу Модуль управления к ЗиЛ
    от Kolabus в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 21:32

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •