    Помогите советом, имеется камера для хранения цветов. Размером 3,3 м*1,8 м*2,4 м (14 кубов) камера.jpgкамера1.jpg, спереди остекление в 1 стекло, бока и потолок ОСП с пенополистиролом толщиной 3 см, пол плитка. В камере установили сплит-систему внешблок.jpg, фреон заправили по весам. После запуска все работает, но не набирается нужная температура +4-5 градусов. Набирает еле-еле +8-9, но долго. Подключили коллектор, давление на всасе 2,8 bar, в нагнетании примерно 18-21 bar (облицовочная крышка не плотно прилегает из-за шлангов), температура воздуха на входе в конденсатор 23 градуса, на выходе 30. Температура трубы до конденсатора 50 град, после 32 град. В камере температура воздуха до испарителя 11 град., после испарителя -2. Температуру мерил термометром на мультиметре, может быть немного не точно.Сам испаритель практически равномерно покрыт небольшим слоем инея. Вскрыли боковушки внутреннего блока испаритель 1.jpg, испаритель.jpg.
    Это нормально что не все покрыто инеем? И правильно ли стоит датчик испарителя? В характеристиках данной сплит системы, на сайте производителя, написано что должна охлаждать объем 8-20 кубов. Достаточна ли теплоизоляция данной камеры, может еще и пол надо утеплить? и должна ли эта сплит система справляться с таким объемом. В камеру заходят раз 10-15 за день.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexe Посмотреть сообщение
    ... написано что должна охлаждать объем 8-20 кубов.
    Во первых сначала считают теплоприток, а потом подбирают сплит., и обрати внимание на большую разность температур на входе и выходе испарителя.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    16.05.2011
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Во первых сначала считают теплоприток, а потом подбирают сплит.
    Сплит покупал сам заказчик, с нас только работа по установке

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    16.05.2011
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    и обрати внимание на большую разность температур на входе и выходе испарителя.
    Испаритель чистый, оттайку без ТЭНов, каждые 2 ч на 8 минут с работой вентилятора, мотор вентилятора Y2F 16-25 1300 об/мин, мощнее вентилятор ставить?

  5. #5

    По умолчанию

    Выхода два-или оставить этот агрегат , но заизолировать этот ящик вкруговую. как минимум 50-кой теплоплэксом . пол и стекла - обязательно, и удостовериться , что его мощности достаточно на этот объем, но при нормальной изоляции. Или менять установку на более мощную ( раза в 3-4, -это просчитывается). И на будущее, прежде чем браться за такую работу , интересуйся у заказчика- Вам покрасивше и подешевше, или чтоб работало?(если сам не заказчик)

  6. #6
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexe Посмотреть сообщение
    Помогите советом, имеется камера для хранения цветов. Размером 3,3 м*1,8 м*2,4 м (14 кубов) камера.jpgкамера1.jpg, спереди остекление в 1 стекло, бока и потолок ОСП с пенополистиролом толщиной 3 см, пол плитка. В камере установили сплит-систему внешблок.jpg, фреон заправили по весам. После запуска все работает, но не набирается нужная температура +4-5 градусов. Набирает еле-еле +8-9, но долго. Подключили коллектор, давление на всасе 2,8 bar, в нагнетании примерно 18-21 bar (облицовочная крышка не плотно прилегает из-за шлангов), температура воздуха на входе в конденсатор 23 градуса, на выходе 30. Температура трубы до конденсатора 50 град, после 32 град. В камере температура воздуха до испарителя 11 град., после испарителя -2. Температуру мерил термометром на мультиметре, может быть немного не точно.Сам испаритель практически равномерно покрыт небольшим слоем инея. Вскрыли боковушки внутреннего блока испаритель 1.jpg, испаритель.jpg.
    Это нормально что не все покрыто инеем? И правильно ли стоит датчик испарителя? В характеристиках данной сплит системы, на сайте производителя, написано что должна охлаждать объем 8-20 кубов. Достаточна ли теплоизоляция данной камеры, может еще и пол надо утеплить? и должна ли эта сплит система справляться с таким объемом. В камеру заходят раз 10-15 за день.
    Проверьте теплоизоляцию двери ) Если набирает 8-9 НО долго Играет такое значение как теплообмен .В помещение входят по 8-19 раз на дню .Значит нужны шторы на вход ,чтоб потеря холода уменьшалась .Если есть возможность то Можно смонтировать "предбанник " перед входом в помещение .Это уменьшит потери холода и увеличит скорость набора его же .

  7. #7
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,295

    По умолчанию

    Без установки стеклопакетов, в идеале с энергосберегающим стеклом, температуру он точно не наберет.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Без установки стеклопакетов, в идеале с энергосберегающим стеклом, температуру он точно не наберет.
    По моему это цветочная витрина в которой двери в рабочее время почти не закрываются, да и утеплять её вряд ли будут, не говоря о установке другого агрегата. Подобную проблему более менее "погасили" установкой сплита в рабочем зале.
    Последний раз редактировалось Григорий; 16.11.2019 в 06:06.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexe Посмотреть сообщение
    спереди остекление в 1 стекло,
    если и наберет заветные 4-5грС то есть вероятность что стекла снаружи запотеют при таком перепаде температур
    хорошие энергосберегающие стеклопакеты ставить в первую очередь.

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    16.05.2011
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    ... прежде чем браться за такую работу , интересуйся у заказчика- Вам покрасивше и подешевше, или чтоб работало?(если сам не заказчик)
    Нет сам не заказчик, заказчику надо "покрасивше и подешевше", а потом , что-то плохо холодит

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    16.05.2011
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    это просто уже 4 ее дом, первый раз ее ставили, камера была в квартире и меньше (примерно 7-9 кубов), там работало нормально, даже с таким остеклением, был брак с завода, на контроллере evco не впаяли микрокнопку, стали убавлять температуру, а прибавить никак (по гарантии прислали другой), потом еще в двух местах был, но там были уже прорблемы с недобором температуры, последний раз ставили когда и капилярку отпаивали, продували, все норм. скажу заказчику про утепление, там местами не поноплекс даже и сендвич белый как на откосы ставят. и еще вопрос - на шильдике внешнего блока написано что вес его 82 кг, по факту 45 кг максимум, даже если внутренний брать он тоже на 10 кг максимум потянет, и ток 5,8 а, а я мерил у меня максимум был 4,4 а, а так 3,8-4,1 а, может ему не тот сплит продали, а шильдик переклеили?

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexe Посмотреть сообщение
    может ему не тот сплит продали, а шильдик переклеили?
    Смотри модель компрессора, обычно в одном типоразмере конденсатор и испаритель одинаковые, отличие в капе и компрессоре и заправке.

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    16.05.2011
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Смотри модель компрессора, обычно в одном типоразмере конденсатор и испаритель одинаковые, отличие в капе и компрессоре и заправке.
    ширина и длина конденсатора и испарителя должны быть одиноковы?

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexe Посмотреть сообщение
    ширина и длина конденсатора и испарителя должны быть одиноковы?
    не конденсатор=испарителю, а конденсаторы одинаковые в одном типоразмере, также и испарители. С этим производителем не сталкивался, но напоминает Ариаду.

  15. #15
    Местный
    Регистрация
    08.01.2016
    Сообщений
    394

    По умолчанию

    Просто не хватает мощности холодильной, да и все.
    Теплоизоляции практически нет, стекло это не изоляция.
    Варианты - ставить стеклопакеты как минимум и в целом изолировать камеру.
    Либо воткни ещё один сплит в помощь этому.

    Производитель заявляет 8-20 кубов, твой случай это как раз максимум 8 кубов камеру вытянет этот агрегат

  16. #16
    Новичок
    Регистрация
    16.05.2011
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Спасибо за помощь, буду давать рекомендации клиенту, либо утеплять либо ставить мощнее сплит, отпишусь как что измениться

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexe Посмотреть сообщение
    Спасибо за помощь, буду давать рекомендации клиенту, либо утеплять либо ставить мощнее сплит, отпишусь как что измениться
    Напомни заодно и о потреблении эл.энергии.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Напомни заодно и о потреблении эл.энергии.
    А некоторым главное, чтоб красиво было, да и на арендной полощади не развернёшься.

  19. #19

    По умолчанию

    1.2 кВт при -10 кипения на 14 кубов без изоляции + ещё воды литров 600. Логично что он не вытягивает.
    По колдовать можно заменив вентилятор на высокооборотистый. Но утеплять стены надо все равно. Я б даже ставить такой не стал если клиент постоянный. А если это ваша глупая двойная корова то конечно поставить, потом поменять или добавить ещё один и вот вы уже "миллионер"

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    По колдовать можно заменив вентилятор на высокооборотистый.
    Наврятли. Да и стоит учитывать, что компрессор на пределе по конденсатору и зажат капой на больший минус по кипению. Лучше тогда "прочистить" второй контур испарителя.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сплит-система TCL 24 но 410
    от dmitriev в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 20:11
  2. Сплит-система
    от piton в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 21:19
  3. Сплит система AUX
    от серж71 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 22:05
  4. Сплит-Система O'Neo
    от Марал в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 09:31
  5. Сплит система!
    от Вадим Юрьевич в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 22:39

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •