Показано с 1 по 11 из 11

Тема: Electrolux EPVS-650 установка приточно вытяжная - не включаются вентиляторы.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию Electrolux EPVS-650 установка приточно вытяжная - не включаются вентиляторы.

    Electrolux EPVS-650 установка приточно вытяжная - не включаются вентиляторы.
    пульт erc-16.
    правильное включение:
    1 - on/off
    2 - зажать первую кнопку сверху на 3 сек. - вкл макс. скорость fan
    3 - зажать вторую кнопку сверху на 3 сек. - выкл. макс. скорость fan
    4 - нажать третью кнопку сверху - выбор мин. скорости вентилятора.
    5 - зажать первую кнопку сверху на 3 сек. - вкл мин. скорость fan
    3 - зажать вторую кнопку сверху на 3 сек. - выкл. мин. скорость fan
    и т.д.
    терморезистор pt100 - 110 ом. - приточный воздух
    A2-b2 =110 ом.
    B2-c2 = перемычка.
    без резистора авария е1, не вкл. вентилятор

    терморезистор pt100 - 110 ом. - вытяжной воздух
    A1-b1 =110 ом.
    B1-c1 = перемычка.
    без резистора авария е2 (ее видно в сервисном режиме), не вкл. вентилятор

    Для вкл. вентилятора необходимы оба терморезистора.
    https://clck.ru/JhWDu

    Пробиты q6,q7,q8 ma1 (mmbt3904/2n3904) - вкл. реле постоянно.
    Почему пробились транзисторы - ?
    Почему не сгорели вентиляторы при одновременном включении реле макс и мин. скорости?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Аналог PT100 = МЛТ 1/4W 108 Ом = +36С
    Аналог Q6,Q7,Q8 = КТ645А.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    аналог pt100 = млт 1/4w 108 ом = +36с
    аналог q6,q7,q8 = кт645а.
    уважаемый юрчик, загляните в тему.
    как могли сгореть 3 транзистора, включающие релюшки.
    при проверке реле я вызвонил общий провод на 3 реле, это как правило +12v
    я подал в эту шину +10v от внешнего источника питания.
    поочередно я подавал на второй конец катушки напржение -10v.
    поочередно прозванивал замыкающиеся контакты реле, с запитанной катушкой.
    никогда при этом методе проверки не сгорали ключи реле.

    наблюдение.
    при подаче питания на катушку реле, включались все 3 реле синхронно, значит транзисторы уже были пробиты.
    предшествующий мастер, утверждает, что вентиляторы не вращались.
    тупик.

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    хоть какоето подобие схемы есть???
    замени транзисторы посмотри что будет.... подобных транисторов как грязи везде.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    хоть какоето подобие схемы есть???
    замени транзисторы посмотри что будет.... подобных транисторов как грязи везде.
    Так уже заменил, проверил, все работает нормально.
    Схема стандартная - транзистор npn,
    э на корпусе,
    к - через обмотку реле на +12V,
    б - через резистор 10к от проца получает команду на вкл. реле.

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    через резистор 10к от проца получает команду на вкл. реле.
    10к много. я ставлю 1к.
    хотя кого я обманываю))) если проц 3вольтовый(а другие я не использую) то вообще 510 ом. а то и 330!!!!
    хрен его знает какое усиление у транзистора. через 10 к он мошт не насыщается и греется сильно изза того что не до конца открыт

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    при проверке реле я вызвонил общий провод на 3 реле, это как правило +12v
    я подал в эту шину +10v от внешнего источника питания.
    поочередно я подавал на второй конец катушки напржение -10v.
    поочередно прозванивал замыкающиеся контакты реле, с запитанной катушкой...
    Я 14 лет так проверяю релюшки, никогда ключи не палил.
    Было дело, когда попутал +/- от внешнего источника питания, то сгорел 1 диод демпферный на катушке реле.
    Но чтобы ключи попалить, такое в первый раз.
    Предшественник говорит, что при нем вентиляторы не включались.
    А при мне включились и невозможно выключить, ключи всех трех реле пробиты.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    10к много. я ставлю 1к.
    хотя кого я обманываю))) если проц 3вольтовый(а другие я не использую) то вообще 510 ом. а то и 330!!!!
    хрен его знает какое усиление у транзистора. через 10 к он мошт не насыщается и греется сильно изза того что не до конца открыт
    Схема штатная, резисторы в базе не паленые.
    На КТ645 все работает нормально.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    10к много. я ставлю 1к.
    хотя кого я обманываю))) если проц 3вольтовый(а другие я не использую) то вообще 510 ом. а то и 330!!!!...
    Питание транзистора +12V, на проц идет +5V
    Резисторы в базе транзисторов включающих реле проверил, все по 4.7КОм.

  10. #10
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    ну хз чо они перегорели. мошт диодов в реле нету. припаяй сверху))
    если катушка реле меньше 300 ом то резюк великоват

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    ну хз чо они перегорели. мошт диодов в реле нету. припаяй сверху))
    если катушка реле меньше 300 ом то резюк великоват
    Демпферные диоды есть, катушка реле R=400 Ом.
    Во всех реле одинаково.

Похожие темы

  1. Bosch KGS3822: 2 компрессора включаются только по отдельности
    от vr56 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.01.2014, 21:13
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 08:34
  3. Не включаются передачи ваз 21099 (Самара)
    от МЕханик152 в разделе Корзина
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 22:19
  4. Не включаются передачи ваз 21099 (Самара)
    от МЕханик152 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 22:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •