Electrolux EPVS-650 установка приточно вытяжная - не включаются вентиляторы.
пульт erc-16.
правильное включение:
1 - on/off
2 - зажать первую кнопку сверху на 3 сек. - вкл макс. скорость fan
3 - зажать вторую кнопку сверху на 3 сек. - выкл. макс. скорость fan
4 - нажать третью кнопку сверху - выбор мин. скорости вентилятора.
5 - зажать первую кнопку сверху на 3 сек. - вкл мин. скорость fan
3 - зажать вторую кнопку сверху на 3 сек. - выкл. мин. скорость fan
и т.д.
терморезистор pt100 - 110 ом. - приточный воздух
A2-b2 =110 ом.
B2-c2 = перемычка.
без резистора авария е1, не вкл. вентилятор
терморезистор pt100 - 110 ом. - вытяжной воздух
A1-b1 =110 ом.
B1-c1 = перемычка.
без резистора авария е2 (ее видно в сервисном режиме), не вкл. вентилятор
Для вкл. вентилятора необходимы оба терморезистора.
https://clck.ru/JhWDu
Пробиты q6,q7,q8 ma1 (mmbt3904/2n3904) - вкл. реле постоянно.
Почему пробились транзисторы - ?
Почему не сгорели вентиляторы при одновременном включении реле макс и мин. скорости?
Социальные закладки