Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Диагностика компрессора в кондиционере на объекте.

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    714

    По умолчанию Диагностика компрессора в кондиционере на объекте.

    диагностика компрессора.
    1- пробой обмотки на корпус - выбивает вводной автомат или узо.
    диагностика:
    а - отключить провода от компрессора, убедиться, что автомат перестал выбивать,
    б - проверить емкость или подставить новый фазосдвигающий конденсатор или лампочкой 60w/220v,
    в - прозвонка изоляции обмоток тестером, мегометром или лампочкой в качестве ограничителя тока.

    2- клин.
    только вращение эл. двигателя дает достоверную диагностику:
    а - покрутить компрессор проводами от другого, такого же кондиционера, который рядом стоит,
    б - частотник.

    3 - межвитковое замыкание.
    Собрать схему, подать напряжение через силовой трансформатор AC 30V на обмотку инверторного или трехфазного компрессора и поочередно сравнить ток в каждом плече звезды.
    Ток должен быть одинаковым во всех 3 случаях.


  2. #2
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    714

    По умолчанию

    4 - Отсутствие масла в компрессоре - велик ток компрессора.
    Проявление - посторонний шум, чиркание.
    Долив масла на всас компрессора очень редко восстанавливает работу компрессора.
    5 - Степень компрессии.
    Определяется по перепаду давления Рк, Ро, по степени вакуума в Pump Down.

    Какие еще варианты выхода из строя компрессора бывают?
    Кто как проводит диагностику?

    Ошибочная диагностика неисправности компрессора:
    1 - Обрыв фазосдвигающего конденсатора - компрессор мычит.
    2 - Утечка конденсатора - выбивает автомат.
    3 - Велик ток компрессора, мычит, причина - тонкий 1.5мм2 длинный провод около 100 м.
    Напряжение падает ниже 190V при старте. Причина - забит теплообменник между слоями двойного конденсатора.
    4 - Перефазировка - посторонний шум в компрессоре при этом, велик ток.
    5 - Обрыв одной фазы - велик ток компрессора, мычит, не стартует.
    Какие еще ошибочные диагностики бывают?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    б - проверить емкость или подставить новый фазосдвигающий конденсатор или лампочкой 60w/220v,
    К пробою на корпус отношения не имеет.
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    2- клин.
    только вращение эл. двигателя дает достоверную диагностику:
    Не только. И отсутствие изменения давления и повышенный ток и мычание.
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    4 - Отсутствие масла в компрессоре - велик ток компрессора.
    Сомнительный диагноз.
    При КЗ понятно -рубит автомат. А в других случаях первое-это напряжение. При пониженном будет и мычание и, если запустился- повышенный ток. Стабилизатор. Ну это так, навскидку, дальше уже пошагово.

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    3 - межвитковое замыкание.
    Собрать схему, подать напряжение через силовой трансформатор AC 30V на обмотку инверторного или трехфазного компрессора и поочередно сравнить ток в каждом плече звезды.
    Ток должен быть одинаковым во всех 3 случаях.

    Метод диагностики межвиткового замыкания обмотки в случае,
    когда компрессор (инверторный или 3 фазный) мычит или стрекочет в попытке запуска,
    но не вращается.
    1 - проверить приходящее напряжение +/-10% по каждой фазе.
    Анализатором со светодиодами Автор - Krio.
    http://forum.masterxoloda.ru/instrum...ra-avtor-krio/

    2 - проверить ток по каждой из фаз, перебросить провода на компрессоре в 3 сочетаниях.
    Во всех 3 сочетаниях ток должен быть одинаковым при одинаковом напряжении.
    Измерять шустрым токомером время измерения<100 мс,
    за 1 сек +1сек +1 сек. обмотка не успеет разогреться:
    TESTO 770-2, режим INRUSH
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=33852

    Если ток обмоток отличается более 20%, значит есть межвитковое КЗ.