Показано с 1 по 14 из 14

Тема: Диагностика компрессора в кондиционере на объекте.

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    715

    По умолчанию Диагностика компрессора в кондиционере на объекте.

    диагностика компрессора.
    1- пробой обмотки на корпус - выбивает вводной автомат или узо.
    диагностика:
    а - отключить провода от компрессора, убедиться, что автомат перестал выбивать,
    б - проверить емкость или подставить новый фазосдвигающий конденсатор или лампочкой 60w/220v,
    в - прозвонка изоляции обмоток тестером, мегометром или лампочкой в качестве ограничителя тока.

    2- клин.
    только вращение эл. двигателя дает достоверную диагностику:
    а - покрутить компрессор проводами от другого, такого же кондиционера, который рядом стоит,
    б - частотник.

    3 - межвитковое замыкание.
    Собрать схему, подать напряжение через силовой трансформатор AC 30V на обмотку инверторного или трехфазного компрессора и поочередно сравнить ток в каждом плече звезды.
    Ток должен быть одинаковым во всех 3 случаях.


  2. #2
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    4 - Отсутствие масла в компрессоре - велик ток компрессора.
    Проявление - посторонний шум, чиркание.
    Долив масла на всас компрессора очень редко восстанавливает работу компрессора.
    5 - Степень компрессии.
    Определяется по перепаду давления Рк, Ро, по степени вакуума в Pump Down.

    Какие еще варианты выхода из строя компрессора бывают?
    Кто как проводит диагностику?

    Ошибочная диагностика неисправности компрессора:
    1 - Обрыв фазосдвигающего конденсатора - компрессор мычит.
    2 - Утечка конденсатора - выбивает автомат.
    3 - Велик ток компрессора, мычит, причина - тонкий 1.5мм2 длинный провод около 100 м.
    Напряжение падает ниже 190V при старте. Причина - забит теплообменник между слоями двойного конденсатора.
    4 - Перефазировка - посторонний шум в компрессоре при этом, велик ток.
    5 - Обрыв одной фазы - велик ток компрессора, мычит, не стартует.
    Какие еще ошибочные диагностики бывают?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    б - проверить емкость или подставить новый фазосдвигающий конденсатор или лампочкой 60w/220v,
    К пробою на корпус отношения не имеет.
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    2- клин.
    только вращение эл. двигателя дает достоверную диагностику:
    Не только. И отсутствие изменения давления и повышенный ток и мычание.
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    4 - Отсутствие масла в компрессоре - велик ток компрессора.
    Сомнительный диагноз.
    При КЗ понятно -рубит автомат. А в других случаях первое-это напряжение. При пониженном будет и мычание и, если запустился- повышенный ток. Стабилизатор. Ну это так, навскидку, дальше уже пошагово.

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    3 - межвитковое замыкание.
    Собрать схему, подать напряжение через силовой трансформатор AC 30V на обмотку инверторного или трехфазного компрессора и поочередно сравнить ток в каждом плече звезды.
    Ток должен быть одинаковым во всех 3 случаях.

    Метод диагностики межвиткового замыкания обмотки в случае,
    когда компрессор (инверторный или 3 фазный) мычит или стрекочет в попытке запуска,
    но не вращается.
    1 - проверить приходящее напряжение +/-10% по каждой фазе.
    Анализатором со светодиодами Автор - Krio.
    http://forum.masterxoloda.ru/instrum...ra-avtor-krio/

    2 - проверить ток по каждой из фаз, перебросить провода на компрессоре в 3 сочетаниях.
    Во всех 3 сочетаниях ток должен быть одинаковым при одинаковом напряжении.
    Измерять шустрым токомером время измерения<100 мс,
    за 1 сек +1сек +1 сек. обмотка не успеет разогреться:
    TESTO 770-2, режим INRUSH
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=33852

    Если ток обмоток отличается более 20%, значит есть межвитковое КЗ.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Texnik#1
    Регистрация
    23.08.2018
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    189064188.jpg
    А че это за херамантия? кто растолкует?

  6. #6

    По умолчанию

    детектор фаз какойто

  7. #7
    Пользователь Аватар для Texnik#1
    Регистрация
    23.08.2018
    Сообщений
    92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    детектор фаз какойто
    В ссылке посмотрел так и не понял.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Texnik#1 Посмотреть сообщение
    А че это за херамантия? кто растолкует?
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    детектор фаз какойто
    а не для проверки ли инверторов эта штука?

  9. #9
    Пользователь Аватар для r404a
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    а не для проверки ли инверторов эта штука?
    Она самая RSUK0917.jpg

  10. #10
    погонщик электронов Аватар для I'am
    Регистрация
    20.11.2011
    Сообщений
    2,471

    По умолчанию

    Єто просто индикатор подачи питания на обмотки компрессора.

  11. #11

    По умолчанию

    От частоты яркость будет зависеть

  12. #12
    погонщик электронов Аватар для I'am
    Регистрация
    20.11.2011
    Сообщений
    2,471

    По умолчанию

    От скважности. Но это что-то меняет?

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    1,401

    По умолчанию

    Приблуда для проверки выхода инверторной схемы управления компрессором.
    Подключается вместо компрессора. По миганию светодиодов судят от исправности схемы.
    Это чтоб определиться, осталась ли жива электроника после сгорания инверторного компрессора.

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    23,428

    По умолчанию

    я три лампошки садил соединенных в звезду))

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •