Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 43

Тема: Забит... контур обогрева двери

  1. #21
    Местный
    Регистрация
    17.08.2019
    Сообщений
    103

    По умолчанию

    Продолжение эпопеи...

    В общем, прополоскал я этот компрессор раза три небольшими порциями минералки. А выходит всё равно чернота. Плюнул и залил его... жидким пропаном. Побултыхал чуток, выпустил. Полилась чёрная жижа с бульками. И так раза 4, пока корпус весь не обмёрз. Но последняя промывка была уже чистой. Поскольку синтетики всё равно нет, решил переехать на R600a. Урезал капиллярку конкретно, всю ту спираль, что на фото.

    90da7687f50e2511ae6d88b96c822cd0.jpg

    Спаял всё, масло не заливал, отвакууммировал, потом надул 10 бар азота, проверил на утечку. Опять отвакууммировал и всосал 300 мл минералки. Снова отвакууммировал. Ну и, думаю, дай попробую: вдул пропан-бутана из того же баллона, что промывал. Типа, пусть погоняет на пропане, потом отсосу и заправлю R600.

    Включил МК. Забулькало... Добавил пропана... Температура в МО падала медленно, ещё добавил. Начало морозить. Это за 50 минут набрало - верх и низ морозилки (на дальнем плане верх):

    d77e809d190c1b227ab4e732ea95f01a.png

    * Однако, на всасе +0,3

    dbf7af3a644aff084f03bf07942e7068.png

    Обратка идёт +10, кондёр +27, ФО +20. МК +52 за это время.

    Вопрос в студию: я перестарался с обрезанием капиллярки?

    e12ade24f4e4086c0fe9e77502bdcaa5.jpg

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от miris Посмотреть сообщение
    всосал
    Цитата Сообщение от miris Посмотреть сообщение
    вдул
    Цитата Сообщение от miris Посмотреть сообщение
    потом отсосу
    Цитата Сообщение от miris Посмотреть сообщение
    Добавил пропана
    Цитата Сообщение от miris Посмотреть сообщение
    я перестарался с обрезанием капиллярки?
    Даже не знаю как помочь с ответом

  3. #23
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от miris Посмотреть сообщение
    Продолжение эпопеи...Вопрос в студию: я перестарался с обрезанием капиллярки?
    Ты перестарался с ПБС... жди прихвата... Глупее подобных танцев с бубном не встречал (в ПБС до 20% воды, и она у тебя теперь в обмотке компрессора... обязательно вылезет ...)

  4. #24
    Местный
    Регистрация
    17.08.2019
    Сообщений
    103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Ты перестарался с ПБС... жди прихвата... Глупее подобных танцев с бубном не встречал (в ПБС до 20% воды, и она у тебя теперь в обмотке компрессора... обязательно вылезет ...)
    Ну, насчёт 20% имеются некоторые сомнения
    Неужели в Орле так безбожно бодяжат?
    Кстати, я работал на УВМ, когда он ещё был заводом.

    Ну а с капой что? Добавить?

  5. #25
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от miris Посмотреть сообщение
    Ну а с капой что? Добавить?
    Чем руководствовался, когда обрезал?
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  6. #26
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от miris Посмотреть сообщение
    Ну, насчёт 20% имеются некоторые сомнения
    Неужели в Орле так безбожно бодяжат?
    Кстати, я работал на УВМ, когда он ещё был заводом.

    Ну а с капой что? Добавить?
    И тебя на УВМ не научили работать с газами? Печалька... А капу оставь... всё-равно переделывать... КРВ будет отвратительный ну и прочие бяки...

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от miris Посмотреть сообщение
    В общем, прополоскал я этот компрессор раза три небольшими порциями минералки. А выходит всё равно чернота. Плюнул и залил его... жидким пропаном. Побултыхал чуток, выпустил. Полилась чёрная жижа с бульками. И так раза 4, пока корпус весь не обмёрз. Но последняя промывка была уже чистой. Поскольку синтетики всё равно нет, решил переехать на R600a. Урезал капиллярку конкретно, всю ту спираль, что на фото.
    компрессор соляркой промой больше толку будет . капу на место верни.

  8. #28
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    компрессор соляркой промой больше толку будет . капу на место верни.
    Да всё уже, за поездом красный фонарь виден... теперь только сушить компрессор...

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Да всё уже, за поездом красный фонарь виден... теперь только сушить компрессор...
    ну тогда спиртом 96%

  10. #30
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    ну тогда спиртом 96%
    постоянкой, в течении не менее 24 час... там нет 4% воды

  11. #31
    Местный
    Регистрация
    17.08.2019
    Сообщений
    103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Чем руководствовался, когда обрезал?
    Он же был на 134-м, с ним капа длиннее и тоньше. И она была забита, еле дышала. Вот с этой обрезанной - намного веселее. Но, судя по давлению на всасе +0,3, она коротковата. Сколько добавить?

  12. #32
    Местный
    Регистрация
    17.08.2019
    Сообщений
    103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    И тебя на УВМ не научили работать с газами? Печалька... А капу оставь... всё-равно переделывать... КРВ будет отвратительный ну и прочие бяки...
    Ты бы видел тот компрессор. Считай, из металлолома. Внутри вместо масла - дёготь. Ну... если контур обогрева двери был забит насмерть... Можете себе представить.

  13. #33
    Местный
    Регистрация
    17.08.2019
    Сообщений
    103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    компрессор соляркой промой больше толку будет . капу на место верни.

    А соляру потом чем вымыть?

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от miris Посмотреть сообщение
    А соляру потом чем вымыть?
    переверни заправкой в низ и подержи минут пять. остаток не навридит.

  15. #35
    Местный
    Регистрация
    17.08.2019
    Сообщений
    103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    переверни заправкой в низ и подержи минут пять. остаток не навридит.
    Благодарю. Буду знать.

    А если МК на 134-м и в дальнейшем тоже на синтетике будет, то солярой можно?

  16. #36
    Местный
    Регистрация
    17.08.2019
    Сообщений
    103

    По умолчанию

    здравствуйте, дорогие холодильщики..

    итак, добавил я метр капы из отрезанных вчера трёх метров.

    05de804437ddc63396129781339ff711.png

    всас упал до атмосферного.

    3d95dcbf0f659ea1785e122b235bd85c.jpg

    холодить стало быстрее и "глубже"

    за час с небольшим в мо -20 в хо -2. походу, у поцыэнта и термостат неживой.

    f980325f3c8f9fff3612ef9dc64ab2a0.png

    а в конце и хвостик вылез.*drink*


    026d67716a34a4d6aefdbe5ba29ac81e.jpg

    Может, в тёплом помещении его и не будет. И при нормальном термостате.. А то в гараже +9 всего.

  17. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от miris Посмотреть сообщение
    здравствуйте, дорогие холодильщики..

    итак, добавил я метр капы из отрезанных вчера трёх метров.

    05de804437ddc63396129781339ff711.png

    всас упал до атмосферного.

    3d95dcbf0f659ea1785e122b235bd85c.jpg

    холодить стало быстрее и "глубже"

    за час с небольшим в мо -20 в хо -2. походу, у поцыэнта и термостат неживой.

    f980325f3c8f9fff3612ef9dc64ab2a0.png

    а в конце и хвостик вылез.*drink*


    026d67716a34a4d6aefdbe5ba29ac81e.jpg

    Может, в тёплом помещении его и не будет. И при нормальном термостате.. А то в гараже +9 всего.
    Покрывало на кондер накидываю, если холодно в помещении. Вообще от +16 нормальный режим работы. Но если ты себе его оставишь, поправишь потом.

  18. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от miris Посмотреть сообщение
    у поцыэнта и термостат неживой.
    не в нем проблема . добавь еще метр хотябы и газа за много.

  19. #39
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от miris Посмотреть сообщение
    здравствуйте, дорогие холодильщики..

    итак, добавил я метр капы из отрезанных вчера трёх метров.
    за час с небольшим в мо -20 в хо -2. походу, у поцыэнта и термостат неживой.
    а в конце и хвостик вылез.*drink*
    Может, в тёплом помещении его и не будет. И при нормальном термостате.. А то в гараже +9 всего.
    И так: танцы с бубном, второе отделение концерта...
    теперь осталось снизить КРВ (чтобы холодос не жрал э/энергию как утюг), добиться плюсовой температуры в ХО (перемороженое молоко - не продукт) при сохранении не более -18гр. в МО, сделать несколько перезаправок с заменой фильтров, купить шубейку для пациента, чтобы не простудился, ну и досок для пола на кухне, который сгниёт за год. Ну и в конце прибить того пациента нахрен с криком: "забодал!!!". Ибо всё вышесказанное несовместимо в одном флаконе после всех твоих телодвижений в первом отделении танцевального концерта...
    Последний раз редактировалось Charli; 03.11.2019 в 18:38.

  20. #40
    Местный
    Регистрация
    17.08.2019
    Сообщений
    103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    не в нем проблема . добавь еще метр хотябы и газа за много.
    А почему он тогда не отключается вообще? Наморозил-то нормально, пора и честь знать...

    ЗЫ капы там было три метра только в той пружине, плюс от неё к испарителю. Я пружину спецом на 2 части разрезал, чтобы добавить 1/3 или 2/3. На всасе должно быть - 0,3 бар?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. LG сгнил контур обогрева
    от GAGAUZ в разделе LG
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 20:01
  2. Контур обогрева
    от ded t в разделе Indesit
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 07:14
  3. Samsung SR-S20DTFMS контур обогрева
    от evgeni в разделе Samsung
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 01:39

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •