Тема: RDK-9 - без предохранителя.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию RDK-9 - без предохранителя.

    Ошибочно установлен RDK-9 в разрыв компрессора (2конт. на клеммной колодке межблочки) в кондиционере GENERAL CLIMATE 09.
    Удивительно, компрессор работал некоторое время, пока не взорвался симистор, предохранителя нет, съэкономили.
    При этом светодиод отмаргивал работоспособность контроллера на плате.

    Замена симистора поможет или еще что-то сгорело?
    IMHO
    Надо менять 4 детали в планарном исполнении.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    А с чего 4 то?
    Сила идет только через симистор.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А с чего 4 то?
    Сила идет только через симистор.
    И оптопару с ограничительным резистором.
    Симистор взорван.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    1. симистор
    2. оптопара
    3. ограничительный резистор
    4. ??????????????????????????

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    1. симистор
    2. оптопара
    3. ограничительный резистор
    4. ??????????????????????????
    Аналогичная история с трехфазным регулятором мощности.
    Симисторы взорвались из-за нарушения формы и синхронизации управляющего сигнала.

    http://holodforum.ru/showthread.php?t=34234

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    Стесняюсь спросить...
    А как форма и синхронизация управляющего сигнала влияют на "взрывание" триака от большого тока нагрузки?
    Или они взрываются даже без нагрузки?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    форма и синхронизация управляющего сигнала
    его может вынести от броска обратного импульса индуктивности при условии что нет защиты или поставили не то что надо.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    При чем тут тогда управляющий сигнал?
    А если нет защиты самого устройства, то и нах такое ставить.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    то и нах такое ставить.
    "дипломированные специалисты" однако

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А как форма и синхронизация управляющего сигнала влияют на "взрывание" триака от большого тока нагрузки? Или они взрываются даже без нагрузки?
    Симисторы рассчитаны на включение ТЭНов от 380V, аномалия произошла по цепи управления, от контроллера. Для меня осталось загадкой, почему цепь управления симисторами осталась исправна, а симисторы с оптопарами взорвались.

    Контроллер,вышедший из строя из-за перенапряжения по питанию 220V починил предшественник за 2 т.р. За эти деньги можно заменить варистор и предохранитель.

    Чинить регулятор мощности на симисторах он отказался,
    он порекомендовал заменить плату в сборе с контакторами и платой управления контакторами.

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    его может вынести от броска обратного импульса индуктивности при условии что нет защиты или поставили не то что надо.
    Нагрузка - ТЭН.

    Рацуха.
    В прецизионниках жесткий старт компрессора выламывает трубу на всасе, течет испаритель.

    А что если схему на симисторах (китайские SSR 100A) использовать для плавного старта компрессора 380V - ?

    Плавный старт в чиллерах выполняет коммутация звезда - треугольник.
    Это сложно и дорого. Плата с симисторами будет дешевле.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Нагрузка - ТЭН.
    большой "пусковой" ток

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В прецизионниках жесткий старт компрессора выламывает трубу на всасе, течет испаритель.
    это как? пытается провернуть корпус?

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    А что если схему на симисторах (китайские SSR 100A) использовать для плавного старта компрессора 380V - ?
    ну так поставь УПП и не мучайся плюсам идёт доп защита

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    ... поставь УПП и не мучайся плюсам идёт доп защита
    SSR -3 шт + привязка к фазе = Устройство Плавного Пуска компрессора
    Цена 1000 руб.



    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...82%D0%BE%D1%80

    Эта идея появилась после перепаивания испарителей (6 раз!!!) и замены двух испарителей прецизионников UNIFLAIR 4 шт. в течение 5 лет. Установка анаконды на всасе компрессора устранила дефект
    VYBOS - 10 шт, все выломали трубы на всасе.
    Сварщики видят трещину, ставят анаконду.
    Почему производители не ставят плавный пуск на компрессор - ?

  14. #14

    По умолчанию

    ну во первых их надо всего 2 шт.
    во вторых
    1 трудозатраты
    2 защита от , а вдрух не открылось
    3 защита от , а вдрух перегрузка

    ну это так наброски
    и всё в пластиковом боксе с вентилятором?
    некрасиво. бери готовое

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    ну во первых их надо всего 2 шт.
    во вторых
    1 трудозатраты
    2 защита от , а вдрух не открылось
    3 защита от , а вдрух перегрузка

    ну это так наброски
    и всё в пластиковом боксе с вентилятором?
    некрасиво. бери готовое
    В течение последних 7 лет я обслуживаю прецизионники разных брендов, на разных объектах около 50 шт, вижу как они рождаются, живут, умирают.
    Нигде я не видел устройство плавного пуска на компрессоре.
    Никто из коллег на форуме не обмолвился словом о софт старте компрессора.

    Из статистики утечек - УПП или анаконда нужны!
    По памяти, фотками я могу предоставить много фактов утечек на всасе у прецев и у чиллеров со спиральниками. Господа-паяльщики, не дадут соврать.

    Инверторные компрессоры в этом плане более надежные, но дохнут сами инверторы от просадок и на низких оборотах компрессора масло не возвращается - свои недостатки.

    Почему производители не ставят УПП или анаконду на всасе старт/стопного компрессора - ?

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Почему производители не ставят УПП или анаконду на всасе старт/стопного компрессора - ?
    цена увеличевается . при желании можно сделать что по 25 лет будут работать то какова цена будет да и оборот тормозит . всё упирается в тугрики.

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    цена увеличевается . при желании можно сделать что по 25 лет будут работать то какова цена будет да и оборот тормозит . всё упирается в тугрики.
    +1
    Легендарная бытовая техника-электроника 80-х холодильник ЗИЛ, кондиционер БК1500, видик Panasonic G40, тв TOSHIBA, JVC ушли в прошлое. Пришла дешевая, одноразовая китайская техника со сроком службы чуть больше гарантийного срока эксплуатации и в бытовуху, и в промышленность .

Похожие темы

  1. самсунг rl39sbsw замена темп.предохранителя
    от РоманычЪ в разделе Samsung
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 17:15

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •