Тема: DAIKIN FDMQN100CXV ошибка E04 и блок ротации.

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    24.03.2015
    Сообщений
    18

    По умолчанию DAIKIN FDMQN100CXV ошибка E04 и блок ротации.

    Форум привет! Прошу помощи в поиске "неизвестного". Имеются кондиционеры DAIKIN FDMQN100(125,140)CXV установленные в серверных и работающих в ротации с помощью блоков СРК-М(УК-ВК) и МСК 301. Изначально на этих блоках был установлен зимний комплект с блоком РДК. Как потом оказалось с этими "РДК" кондиционеры часто уходили в ошибку E04(Перегрузка компрессора/
    Короткое замыкание/датчика внутреннего змеевика). На всех блоках была произведена замена "РДК" на "FASEC" и отрегулирована конденсация. После замены ошибка E04 на совсем не пропала но стала появляться намного реже.И Еще реже она появляется когда кондиционер работает в автономном режиме(без использования блока ротации).Есть ли смысл дальше искать проблему в конденсации или есть еще что что можно проверить? По поводу установки датчика который считывает температуру конденсации тоже есть вопрос, его установили на выходе из блока на трубе которая уходит во внутренний блок , это связано с тем что фреоновая трасса имеет большую длину (25м.) . Стоит ли изменить расположение этого датчика для стандартного исполнения?Еще есть проблема обмерзания всасывающей трубы но она не такая распространенная ,из 40шт. 2-3 обмерзают.
    Кстати эти кондиционеры от марки только одно название , по факту стоит компрессор copeland а электронная начинка от MqWauy самая простая, по этому к ошибке E04 производитель мог что угодно привязать и перегрузку компрессора по току и кз датчиков и еще что угодно, остается гадать))). Напомню что эта ошибка существует с самого начала использования оборудования.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Есть инструкция на фасек. Делайте по ней и все будет работать.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    24.03.2015
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Есть инструкция на фасек. Делайте по ней и все будет работать.
    То есть все же продолжать искать проблему в конденсации?

Похожие темы

  1. куплю внутренний блок Daikin FTXS 25
    от shaban84 в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 19:59
  2. Daikin ftxs35cvmb9 куплю внутренний блок
    от uzden025 в разделе Daikin
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 11:28
  3. ПРОДАМ внутренний блок Daikin FTXG
    от jozef11 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 17:14
  4. Продам Daikin VRV III RXQ16P наружный блок
    от r404h в разделе Барахолка
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 08:27
  5. Ошибка Е3 на VRV Daikin
    от vvvdh в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.04.2011, 20:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •