Показано с 1 по 15 из 15

Тема: Схема платы управления POW-KR184GJH для Sanyo SAP-K254

  1. #1

    По умолчанию Схема платы управления POW-KR184GJH для Sanyo SAP-K254

    Всем здравствуйте!
    Перестал работать мой кондей на R22. При включении его в розетку, лампы индикации не горят , закрывает жалюзи внутреннего блока, вентилятор не запускает. Включается магнитный включатель в внешнем блоке, в следствии чего запускается компрессор. После 2-3 минуты работы выключается "по теплу" или "по давлению".

    Залез в внутренний блок, выяснилось, что в нем установлена плата управления POW-KR184GJH, которая используется в кондеях SAP-K184(тоже на R22), так же в дебрях инета находил какую-то модель которая работает на R410 с этой же платой..
    Влез в нее мультиметром. Выяснилось, что релюшки -живые,диоды -живые. Трасформатор живой. ШИМ-контроллер живой. Один из стабилизаторов (5v), работает.А вот до второго (14v) напряжение не доходит.



    попробовал перерисовать схему глядя на дорожки на плате, не получилось, залито толстым слоем лака ,который затрудняет разглядеть под ним дорожку.

    -мне бы схему бы, принципиальную... может кто нибудь сможет мне помочь?

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Сервис мануал на SAP–K254BL
    380794190-Service-Manual-Sm700627.pdf
    Проследить цепи питания можно и без схемы.

  3. #3

    По умолчанию

    За мануал спасибо, но в нем нет принципиальной схемы.

    Цитата:
    Проследить цепи питания можно и без схемы
    конец цитаты.

    яж писал об этом,в предыдущем посте:
    "попробовал перерисовать схему глядя на дорожки на плате, не получилось, залито толстым слоем лака ,который затрудняет разглядеть под ним дорожку."

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rk3dle Посмотреть сообщение
    За мануал спасибо, но в нем нет принципиальной схемы.

    Цитата:
    Проследить цепи питания можно и без схемы
    конец цитаты.

    яж писал об этом,в предыдущем посте:
    "попробовал перерисовать схему глядя на дорожки на плате, не получилось, залито толстым слоем лака ,который затрудняет разглядеть под ним дорожку."
    Если в последнем документе для сервисника нет принципиальной схемы, значит она не нужна. Перерисовывать ничего не надо. Крайний вариант - отдельный БП.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Да ладна!
    Сколько не ремонтировал платы - с выхода стабилизатора 12В питалово прямо идёт на вход стабилизатора 5В.
    Бывают, правда, схемы с отдельными обмотками трансов.
    А в Вашем случае, ИМХО, проблема во фреон твои контуре, а не в электронике.

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Вот вот. Где вы меряли и как? Обычно 5в из 12 получают.

  7. #7

    По умолчанию

    всем спасибо за участие.
    отвечу сразу всем, полагаю, что каждый найдет ответ на свой вопрос....:

    Я бы показал где измерял показания мультиметром , если бы была принципиалка...

    У меня, видимо , тот случай, когда 5V и 12V снимаются с разных вторичных обмоток....

    Плата у меня вот такая http://demidov.host/files/del/2KREN_AND_SHIM.png
    ШИМ стоит этот "tny266pn"

    причина, по которой я предположил, что контуры 12V и 5V независимы друг от друга выяснил прозвоном "минусов" стабилизаторов TA7805S и TA78M15S между собой(см фото, ссылка выше по тексту)


    PS
    АДМИНЫ, НЕ КАЗНИТЕ МЕНЯ, ЗА ВНЕШНИЕ ССЫЛКИ! там нет вирусов, я не смог разобраться как прикреплять фотки в вашем форуме, по этой причине разместил их на своем сайте.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    Крайний вариант - отдельный БП.
    думал об этом, друг сказал, что возможны непредсказуемые последствия..... по этой причине ,даже для теста, не подключал иной БП.

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Похоже что правда раздельные. Что мешает вызвониьь цепи от ног 15в стабилизатора до ТПИ?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    Похоже что правда раздельные. Что мешает вызвониьь цепи от ног 15в стабилизатора до ТПИ?
    я не очень силен в схемотехнике, по этой причине мне не понятна аббревиатура ТПИ, полагаю, что разговор про трансформатор... если так, то я же писал в первом посте, что проблематично просмотреть дорожки на плате...

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rk3dle Посмотреть сообщение
    я не очень силен в схемотехнике...
    Приносите плату, починю за пару дней.
    Надо экономить пространство сайта и драгоценное время коллег.

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rk3dle Посмотреть сообщение
    ... При включении его в розетку, лампы индикации не горят , закрывает жалюзи внутреннего блока, вентилятор не запускает.
    Если жалюзи двигаются, значит 12V есть!

    Цитата Сообщение от rk3dle Посмотреть сообщение
    Включается магнитный включатель в внешнем блоке, в следствии чего запускается компрессор.
    После 2-3 минуты работы выключается "по теплу" или "по давлению".
    Есть ли в НБ плата или нет?
    Если нет, то 12V на плате ВБ есть!

    Цитата Сообщение от rk3dle Посмотреть сообщение
    Влез в нее мультиметром. Выяснилось, что релюшки -живые,диоды -живые. Трасформатор живой. ШИМ-контроллер живой. Один из стабилизаторов (5v), работает.А вот до второго (14v) напряжение не доходит...
    Почему не светятся светодиоды панели управления?
    Вот в чем вопрос.
    Реакция на ПДУ и кнопку на морде кондея есть?
    Cудя по тексту - нет.
    Причина - разъем на морде отвалился.

    При такой диагностике тема растянется на пару страниц.

  13. #13

    По умолчанию

    [quote=fbt;609917]если жалюзи двигаются, значит 12v есть! на двигателе, написано, что он 12v , но там ,кажется 5 проводов, по этой причине не проверял наличие напряжения.полагаю, что он питается иным напряжением(например 5v).


    есть ли в нб плата или нет? - нету, только магнитный пускатель
    если нет, то 12v на плате вб есть! - нету. на плате два стабилизатора, один-5v , другой 15v. на входе последнего напряжение 0v


    почему не светятся светодиоды панели управления?
    вот в чем вопрос.
    реакция на пду и кнопку на морде кондея есть? пду - отсутствует, на кнопку не реагирует
    cудя по тексту - нет.


    причина - разъем на морде отвалился. при визуальном осмотре, шлейф проводов в порядке, ни окислов ни каких либо повреждения не видно.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Если нет, то 12V на плате ВБ есть! - нету.
    на плате два стабилизатора,
    один-5V ,
    другой 15V. На входе последнего напряжение 0V

    12-14V может быть без стабилизатора, по описанию, так и есть.

    Очередной ляп.
    15V меряется от горячей земли, идет на вентилятор.
    Осторожно, там +300V и движок можно спалить легко - $200, если найдется через 3 месяца.

  15. #15

    По умолчанию

    полагаю, что стоит закрывать тему ибо коснувшись до процессора, выяснилось, что он горячий(~60c)
    отсюда делаю вывод, что он неисправен.

    всем спасибо за участие!

Похожие темы

  1. схема платы Элинж с теплом
    от не андрей в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 12:10
  2. climer vx28ec - нужна схема платы управления
    от iscom в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.11.2019, 20:59
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.09.2019, 01:06
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.07.2017, 11:08
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 13:04

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •