Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 23

Тема: Внешний блок работает на 50%

  1. #1

    По умолчанию Внешний блок работает на 50%

    Здравствуйте! Большая просьба не пинать. Имеется кондиционер Electrolux и в последнее время обратил внимание, на снижение мощности при охлаждении. Жара прошла, пришли холода и при включении в режим обогрева обнаружил, что наружный блок работает на половину(см фото). Друзья подскажите где проблема? IMG_20190929_101657.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Никаких проблем, это нормальное явление. дайте ему отдохнуть. Как давно установлен?...

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,487

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vadim1981 Посмотреть сообщение
    подскажите где проблема?
    Посмотрите, как распределяется фреон по теплообменнику. Возможно, частично запаян паук.

  4. #4

    По умолчанию

    ...ага, если его вчера установили, фреона мало,-
    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Как давно установлен?
    нормальное явление...
    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    как распределяется фреон по теплообменнику.
    а как это объективно оценить???...простому пользователю...

  5. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Измерь переохлажление на внутренних труьках, вот и получишь ответ об эффективности работы

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    Измерь переохлажление
    Человек зашёл спросить, так и объясни, даже мне, как это замерить....имея в руках только пульт...

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Купить термометр за 300 рублей.

  8. #8
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,305

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    Купить термометр за 300 рублей.
    Возьмите меня в ученики.
    Я тоже хочу научиться методу измерения переохлаждения только при помощи термометра.

  9. #9
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Начинается....
    Разницу по трубкам я имел ввиду. Вангую что она должна быть иам не больше 12-15 гр

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Возможно, частично запаян паук.
    А откуда там паук? После капиллярки обыкновенный рефнет, 2-х ходовой конденсатор, видно, что сплит бытовой.
    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    фреона мало
    Ищи утечку, устраняй и дозаправляй.

  11. #11
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,305

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    Начинается....
    Разницу по трубкам я имел ввиду. Вангую что она должна быть иам не больше 12-15 гр
    Продолжается...
    Если Вы пытаетесь давать советы, пытайтесь давать их изучив физические принципы работы устройства и используя общепринятую терминологию.

  12. #12
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Дада, давление надо знать...

  13. #13
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    один хрен если перепад Т большой - значит рабочего тела мало.

  14. #14

    По умолчанию

    Процитирую себя же, "... Машенька уже и забыла, где регистрировалась." Почему "Машенька"? Потому, что вопрос один, а "склонений" много. Мультик интересный. ТС просто потерялся...

  15. #15

    По умолчанию

    Всем привет, спасибо за ответы. Кондиционер установлен 3 года назад, до этого проблем не было, по температуре, такое ощущение что те зоны которые не обледенели, вообще не работают(уличной температуры) давление замерить к сожалению не чем. Но в кондиционере присутствует защита от запуска при низком давлении, а он спокойно запускается, что на холод, что на тепло.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,487

    По умолчанию

    В общем, я вижу такие дествия: позвать спеца с манометром, проверить давление (не дешево, учитывая установку - промальп), устранить утечку (может быть на "толстой" трубе при работе на тепло "ушла" часть заправки), дозаправить и будет Вам счастье.

  17. #17
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Я дома у себя шредер впаял в комнате

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Никаких проблем, это нормальное явление. дайте ему отдохнуть. Как давно установлен?...
    Дааа, не ожидал от патолого анатома такого диагноза...

  19. #19

    По умолчанию

    ...система работает, три года, маловато фреона, орать "караул" у меня повода небыло, диагноз стандартный для этой ситуации, по этому и спросил, как давно установлен...ХДЕ ошибка???? Про препады не спросил?-зачем? сказал же:
    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    фреона мало,
    ...и чё ещё обсасывать?...
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Дааа, не ожидал
    ...а чего ожидал? Переливания на девятнадцать постов?...в третьем уже был ответ, а криворуких московских установщиков, никто не отменял. От того и ПЕВЫЙ мой вопрос, на любой звонок клиента, "КОГДА УСТАНОВИЛИ", нууу или поправь меня, я буду задавать твой вопрос, если он будет более лаконичен...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 30.09.2019 в 13:19.

  20. #20

    По умолчанию

    недостаточно фреона, поискать утечку и дозаправить, зачем усложнять.
    3 года установлен, и притом что в последнее время т.е. последним летом, стал хуже холодить.
    ищите мастера, найдёт утечку, дозаправит либо полностью заправит по весу. тут вам решать, как по мне,в контуре не хватает 15%-20% фреона, скорей всего 410-й.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не работает внешний блок
    от RoNN777 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 20:01
  2. Ballu BDA-60HN1 не работает внешний блок
    от r0nyk в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.08.2016, 19:03
  3. Ревет внешний блок
    от terlik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 14:07
  4. кондиционер samsung вн. блок IDH4400G внешний блок UDH4400G ТУПИТ!!!