    По умолчанию не работает обогрев

    Кондиционер Hisense NEO Classic A ( as-09). При включении на охлаждение работает нормально, при температуре наружного воздуха 6-7°С и температуры внутри помещения 21-22°С, показание манометра составляют 5-5,5 bar. При переключении в режим обогрева идет работа компрессора, так же происходит вращение вентилятора конденсатора и давление падает до значений 2-3 bar. Испаритель покрывается наледью, вращения крыльчатки не происходит. Это плата или трёхходовой клапан?

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Причём здесь трёхходовой? Может 4-х? Понимаю, что конденсатор - НБ, испаритель - ВБ. Что значит нормально при охлаждении? Температура выхлопа какая? Проверьте есть ли изменение напряжения на клемме НР при переключении холод-тепло.

  3. #3

    По умолчанию

    4 х да опечатался.. да конденсатор это НБ. нормально при охлаждении это хотя бы соответствие таблице рабочего давления 410 фреона. Что вы имеете ввиду под температурой выхлопа и что за клемма НР, это клемма включения 4х ходового клапана я так понимаю???

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baga84 Посмотреть сообщение
    4 х да опечатался.. да конденсатор это НБ. нормально при охлаждении это хотя бы соответствие таблице рабочего давления 410 фреона. Что вы имеете ввиду под температурой выхлопа и что за клемма НР, это клемма включения 4х ходового клапана я так понимаю???
    Температура испарителя (ВБ) в режиме охлаждения. Соответствие давления это такое себе ... Да, клемма НР включения 4х НР. Всё просто.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    Температура испарителя (ВБ) в режиме охлаждения. Соответствие давления это такое себе ... Да, клемма НР включения 4х НР. Всё просто.
    температура испарителя 4-7°С . да проверить клему это просто, но не было с собой даже индикаторной отвертки, все было спонтанно.
    на внутреннем блоке плата щелкала при переключении режимов. просто хотел узнанть, может еще какие есть ситуации.

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    ... мануал Вам в помощь http://tpk-air.ru/assets/files/servi...-classic-a.pdf .

Похожие темы

  1. Кондиционер вместо охлаждения работает на обогрев
    от rotorik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.04.2018, 18:09
  2. Все работает, а обогрев перестал работать.
    от Cenuelica в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 07:22
  3. не работает внутрений вентилятор на обогрев
    от sihinn в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 21:28
  4. кондиционер работает токо на обогрев
    от Alexe в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 22:49
  5. Не работает сплит на обогрев.(панасоник 12. jkd )
    от nordnick в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 12:55

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •