Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Проблема с Ballu BCAL-36HN1

  1. #1

    Вопрос Проблема с Ballu BCAL-36HN1

    Доброго времени суток всем! Парни, подскажите, кто знает данную модель кондея!
    Проблема в следующем- кондей включается и на тепло и на холод, работает минуту и отрубается! На панели внутреннего блока жёлтый светодиод моргает 9 раз, выдавая какую-то ошибку! Без перезагрузки снова не включить! Чё за ошибка, кто знает?

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    .... Защита наружного блока - сработал датчик высокого давления 9 миганий - перерыв 2 сек. E9
    Защита наружного блока - сработал датчик низкого давления 9 миганий - перерыв 2 сек. E9

Похожие темы