Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 110

Тема: EMICON ED.A 341 D.К - принцип работы РДК.

  1. #61
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Т.е. ты считеешь, есть одна правильная методика, а все другие неправильные...
    Трудно сравнивать методику регулировки, если она конкретно не обозначена.
    У Котзаогланиани все написано конкретно, в цифрах.

    Я попытался узнать у лектора во время семинара Danfoss:
    - Как настраивается KVR - ?
    - По давлению.
    Никаких пояснений, аналогичных подробной настройке ТРВ, не последовало.
    Ответ был абсолютно правильным и бесполезным.

    Вспомнился анекдот:
    Шерлок Холмс и доктор Ватсон летят на воздушном шаре. Попадают в густой туман и теряют ориентацию. Тут небольшой просвет – и они видят на земле человека.
    – Уважаемый не подскажете ли где мы находимся?
    – В корзине воздушного шара, сэр.
    Тут их относит дальше и они опять ничего не видят.
    – Это был программист – говорит Холмс.
    – Но почему?
    - Ну во-первых, он очень долго думал над простым вопросом, во-вторых, он ответил АБСОЛЮТНО правильно, и в-третьих - нам от его ответа нет никакой пользы.

  2. #62
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ...Попробуй сам разобраться, как будет в этом случае работать схема.
    Вот-один отрицательный момент-жидкостная с конденсатора толжна быть в к-флексе, она обмерзает, если проходит по тёплым помещениям.
    Т жидкостной трубки от конденсатора +30С...+40С.
    Она не может обмерзнуть.

  3. #63

    По умолчанию

    Лучше дать удочку, а не рыбу.
    Ты так полно приводишь выдержки из гугль, а сделать собственные, слабо.
    Распиши, как будет работать холодильная установка по настройкам Котзаогланина.

  4. #64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Т жидкостной трубки от конденсатора +30С...+40С.
    Она не может обмерзнуть.
    Может, думай.

  5. #65
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ...Ты так полно приводишь выдержки из гугль, а сделать собственные, слабо.
    Распиши, как будет работать холодильная установка по настройкам Котзаогланина.
    Котзаогланиани рекомендует устанавливать ресивер такого объема,
    чтобы поместился весь газ контура и конденсатора в нем.

    Собственное наблюдение - нигде такой ресивер на прецизионниках не встречал.
    При заправке 30-40 кг - 3 баллона R22
    размер ресивера соответствует размеру 1-2 баллонов фреона, не больше.
    Неудивительно, что зимой появляются аварии LP, а летом HP.
    Почему монтажники не ставят ресивер большего размера - не понимаю.

  6. #66
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Монтажники люди подневольные и ничего не решают.
    Мелкие ресиверы это:
    1. Жаба.
    2. Нет места

  7. #67

    По умолчанию

    На Западе это ещё "зелёные"
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.JPG (224.4 Кб, Просмотров: 13)
    Вложения Вложения

  8. #68
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Монтажники люди подневольные и ничего не решают.
    Мелкие ресиверы это:
    1. Жаба.
    2. Нет места
    Я бы добавил еще один пункт:
    3. он предназначен ТОЛЬКО для компенсации температурных изменений в холодильном контуре в мягком климате (Еуропа).

  9. #69
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Почему монтажники не ставят ресивер большего размера - не понимаю.
    Монтажники- люди простые: что дали - то и смонтировали. Согласно проекта.

  10. #70
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Может, думай.
    Да ну на!
    Обмерзание труб - это замерзание на них влаги, имеющейся в воздухе.
    КАК при +30...+40С что-то из воздуха намерзнет?

  11. #71
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Монтажники- люди простые: что дали - то и смонтировали. Согласно проекта.
    а может и не согласно проекта-особенно где не видно-штробы-потолки..

  12. #72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Да ну на!
    Обмерзание труб - это замерзание на них влаги, имеющейся в воздухе.
    КАК при +30...+40С что-то из воздуха намерзнет?
    Если знаешь систему регулирования конденсации регулятором давления (KVR), то поймёшь.

  13. #73
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Честно - ни разу не сталкивался, поэтому не знаю. Надо будет - разберусь. А за ненадобностью забивать голову знаниями, которые не нужны - лишнее.

  14. #74
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Я бы добавил еще один пункт:
    3. он предназначен ТОЛЬКО для компенсации температурных изменений в холодильном контуре в мягком климате (Еуропа).
    Не только

  15. #75
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Прецизионный кондиционер с выносным конденсатором - EMICON ED.A 341 D.К.
    Допускается ли доработка кондиционера - установка вместо РДК двух доп. соленоидов,
    https://holod-magazin.ru/document/pr...e37fca9142.pdf
    https://www.gsistore.com/products/al...2299bde6&_ss=r
    отсекающих магистраль на выносной конденсатор после остановки компрессора - ?

  16. #76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Допускается ли доработка кондиционера - установка вместо РДК двух доп. соленоидов,
    Как они смогут заменить рдк?

  17. #77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    Как они смогут заменить рдк?
    Наверное нашёл советскую регулировку, комсомолец-экспериментатор
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось mihail97; 16.02.2020 в 07:46.

  18. #78
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    наверное нашёл советскую регулировку, комсомолец-экспериментатор:-d
    схема другая - два клапана отсекают внутри внутреннего блока две трубы, уходящие на выносной конденсатор.

    удивительно, но факт.
    кондиционер прежние годы зимой, после длительного отстоя в ротации,
    при старте, останавливался по аварии lp.
    после установки двух доп. соленоидов авария lp зимой 2018 - 2019 гг. не появлялась.
    этой зимой 2019 - 2020 гг. аварий lp тоже нет, но и мороза не было.

    этот вариант дешевле и надежнее, чем грибок, квр и нрд.
    интересно мнение гуру по этому эксперименту.

  19. #79

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Допускается ли доработка кондиционера - установка вместо РДК двух доп. соленоидов,
    https://holod-magazin.ru/document/pr...e37fca9142.pdf
    https://www.gsistore.com/products/al...2299bde6&_ss=r
    отсекающих магистраль на выносной конденсатор после остановки компрессора - ?
    Вот эта схема составлена с ошибкой. Судя по схеме NR обратный клапан будет всегда открыт при работе компрессора и сможет закрыться когда в ресивере давление будет выше чем на входе в конденсатор. Такого быть не может.
    Что регулирует вентиль RV? , поступление жидкого газа в ресивер? То есть эти детали должны поменяться местами.
    Смысла ставить сюда соленоидные клапана нет никакого. На жидкостную есть смысл, чтоб при остановке не заливало испаритель жидким газом

  20. #80

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Вот эта схема составлена с ошибкой. Судя по схеме NR обратный клапан будет всегда открыт при работе компрессора и сможет закрыться когда в ресивере давление будет выше чем на входе в конденсатор. Такого быть не может.
    Что регулирует вентиль RV? , поступление жидкого газа в ресивер? То есть эти детали должны поменяться местами.
    Смысла ставить сюда соленоидные клапана нет никакого. На жидкостную есть смысл, чтоб при остановке не заливало испаритель жидким газом
    Это классическая схема KVR+NRD, когда KVR после конденсатора.

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Клапан KMV 432 на Атланте:принцип работы
    от vadixx в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 05:15
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 09:31
  3. Расскажите пожалуйста принцип работы
    от Алексей444 в разделе Вопрос
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 19:17
  4. Opel Corsa принцип работы электромагнитного клапана компрессора denso 5sl12c?
    от talexerg в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.10.2017, 06:39
  5. Принцип работы абсорбционного холодильника
    от Mol3culo в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 00:35

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •