Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 110

Тема: EMICON ED.A 341 D.К - принцип работы РДК.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию EMICON ED.A 341 D.К - принцип работы РДК.

    Прецизионный кондиционер с выносным конденсатором - EMICON ED.A 341 D.К.



    Какой принцип работы регулятора давления конденсации?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    там должен быть не обратник, а NRD... но это нехорошая схема. лучше когда KVR на нагнетосе.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 00012.jpg (43.0 Кб, Просмотров: 34)

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    там должен быть не обратник, а NRD... но это нехорошая схема. лучше когда KVR на нагнетосе.
    В схеме EMICON опечатка: попутаны местами NR (обратный клапан) и RV (регулирующий вентиль).
    NR - начинает открываться с 1.5Bar, полное открытие 3Bar.
    RV - открывается с 10 Bar.



    В этом случае, когда зимой давление на выходе из конденсатора падает ниже 10 Bar (R407C),
    то газ поступает в ресивер (LT) через регулирующий вентиль RV.

    Конденсатор полностью исключен из контура обратным клапаном NR,
    если на выходе из конденсатора будет давление ниже 1.5Bar.

    Верно - ?

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    NR - обратный клапан.



    Где найти его параметры - ?

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    RV - регулирующий вентиль.



    Где найти его параметры?

  6. #6
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    NR - обратный клапан.
    Это как-бы не совсем обычный обратный клапан.
    На нем написано "diferential 35 PSI" что, приблизительно,составляет 2,5 бар, у NRD, если память не изменяет, так-же.

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    NR - обратный клапан.
    газ не дурак-он весело побежит через обратник то же))
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    попутаны местами NR (обратный клапан) и RV (регулирующий вентиль).
    это чьи домыслы?)

  8. #8

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    это чьи домыслы?)
    Мои.
    Газ не побежит через обратник NR при давлении менее 1.5 Bar, согласно документации.
    Что не так?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В схеме EMICON опечатка: попутаны местами NR (обратный клапан) и RV (регулирующий вентиль).
    Ничего там не попутано.

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    NR - начинает открываться с 1.5Bar, полное открытие 3Bar
    С этим угадал
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    RV - открывается с 10 Bar
    Фото смазано, у данфосс KVR имеет регулировки от 5 до 17.5 бар

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В этом случае, когда зимой давление на выходе из конденсатора падает ниже 10 Bar (R407C),
    то газ поступает в ресивер (LT) через регулирующий вентиль

    Конденсатор полностью исключен из контура обратным клапаном
    если на выходе из конденсатора будет давление ниже 1.5Bar.

    Верно - ?
    Тут ты ошибаешься немного.
    Тут простой способ регулирования, например при запуске системы газ с компрессора поступает в конденсатор и в рессивер- благодаря чему установка не рубиться по низкому рд.
    Главное, чтоб в рессивере был запас фреона.
    Упрощенно. При достижении давления в конденсаторе больше уставки kvr происходит открытие его и фреон поступает в рессивер.Т.е kvr регулирут затопленность конденсатора и поддерживает давлении конденсации согласно уставки.

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Ничего там не попутано.
    Да, я ошибся, схема в мануале правильная.

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    С этим угадал
    Где-то вычитал, хотел ссылку кинуть, но не нашел.

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Фото смазано, у данфосс KVR имеет регулировки от 5 до 17.5 бар
    Тут, наверняка, так же.

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Тут простой способ регулирования, например при запуске системы газ с компрессора поступает в конденсатор и в рессивер- благодаря чему установка не рубиться по низкому рд.
    Главное, чтоб в рессивере был запас фреона.
    Упрощенно.
    При достижении давления в конденсаторе больше уставки kvr происходит открытие его и фреон поступает в рессивер.
    Т.е kvr регулирут затопленность конденсатора и поддерживает давлении конденсации согласно уставки.
    Спасибо за консультацию.

    Дополнение по стабилизации Pk выносного конденсатора.
    Таким образом, NR байпасирует конденсатор +RV.
    Гидравлическое сопротивление NR (2 Bar) равно гидравлическому сопротивлению коденсатора (1/3 жидкарь) + RV.

    Этим способом обеспечивается стабильность Pk зимой (Т<-20С), когда эффективность низких оборотов вентилятора мала. Зимой, в мороз после длительной остановки, без соленоида, весь фреон собирается в конденсаторе и ресивере.

    При старте компрессора газ поступает в конденсатор и байпас NR.
    В этом случае Pk мало, вентилятор вращается на минимальных оборотах, поэтому конденсатор нагревается быстро. Гидравлическое сопротивление затопленного конденсатора велико, поэтому основаная часть фреона идет через NR в ресивер, давит жидкарь к ТРВ до тех пор, пока прогреется конденсатор и откроется RV.

    Главная задача настройки регулятора мощности вентилятора и RV – отсутствие пересечения диапазонов старта вентилятора и полного открытия RV.
    В этом случае Pk будет стабильно при Тул.: -30С<T<+40C.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение

    Главная задача настройки регулятора мощности вентилятора и RV – отсутствие пересечения диапазонов старта вентилятора и полного открытия RV.
    Всем известный Котзаогланиан наоборот рекомендует , чтоб уставка регулятора была в зоне регулировки вентиляторов. Но тут есть и отрицательные моменты, и у нас это не практикуется.

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    RV - регулирующий вентиль.



    Где найти его параметры?
    ORI-6-65/225-H



    https://clck.ru/JDLih

    Описание
    Регулятор давления ORI-6-65/225-58 - одна из разновидностей регулирующего узла, предназначенного для поддержания заданного давления конденсации. Будучи установленным между конденсатором и ресивером, регулятор типа ORI открывает проход жидкости с конденсатора в ресивер только в случае достижения определенного давления (заводская настройка 10 бар). Пока же клапан закрыт хладагент циркулирует с нагнетательной ветки в ресивер минуя конденсатор через байпасную линию, в которой установлен дифференциальный клапан типа ORD.

    Преимущество регулятора давления конденсации ORI перед аналогичными регуляторами типа "HP" (Alco controls) и "LAC" (Sporlan) в том, что они оснащены узлом регулировки уставки давления открывания клапана, в отличии от регуляторов - "грибков" (так часто называют регуляторы типа "HP" и " LAC"). Регуляторы ORI более удобны в монтаже, т.к. присоединительные патрубки достаточно длинные и вероятность при пайке повредить внутренние механизмы клапана значительно меньше, да и ориентация клапана может быть совершенно произвольна, в то время как "грибки" нельзя устанавливать "головой" вниз. Есть у этой схемы и недостаток: применение регулятора ORI обязывает к применению второго узла - дифференциального клапана ORD, без которого схема не работоспособна. Правда и обратный клапан устанавливать при применении этой схемы необходимости нет,
    так как и ORI и ORD работают только в одну сторону.
    https://clck.ru/JDLnU

  14. #14

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    NR - обратный клапан.



    Где найти его параметры - ?
    Дифференциальный клапан ORD-4-35
    R407c.

    В составе зимнего комплекта: регулятор давления конденсации "до себя" ORI-6-65/225-58 и дифференциальный клапан ORD-4-35, присоединительные диаметры 5/8" (пайка)
    Зимний комплект -40 для прецизионных кондиционеров на базе регулятора давления конденсации "до себя" ORI-6-65/225-58 и дифференциального клапана ORD-4-35, один из вариантов регулировки давления конденсации холодильных контуров, работающих на R222 и R407C, в условиях низких температур. В основу принципа работы зимнего комплекта положена способность механического открывания клапана ORI при достижении давления не ниже 12,5 бар, что предохраняет холодильный контур от остановок по "низкому давлению". Схема дает четкое представление о расположении узлов зимнего комплекта в холодильном контуре. Из практики, жидкостная линия диаметром до 5/8" применяется в прецизионных кондиционерах общей холодопроизводительностью не более 30 кВт. В случае, если диаметр жидкостного трубопровода больше 5/8", следует применять зимние комплекты с большими проходными сечениями.
    Аналогом этого зимнего комплекта может служить зимний комплект на базе регулятора давления конденсации типа LAC-5-180-58 и обратного клапана MS10 (5/8).
    https://clck.ru/JDLih



    Регулятор давления конденсации ORI-6-65/225-H 5/8" ; 7/8".
    Заводская настройка давления 15,51 бар.
    Применяется в паре с дифференциальным обратным клапаном ORD-4-20

    Дифференциальный клапан ORD-4-20 (5/8"ODS)
    Дифференциальный клапан с дифференциалом давления 1,3 бар
    http://holod.promholod.com/katalog/k...a_kondensatsii


    Допускается ли установка дифклапана ORD-4-35 (2.3бар) вместо ORD-4-20 (1.3бар)
    Может быть поэтому меняется 2 компрессор за 4 года на этом кондиционере - ?

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Регулятор давления конденсации ORI-6-65/225-H 5/8" ; 7/8".
    Заводская настройка давления 15,51 бар.
    Применяется в паре с дифференциальным обратным клапаном ORD-4-20

    Дифференциальный клапан ORD-4-20 (5/8"ODS)
    Дифференциальный клапан с дифференциалом давления 1,3 бар
    http://holod.promholod.com/katalog/k...a_kondensatsii
    Сборник опечаток какой-то получился.



    http://kines.ru/photo/ORI_sporlan.pdf

    Так при каком же давлении откроется регулятор давления конденсации ORI-6-65/225-H 5/8"
    8.3 Бар, 10 Бар, 12.5 Бар или 15.51 Бар - ?

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ... Правда и обратный клапан устанавливать при применении этой схемы необходимости нет,
    так как и ORI и ORD работают только в одну сторону.
    Вывод:
    1 - Сбор фреона необходимо выполнять со всаса и нагнетания компрессора, с открытым соленоидом.
    2 - Если нет возможности сбора фреона, то выполнить PUMP DOWN с закрытым соленоидом и стравить газ с конденсатора и ресивера.
    3 - Вакуумирование со стороны нагнетания компрессора обеспечит вакуум только в конденсаторе. Ресивер и жидкостная магистраль вакуумируется при открытом соленоиде AC24V (10W) c сервисного порта всаса компрессора.

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    С этим пора уже что-то делать!
    Из 17 постов 11 принадлежат FBT.
    Может, он просто сам с собой будет общаться?

  19. #19
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    С этим пора уже что-то делать!
    Из 17 постов 11 принадлежат FBT.
    Может, он просто сам с собой будет общаться?

    По моему скромному мнению человек решил на форум весь Google перетянуть.

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Допускается ли установка дифклапана ORD-4-35 (2.3бар) вместо ORD-4-20 1.3бар.

    Bопрос без ответа.
    Поэтому ищу ответ. Главное, чтобы тема без предупреждения не перелетела в закрытый форум, как FGL V2.
    Kогда я в течение 10 дней стягивал инфу из инета и практические наблюдения. Все было объявлено коммерческой тайной и спрятано в закрома для избранных.

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Клапан KMV 432 на Атланте:принцип работы
    от vadixx в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 05:15
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 09:31
  3. Расскажите пожалуйста принцип работы
    от Алексей444 в разделе Вопрос
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 19:17
  4. Opel Corsa принцип работы электромагнитного клапана компрессора denso 5sl12c?
    от talexerg в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.10.2017, 06:39
  5. Принцип работы абсорбционного холодильника
    от Mol3culo в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 00:35

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •