Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 74 из 74

Тема: EMICON ED.A 341 D.К - принцип работы РДК.

  1. #61
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    780

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Т.е. ты считеешь, есть одна правильная методика, а все другие неправильные...
    Трудно сравнивать методику регулировки, если она конкретно не обозначена.
    У Котзаогланиани все написано конкретно, в цифрах.

    Я попытался узнать у лектора во время семинара Danfoss:
    - Как настраивается KVR - ?
    - По давлению.
    Никаких пояснений, аналогичных подробной настройке ТРВ, не последовало.
    Ответ был абсолютно правильным и бесполезным.

    Вспомнился анекдот:
    Шерлок Холмс и доктор Ватсон летят на воздушном шаре. Попадают в густой туман и теряют ориентацию. Тут небольшой просвет – и они видят на земле человека.
    – Уважаемый не подскажете ли где мы находимся?
    – В корзине воздушного шара, сэр.
    Тут их относит дальше и они опять ничего не видят.
    – Это был программист – говорит Холмс.
    – Но почему?
    - Ну во-первых, он очень долго думал над простым вопросом, во-вторых, он ответил АБСОЛЮТНО правильно, и в-третьих - нам от его ответа нет никакой пользы.

  2. #62
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    780

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ...Попробуй сам разобраться, как будет в этом случае работать схема.
    Вот-один отрицательный момент-жидкостная с конденсатора толжна быть в к-флексе, она обмерзает, если проходит по тёплым помещениям.
    Т жидкостной трубки от конденсатора +30С...+40С.
    Она не может обмерзнуть.

  3. #63

    По умолчанию

    Лучше дать удочку, а не рыбу.
    Ты так полно приводишь выдержки из гугль, а сделать собственные, слабо.
    Распиши, как будет работать холодильная установка по настройкам Котзаогланина.

  4. #64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Т жидкостной трубки от конденсатора +30С...+40С.
    Она не может обмерзнуть.
    Может, думай.

  5. #65
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    780

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ...Ты так полно приводишь выдержки из гугль, а сделать собственные, слабо.
    Распиши, как будет работать холодильная установка по настройкам Котзаогланина.
    Котзаогланиани рекомендует устанавливать ресивер такого объема,
    чтобы поместился весь газ контура и конденсатора в нем.

    Собственное наблюдение - нигде такой ресивер на прецизионниках не встречал.
    При заправке 30-40 кг - 3 баллона R22
    размер ресивера соответствует размеру 1-2 баллонов фреона, не больше.
    Неудивительно, что зимой появляются аварии LP, а летом HP.
    Почему монтажники не ставят ресивер большего размера - не понимаю.

  6. #66
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,204

    По умолчанию

    Монтажники люди подневольные и ничего не решают.
    Мелкие ресиверы это:
    1. Жаба.
    2. Нет места

  7. #67

    По умолчанию

    На Западе это ещё "зелёные"
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.JPG (224.4 Кб, Просмотров: 11)
    Вложения Вложения

  8. #68
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    1,432

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Монтажники люди подневольные и ничего не решают.
    Мелкие ресиверы это:
    1. Жаба.
    2. Нет места
    Я бы добавил еще один пункт:
    3. он предназначен ТОЛЬКО для компенсации температурных изменений в холодильном контуре в мягком климате (Еуропа).

  9. #69
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    1,432

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Почему монтажники не ставят ресивер большего размера - не понимаю.
    Монтажники- люди простые: что дали - то и смонтировали. Согласно проекта.

  10. #70
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    1,432

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Может, думай.
    Да ну на!
    Обмерзание труб - это замерзание на них влаги, имеющейся в воздухе.
    КАК при +30...+40С что-то из воздуха намерзнет?

  11. #71
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    23,456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Монтажники- люди простые: что дали - то и смонтировали. Согласно проекта.
    а может и не согласно проекта-особенно где не видно-штробы-потолки..

  12. #72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Да ну на!
    Обмерзание труб - это замерзание на них влаги, имеющейся в воздухе.
    КАК при +30...+40С что-то из воздуха намерзнет?
    Если знаешь систему регулирования конденсации регулятором давления (KVR), то поймёшь.

  13. #73
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    1,432

    По умолчанию

    Честно - ни разу не сталкивался, поэтому не знаю. Надо будет - разберусь. А за ненадобностью забивать голову знаниями, которые не нужны - лишнее.

  14. #74
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,204

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Я бы добавил еще один пункт:
    3. он предназначен ТОЛЬКО для компенсации температурных изменений в холодильном контуре в мягком климате (Еуропа).
    Не только

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •