Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 170

Тема: Дуга в спиральном компрессоре - реальность?

  1. #121
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    на пониженном давлении всаса работает мало оборудования в основном бытовуха на пропане и 134, так как стараются держать в небольшом избыточном.
    на пропане бытовухи практически нет- он близок к 22.. а вот изобутана сейчас 99% и работает оно эдак на минус 0.6))

  2. #122
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    А тебе не кажется, что ты в каждой теме стараешься напостить..
    Твое это или не твое.
    Спец ты в этом или просто разбираешься.
    В холодцах -ты спец, в сплитах - спец, в мультизонах, чиллерах, контейнерах...
    Универсальный солдат прямо.
    Мы с тобой примерно в одно время зарегистрировались, но сравни количество постов.

  3. #123

    По умолчанию

    SSA, ты опять начинаешь калибровку яиц? Я же сказал, мне это не интересно. Я согласен философствовать на темы мироздания, но когда вопрос конкретный, в конкретной теме, то надо хотябы придерживаться направления. Ответ должен быть либо конкретный, либо незнаю и искать ответ. Ты следишь за темой, или за мной? Мне пофиг, кто пишет, лишь бы писал по существу.
    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    В холодцах -ты спец, в сплитах - спец, в мультизонах, чиллерах, контейнерах...
    Универсальный солдат прямо.
    Этот вопрос уместнее было бы задать в "личке", а то ты уподобляешься недавнему СМэСочнику, который нистого ниссего спрашивает (оказалось у ФэБэТэ), как здоровье иванываныча? И то же не нашёл в этом поноса...

  4. #124
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    yrtchik, прошу обратить внимание на название темы
    - "Дуга в спиральном компрессоре - реальность?"
    Не надо превращать чужую тему в свалку бесполезного мусора.
    Пожалуйста, рассматривай "яйца" в своей теме, в курилке.
    Никому это не интересно.
    Ок - ?

  5. #125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    на пропане бытовухи практически нет-
    опять попутал их

  6. #126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Не надо превращать чужую тему в свалку бесполезного мусора.
    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    И какое Петров Николай Викторович, руководитель направления и опытный специалист, дал объяснение по поводу пробоя?
    Тема перешла в разряд неразрешимых. Я же спросил, где первоисточник, причём здесь случаи из жизни не имеющие к этому никакого отношения. Где оно? Откуда этот постулат? Покажите хоть одно фото, где именно пробой изолятора явился причиной пробоя проходного клемника. Это не потому, что я такой вредный, а потому, что я привык опираться на конкретный опыт.
    Почти любая инструкця содержит "НЕ РАЗБИРАТЬ", но мы то разбираем...

  7. #127

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Мне пофиг, кто пишет, лишь бы писал по существу.
    Уже написали #114, но видимо ты не заметил.

  8. #128
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Азот = 1 Bar
    U пробоя 500V.



    Оппа, а я киловольтом мегометра долбил компрессор, проверял изоляцию, пытался сжечь соринку проводимости, как в кинескопах.
    После мегерения проводимость уменьшилась, но компрессор все равно выбивал автомат.
    Кривая Пашена в российской интерпретации.



    http://docs.cntd.ru/document/gost-r-53614-2009
    Вывод.
    Вакуумирование холодильного контура спиральным компрессором допускается,
    если напряжение питания компрессора не более 300V.
    А как же быть с явлением самоиндукции, которое неизбежно увеличит напряжение на вводных электродах обмотки при остановке компрессора?
    Мегерить изоляцию в вакууме тоже нельзя напряжением более 300V.

  9. #129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Уже написали #114, но видимо ты не заметил.
    ...более чем, я себе это сохранил, за что novohod большое СПАСИБО, но вопрос в другом, на что это опирается. Ну кому взбрело в голову, что этот огромный зазор пробъёт, а изоляцию между витками пощадит.
    Немного позже разовью мысль, -вызывают...

  10. #130
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ... Ну кому взбрело в голову, что этот огромный зазор пробъёт,
    а изоляцию между витками пощадит...
    Теоретик.
    Разность потенциалов соседних витков гораздо меньше,
    чем между началом и концом обмотки и относительно земли.

    Из практики.
    Дуга, пробой, идет по кратчайшему пути с макс разностью потенциалов, к ближайшему острому электроду или на изгибе провода. Поэтому обмотка двигателя, в большинстве случаев, пробивается на корпус.
    Конкретный пример дуги 10 мм на землю в MHI KX2 без защитного варистора см. выше.

  11. #131
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Я же спросил, где первоисточник, причём здесь случаи из жизни не имеющие к этому никакого отношения. Где оно? Откуда этот постулат? Покажите хоть одно фото, где именно пробой изолятора явился причиной пробоя проходного клемника. Это не потому, что я такой вредный, а потому, что я привык опираться на конкретный опыт...
    Конкретный опыт по кривым Пашена для аргона и воздуха для идеальных условий со стабильным постоянным - DC напряжением и температурой.
    http://portal.tpu.ru/SHARED/l/LOPATK...39;s%20law.pdf

    При коммутационом процессе в кондиционере (в момент остановки компрессора - спираль вращается, а контактор уже разомкнут) ситуацию усугубляет эдс самоиндукции на обмотках. Драгоценные милисекунды подкидывают напряжение многократно.

  12. #132
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Объяснение такое..
    Глубокий ваккум. Пуск компрессора и мгновенный пробой обмоток на корпус. Выбивают автоматы сгорают предохранители. Скорее всего пусковые токи тому причина).
    Уважаемый airwave, позвольте не согласиться.
    Дугу тянет не ток, а импульс напряжения, появляющийся на катушке
    при выключении индуктивной нагрузки.

    Каждый кондиционерщик знает о бесполезности измерения сопротивления обмотки вентилятора, когда ветер раскручивает крыльчатку - генерированное напряжение вводит значительную погрешность. По этой же причине выходят из строя BLDC современные вентиляторы, когда нет защитного экрана от ветра.

    То же самое, с более коротким интервалом времени с компрессором и напряжение в этом случае гораздо выше.
    Пример из практики.
    Винтовой компрессор срок эксплуатации более 40 т. часов без переборки.
    По причине люфта опорных подшипников, якорь двигателя стал чиркать по статору.
    Результат – сгорел статор, прогорела контактная плита (была дуга по поверхности диэлектрика).
    Расстояние между вводными электродами компрессора около 50 мм!!!.
    Решение.
    Замена подшипников, якоря, статора, контактой плиты.
    После ремонта компрессор отработал 2 года.

  13. #133
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Не по теме, дааааавно не был сдесь, но ничего не изменилось. Также весело и грустно.

  14. #134
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Не по теме, дааааавно не был сдесь, но ничего не изменилось. Также весело и грустно.
    Микола, ты уважаемый человек. Твоё присутствие важно для нас. У нас есть общее-а вот всякая срань политическая оно лишнее... Так не бывает но, хотелось бы))

  15. #135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    ничего не изменилось.
    Так ведь большинство механизмов именно по этому и работоспособны, что устойчивы к изменениям...

  16. #136
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Начтех написал, что пост не по теме.
    Ничего не изменилось на форуме.

  17. #137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Дугу тянет не ток, а импульс напряжения, появляющийся на катушке
    "Последовательный колебательный контур" в подтверждение

  18. #138

    По умолчанию

    Опять маленький OFF-
    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ничего не изменилось на форуме.
    И я об этом же, неужели я так непонятно изъясняюсь. Форум-это механизм, менять в котором ничего не нужно, что бы не испортить...

  19. #139
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Так ведь большинство механизмов именно по этому и работоспособны, что устойчивы к изменениям...
    Потому, что есть отрицательная обратная связь.
    Если появляется положительная обратная связь,
    то система идет в разнос, саморазрушается в случае резонанса.

  20. #140
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Чуть не в тему.
    В данном случае гармонические колебания отсутствуют, есть переходной процесс - затухающие колебания в контуре, состоящем из обмотки компрессора и распределенной емкости обмоток относительно корпуса.

Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СТУК В КОМПРЕССОРЕ
    от matuxa123 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 21:00
  2. норма заправки. ожидание и реальность
    от индюк в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.08.2019, 08:08
  3. Научный бред - мифы и реальность.
    от Виталий Ив в разделе Курилка
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 23:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 23:17

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •