Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 170

Тема: Дуга в спиральном компрессоре - реальность?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2018
    Сообщений
    47

    По умолчанию Дуга в спиральном компрессоре - реальность?

    Общеизвестно, что производители спиральных компрессоров Danfoss, Copeland и им подобные настоятельно не рекомендуют включать (ну или - по логике индуктивной нагрузки - скорее отключать от питания?) компрессор на значительном разрежении. Придумывают всякие ненужные штуки типа плавающего уплотнения в виде шайбы и прочие сложности.
    Господа, признайтесь, кто-нибудь встречал эту пресловутую "электрическую дугу на проходных контактах"? Реально уничтожает компрессор? Или все как один вакуумируют систему штатным спиральником и молчат в тряпочку?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от megadeth Посмотреть сообщение
    кто-нибудь встречал эту пресловутую "электрическую дугу на проходных контактах"? Реально уничтожает компрессор?
    оно не уничтожает компрессор а просто делает угольные дорожки для накатанного пути для електричества и восполнения сажи из масла.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2018
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Вот в чем же и вопрос. Я вскрывал много неисправных компрессоров, один был как раз такой, копланд скролл, проработавший долгое время то на вакууме, то с воздухом. Оказалось, что РД по низкому было неисправно, а в конденсаторе была утечка. Из-за дефицита внимания от сервисменов он отработал сезон и сдох. Ну как сдох, не полностью, просто плавающее уплотнение покрылось нагаром от масла и перестало плавать, а спирали стерло до зазоров продуктами изнашивания на разлагающемся масле. Он просто потерял компрессию. Но электрика осталась полностью живая, никаких электродуговых эффектов. Вот и стало интересно, не миф ли это холодильный, видел ли кто явление вживую.

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Простите меня нуба, но очень интересно. Эти контакты где находятся и где мифическая дуга может быть? И что за плавающие уплотнения?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    Эти контакты где находятся и где мифическая дуга может быть?
    это проходной изолятор либо лак эмальпровода.

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    А тфу епто))) ввод сквозь корпус.
    Когда механика мотора не снимает с обмоток энергию то при выключении обмотка даст эдс самоиндукции больше киловольта и все пробьет нах.
    Да, теперь понятно о чем речь.
    Я думал внутри компрессора контакторы чтоль какие, я ж не все еще видел то...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    Когда механика мотора не снимает с обмоток энергию то при выключении обмотка даст эдс самоиндукции
    нее немнога не так, берём мегометр на писот вольт и накидываем на концы лб20 аль 18 (ониж низкого давления на ртуть не обращаем внимания) и крутим вот это и ппробивает

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    ... берём мегометр на писот вольт и накидываем на концы лб20 аль 18 (ониж низкого давления на ртуть не обращаем внимания) и крутим вот это и ппробивает
    Прочитал инструкцию на компрессор Danfoss DCJ/H series.
    Если бы не эта тема, внимание бы не обратил.
    Черным по белому написано - нельзя мегерить компрессор под вакуумом.


  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Прочитал инструкцию на компрессор Danfoss DCJ/H series.
    Если бы не эта тема, внимание бы не обратил.
    Черным по белому написано - нельзя мегерить компрессор под вакуумом.
    Подобное есть у всех производителей компрессоров.
    Но это не значит, что при вакууме обязательно произойдёт пробой, тут должны сойтись многие факторы.
    У каждого газа есть свое пробивное напряжение в зависимости от других факторов.
    Изображения Изображения

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ...У каждого газа есть свое пробивное напряжение в зависимости от других факторов.
    Азот = 1 Bar
    U пробоя 500V.



    Оппа, а я киловольтом мегометра долбил компрессор, проверял изоляцию, пытался сжечь соринку проводимости, как в кинескопах.
    После мегерения проводимость уменьшилась, но компрессор все равно выбивал автомат.

  11. #11
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,307

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    А тфу епто))) ввод сквозь корпус.
    Когда механика мотора не снимает с обмоток энергию то при выключении обмотка даст эдс самоиндукции больше киловольта и все пробьет нах.
    Да, теперь понятно о чем речь.
    Я думал внутри компрессора контакторы чтоль какие, я ж не все еще видел то...
    Уникальный дар...
    СОВЕРШЕННО не разбираясь в вопросе, совершенно не понимая происходящих процессов - давать советы.

  12. #12
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Уникальный дар...
    СОВЕРШЕННО не разбираясь в вопросе, совершенно не понимая происходящих процессов - давать советы.
    Побольше жути, дядя, побольше!!! Жути, драматизма и ярких слов!!!

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Уникальный дар...
    СОВЕРШЕННО не разбираясь в вопросе, совершенно не понимая происходящих процессов - давать советы.
    В этом секрет большого кол-ва сообщений.

  14. #14
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    решается элементарно - варисторы на каждую фазу и на заземление(корпус) на 275 вольт переменного тока.

    varistori.jpg

    либо супрессоры

    supressor.png

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    решается элементарно - варисторы на каждую фазу и на заземление(корпус) на 275 вольт переменного тока. varistori.jpg либо супрессоры supressor.png
    Стесняюсь спросить у электронщика.

    Уважаемый индюк,
    просветите пожалуйста по одному вопросу, на который я не могу найти ответ в daikin vrv3.

    Почему пробивается варистор -14V911U (910V) после трехфазного моста AC380V
    по цепи DC=+560V в питании IPM модуля (плата инвертора PC0509-1B - позиция ХХ1)
    при пробое на корпус инверторного компрессора - ?

  16. #16
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Стесняюсь спросить у электронщика.

    Уважаемый индюк,
    просветите пожалуйста по одному вопросу, на который я не могу найти ответ в daikin vrv3.

    Почему пробивается варистор -14V911U (910V) после трехфазного моста AC380V
    по цепи DC=+560V в питании IPM модуля (плата инвертора PC0509-1B - позиция ХХ1)
    при пробое на корпус инверторного компрессора - ?
    Пробивается по причине того, что возникающий перекос по фазам в совокупности с генераторным эффектом обмоток двигателя через обратные диоды возвращает излишек энергии, который и приводит к броску напряжения в шине DC и сгоранию варистора. В промышленных частотниках с асинхронными двигателями я видел такое явление. Обычно там частотник уходил в ошибку по перенапряжению при разгоне.

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Пробивается по причине того, что возникающий перекос по фазам в совокупности с генераторным эффектом обмоток двигателя через обратные диоды возвращает излишек энергии, который и приводит к броску напряжения в шине DC и сгоранию варистора. В промышленных частотниках с асинхронными двигателями я видел такое явление. Обычно там частотник уходил в ошибку по перенапряжению при разгоне.
    Спасибо за ответ и практические наблюдения.



    https://clck.ru/JEUbF

    По какой цепи течет ток, приводящий к удвоению DC напряжения в питании PS22056 - ?
    Для удвоителя напряжения необходимо 2 диода и 2 конденсатора:



    Как предотвратить это явление?

    PS
    Обмотки компрессора в этом случае не обрываются - появилась бы ЭДС самоидукции, а пробиваются на корпус, поэтому напряжение не может увеличиться, может только уменьшиться .

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Для удвоителя напряжения необходимо 2 диода и 2 конденсатора:
    или обратный бросок при переключении ключей .

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Обычно там частотник уходил в ошибку по перенапряжению при разгоне.
    при торможении тоже , но при разгоне чтото не попадалось.

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    решается элементарно - варисторы на каждую фазу и на заземление(корпус) на 275 вольт переменного тока.

    varistori.jpg

    либо супрессоры

    supressor.png
    Уважаемый индюк, предложил правильное решение.
    А кое-кто его тапками забросал.

Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СТУК В КОМПРЕССОРЕ
    от matuxa123 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 21:00
  2. норма заправки. ожидание и реальность
    от индюк в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.08.2019, 08:08
  3. Научный бред - мифы и реальность.
    от Виталий Ив в разделе Курилка
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 23:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 23:17

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •