Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 21

Тема: Eliwell 974 подключение к ПК

  1. #1

    По умолчанию Eliwell 974 подключение к ПК

    Добрый день. У нас есть около 15 штук eliwell idplus 974. Нужно вывести параметры всех на компьютер. Подскажите, какие есть варианты исполнения?

  2. #2
    Патолого анатом
    Регистрация
    03.07.2009
    Сообщений
    4,361

    По умолчанию

    Никаких.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Никаких.
    Дак у них же есть разъем TTL. Вроде как его можно по rs485 запустить

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    12,523

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sima42 Посмотреть сообщение
    Добрый день. У нас есть около 15 штук eliwell idplus 974. Нужно вывести параметры всех на компьютер. Подскажите, какие есть варианты исполнения?
    Для этого есть готовые решения - системы мониторинга. Только там есть сетевые решения.
    Если просто нужно подключаться по-очереди к разъему и просмотреть по-одному, то для этого есть Copy Card Energy.

  5. #5
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,361

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sima42 Посмотреть сообщение
    Дак у них же есть разъем TTL.
    TTL для карты копирования параметров настроек.

  6. #6
    Патолого анатом
    Регистрация
    03.07.2009
    Сообщений
    4,361

    По умолчанию

    Если кто нибудь сможет вывести этот святой прибор на комп, имя его войдёт в историю

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Если кто нибудь сможет вывести этот святой прибор на комп, имя его войдёт в историю
    Я могу. Только мне столько денег никто не даст чтоб разработки провести

  8. #8
    Патолого анатом
    Регистрация
    03.07.2009
    Сообщений
    4,361

    По умолчанию

    Экий ты меркантильный, , а в историю войти? А доказать китайцам, что мы то же могём. Давай, птица, делай, ежели чего,-помогём. А то их у меня скопилось много, ежели их все на комп, да...тут...такое будет...

  9. #9

    По умолчанию

    делов то - раздизить программу и дописать в ней обмен по компорту.

  10. #10

    По умолчанию

    Это реально. Люди которые монтировали Eliwell 974 говорили что все выводится. Для этих целей нужно: поставить свич (коммутатор), провести провода к каждому Eliwellу, поставить софт на комп (сервер). В деталях не знаю. Люди уехали контакты утеряны. Кто нибудь такое делал?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    делов то - раздизить программу и дописать в ней обмен по компорту.
    Раздизить это что значит?

  12. #12

    По умолчанию

    TelevisGo самое простое решение, но не самое дешевое

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    23,277

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shurikgreen Посмотреть сообщение
    TelevisGo самое простое решение
    до крыманяша столо 60 тыр Телевис..

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    до крыманяша столо 60 тыр Телевис..
    1400 ойро все удовольствие.
    http://www.atnex.ru/_3_Prices/Price_List_Eliwell.pdf

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,285

    По умолчанию

    Покупаешь на каждый прибор вот такую штуку: http://www.mosinv.ru/721_BusAdapter.htm

    Покупаешь какой-нибудь конвертер RS485/USB

    Ставишь на комп что-нибудь типа этого софта: http://opc-servers.ru/2011-05-31-09-...-server-modbus или любой другой ОРС сервер для Modbus
    А сверху для удобства пользователя что-нибудь такое http://opc-servers.ru/web-scada-soloscada/lite-

    И далее с помощью выложенной документации прописываешь в софте контроллеры.
    http://www.mosinv.ru/Documentation/I...0RU%200617.pdf

  16. #16
    Патолого анатом
    Регистрация
    03.07.2009
    Сообщений
    4,361

    Хорошо

    Более, чем доходчиво...

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    18.06.2016
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    Покупаешь на каждый прибор вот такую штуку: http://www.mosinv.ru/721_BusAdapter.htm

    Покупаешь какой-нибудь конвертер RS485/USB

    Ставишь на комп что-нибудь типа этого софта: http://opc-servers.ru/2011-05-31-09-...-server-modbus или любой другой ОРС сервер для Modbus
    А сверху для удобства пользователя что-нибудь такое http://opc-servers.ru/web-scada-soloscada/lite-

    И далее с помощью выложенной документации прописываешь в софте контроллеры.
    http://www.mosinv.ru/Documentation/I...0RU%200617.pdf
    Это очень интересно, но надо разделить эту тему как минимум на две ветки.

    1- Прямое подключение контроллеров к ПК
    2- Подключение контроллеров к системе мониторинга.

    А что касается модбасов и переходников, то сейчас специалисты не совсем понимают,
    что такое контроллер, не говоря уже о чем то ещё.

  18. #18

    По умолчанию

    Вот это я понимаю ответ! Спасибо огромное! BusAdapter есть, овеновский конвертер есть и скада есть) Супер!

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    18.06.2016
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Программатор, карточка копирования Eliwell UNICARD


  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolname Посмотреть сообщение
    Программатор, карточка копирования Eliwell UNICARD

    Мне вот именно нужна температура в реальном времени. Отклонение в 2> градуса караются. Смотреть в монитор будут. Или они пешком будут ходить смотреть (а расстояние не маленькие) или на попе сидеть.
    Интересное видео. По сути через эту программу можно подключить мой 974 по 485 каналу. Конвертер определяется как COM. А где вы берете программы для Eliwella?